Erde,Pot-Ausgleich,Weidezaun

 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Reiner2008
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge: 11

BeitragVerfasst am: 18.03.2009 18:55    Titel: Erde,Pot-Ausgleich,Weidezaun Antworten mit Zitat
Hallo


Fogendes Problem
In einem Wohngebäude mit ehemaligem Stall was jetzt einer Firma als Produktionsstätte dient soll ein Potentalausgleich hergestellt werden.
Am Gebäude befindet sich auch noch ein offener Stall wo Pferde untergebracht sind die Auslauf ins freie haben. Der Aussenbereich ist mit einem elektrischen Zaun begrenzt,der aber direkt am Gebäude liegt

Am Hausanschlußkasten ist eine Erde aufgelegt 1x16mm² ,aber keiner weis wo die hingeht,d.h. es gibt nirgens eine Potschiene oder ähnliches.
Im Haus wurde auch kein Fundamenzerder gefunden.
Die Messung der Erde am Hausanschluß ergab kein Ergebnis.

Ich möchte oder muß jetzt einen Staberder einschlagen.

Was muß ich beachten in Bezug auf die Pferde.

Im Wohngebäude , Stall und Produktion ist die Installation als TN-S Netz ausgeführt.

Danke im vorraus für konstruktive Beiträge
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2042

BeitragVerfasst am: 18.03.2009 22:27    Titel: re:Erde,Pot-Ausgleich,Weidezaun Antworten mit Zitat
Hallo,


was wurde wo und vorallem wie gemessen ?



Zitat:
Am Hausanschlußkasten ist eine Erde aufgelegt 1x16mm² ,.........
Die Messung der Erde am Hausanschluß ergab kein Ergebnis.


Anmerkung:
Letztendlich geht es um versicherungstechnische Fragen - die sollten einen Voorttermin veranschlagen und entscheiden ob eine mögliche Potentialsteuerung für die Tierhaltung o.ä. installiert werden sollte.


Gruß,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Reiner2008
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge: 11

BeitragVerfasst am: 18.03.2009 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
also gemessen wurde der Erdwiderstand mit Flukemessgerät über das kabel 1x16 qmm was am Hausanschluß aufgelegt wurde

Dieses Kabel geht aus dem Kasten raus und verschwindet im Fußboden bzw. Estrich ,aber keiner weiß wo es endet.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elo22
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge: 2292
Wohnort: Euskirchen

BeitragVerfasst am: 19.03.2009 05:25    Titel: Antworten mit Zitat
Reiner2008 hat folgendes geschrieben:
also gemessen wurde der Erdwiderstand mit Flukemessgerät über das kabel 1x16 qmm was am Hausanschluß aufgelegt wurde


Das ist keine Erde sondern ein PEN.

Reiner2008 hat folgendes geschrieben:

Dieses Kabel geht aus dem Kasten raus und verschwindet im Fußboden bzw. Estrich ,aber keiner weiß wo es endet.


Badewanne?

Lutz
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
DeEckspärtn
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 24.02.2009
Beiträge: 137
Wohnort: ERZ

BeitragVerfasst am: 31.03.2009 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist kein PEN, denn der kommt mit dem Kabel des Versorgers ins Haus.
Das 1x16mm² wurde mit dem Fluke(Zange?) gemessen.Welcher Wert?
Sollte schon unter 5 Ohm liegen.
Ein Messgerät mit 2 Erdsonden ist besser geeignet.
Und wenn der PA von einer Baufirma ausgeführt wurde, wie in letzter Zeit immer öfters,dann GUTE NACHT.
Da schauderts einen!!!
Die denken sie tun dem Bauherren was gutes,er spart das Geld für nen Eli, und hinterher wirds umso teurer.

Thomas

PS: Badewanne - 16mm² ???
_________________
Wo wir sind herrscht das Chaos, aber wir können leider nicht überall sein.
-Strom macht schwarz und hässlich-
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektromaterial online shop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.12 seconds
Elektroinstallationsmaterial Einbaugeräte & Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk