Aufteilung schau ich mir später an, bzw. schreib was dazu. Die Vorsicherungen für die UVen kommen je nach Anwendungsfall in die HV oder UVen, in letzterem Fall sollten die einzelnen UVen aber per Trennschalter oder Lasttrenner abschaltbar sein.
In den meisten Fällen ist es sinnvoll, vorzusichern, da die Leitung so besser geschützt ist (die Zuleitung muss natürlich auf jeden Fall vor Überlast und Kurzschluss geschützt sein, aber in den meisten Fällen wird dies schon durch die Vorzählersicherung sichergestellt) - und die Vorsicherungen lösen ja auch in der Regel fast nie aus.
Eine weitere Variante ist es, die Leitung z.B. mit 50A vorzusichern und in der UV selbst nochmal 25 oder 35A einzubauen, speziell bei größeren Verteilungen kann man so mehrere Vorsicherungen einbauen und die UV in FI bzw. LS-Gruppen segmentieren.
Hier eine generelle Aufteilungsempfehlung für 4 Zi/Küche/Bad/Waschküche/Garage/Keller/Speicher (Mindestquerschnitte):
Vorsicherung z.B. 3x35A gL Neozed-Lasttrenner
FI 1 (4/40/0,03): Lastverbraucher I
- Küche Elektroherd (5x2,5mm², 3x B16)
- Küche Schuko-Laststeckdosen 1-3 und Dunstabzug (5x2,5mm², 3x B13 oder C13)
- Küche Spülmaschine (3x2,5mm², B13)
- Zimmer 1-4 (Jeweils 3x2,5mm², C13)
FI 2 (4/40/0,03): Lastverbraucher II
- Waschküche Schuko-Laststeckdosen 1-3 (5x2,5mm², 3x B13)
- Waschküche 230V-16A-CEE-Laststeckdose (3x2,5mm², B16 oder C16)
- Waschküche 400V-16A-CEE-Laststeckdose (5x2,5mm², 3x C16)
- Garage 400V-16A-CEE-Laststeckdose (5x2,5mm², 3x gL16 Lasttrenner)
- Garage Schuko-Laststeckdosen (5x2,5mm², 3x C13)
- Keller Schuko-Laststeckdose (3x2,5mm², B13)
- Speicher Schuko-Laststeckdose (3x 2,5mm², B13)
FI 3 (2/25/0,03): Außenbereich
- Außensteckdose Schuko (3x2,5mm², C13)
- Außenlicht (3x1,5mm², B10)
FI 4 (2/40/0,03): EDV I
- Zimmer 1/2 EDV-Steckdosen (jeweils 3x1,5mm², C10)
Fi 5 (2/40/0,03): EDV II
- Zimmer 3/4 EDV-Steckdosen (jeweils 3x1,5mm², C10)
FI 6 (2/40/0,03): EDV III
- TK-Anlage (3x1,5mm², B6)
- Klingeltrafo (3x1,5mm², B6)
- Steuerungen/SPS (jeweils 3x1,5mm², B10)
- Steuertrafo für 24V (1,5mm², C10)
FI 7 (2/25/0,03): Garagentor und Steuerstromkreis
- Garagentor und elektrische Rollläden (3x1,5mm², B10)
- 230V-Steuerstromkreis (3x1,5mm², C10)
FI 8 (2/25/0,03): Kühlschrank und (Öl-/Gas-)Heizung
- Kühlschrank (3x1,5mm², C10)
- Heizung (3x1,5mm², C6)
FI 9 (2/16/0,01): Bad
- Steckdose und Halogentrafo (3x2,5mm², C13)
FI 10 (2/25/0,03): Licht I
- Licht Zimmer 1-4 und Küche (3x1,5mm², B10 oder C10)
FI 11 (2/25/0,03): Licht II
- Licht Waschküche, Keller, Speicher, Garage (3x1,5mm², C10)
MfG; Fenta