Folgende Aufgabe:
3 Pumpen, alle Drehstrom,
eine davon mit 13,4 A pro Phase,
eine mit 3,5 A pro Phase,
eine drehzahlgeregelt mit rund 5,5 A bei Maximum.
Macht also insgesamt rund 24A pro Phase bei Vollast.
Einsatz in Gärtnerei.
Steuerschrank sitzt neben UV.
Was nun nehmen, kann mich nicht entscheiden:
1) In UV ein FI (40/ 0,3), dann Neozed mit 25A als Vorsicherungen, dann im Steuerschrank drei Motorschutzschalter mit Hilfskontakt für Störmeldung.
2) In UV ein FI (40/ 0,3), dann drei 3pol. C16/ C6/ C10 Automaten, im Steuerschrank dann Bimetallrelais auf den Schützen, wobei bei der drehzahlgeregelten verzichtet werden kann, da sie einen integrierten Motorschutz hat.
Für Störmeldung gibt es einen potentialfreien Ausgang.
3) Oder nur FI und nur Motorschutzschalter mit Hilfskontakt für Störmeldung.
Kurzschluß- und Überlastschutz ist ja gegeben.
4) Variante 1-3 ohne FI (TN-S System). Gärtnerei? :?
Die Steuerspannungen für die Schütze etc. kommen von einem separaten Trafo (400/230V, 500VA).
Gruß,
Andreas
P.S. Ich tendiere eher zu Variante 2. Scheint mir im Steuerschrank platzsparender und übersichtlicher.
Ob ich den FI trotz fest angeschlossener Betriebsmittel weglassen kann, bezweifel ich, da landwirtschaftlicher Bereich... (VDE 0100-705)
Folgende Aufgabe:
3 Pumpen, alle Drehstrom,
eine davon mit 13,4 A pro Phase,
eine mit 3,5 A pro Phase,
eine drehzahlgeregelt mit rund 5,5 A bei Maximum.
Macht also insgesamt rund 24A pro Phase bei Vollast.
Einsatz in Gärtnerei.
Steuerschrank sitzt neben UV.
Was nun nehmen, kann mich nicht entscheiden:
1) In UV ein FI (40/ 0,3), dann Neozed mit 25A als Vorsicherungen, dann im Steuerschrank drei Motorschutzschalter mit Hilfskontakt für Störmeldung.
2) In UV ein FI (40/ 0,3), dann drei 3pol. C16/ C6/ C10 Automaten, im Steuerschrank dann Bimetallrelais auf den Schützen, wobei bei der drehzahlgeregelten verzichtet werden kann, da sie einen integrierten Motorschutz hat.
Für Störmeldung gibt es einen potentialfreien Ausgang.
3) Oder nur FI und nur Motorschutzschalter mit Hilfskontakt für Störmeldung.
Kurzschluß- und Überlastschutz ist ja gegeben.
4) Variante 1-3 ohne FI (TN-S System). Gärtnerei? :?
Die Steuerspannungen für die Schütze etc. kommen von einem separaten Trafo (400/230V, 500VA).
Gruß,
Andreas
P.S. Ich tendiere eher zu Variante 2. Scheint mir im Steuerschrank platzsparender und übersichtlicher.
Ob ich den FI trotz fest angeschlossener Betriebsmittel weglassen kann, bezweifel ich, da landwirtschaftlicher Bereich... (VDE 0100-705)