Erdung schwarze Wanne.
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Unwissender0815
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 16.07.2009 22:55    Titel: Erdung schwarze Wanne. Antworten mit Zitat
Hallo.
Wir haben heute die Fundamentplatte für den Keller bekommen, und
weil diese mit 10cm XPS gedämmt ist wurde unter die Sauberkeitsschicht
ein 4Va Erder gelegt. Dieser geht an allen 4 Ecken hoch und an einer Stelle in den Technikraum. Ist die Ausführung so ok??
Wieso wurde auf das Erdungsband in der Fundamentplatte verzichtet??

Danke schon mal.

Lg.Werner
_________________
Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 17.07.2009 00:48    Titel: Antworten mit Zitat
Selber mal Lesen Wink

http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf

http://www.rhein-main.blitzschutz.com/artikel/ep_2008-07_Fundamenterder.pdf : Wink
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Unwissender0815
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 17.07.2009 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.

Ich habe heute mit dem Bauleiter gesprochen und der hat mir gesagt
das der Fundamenterder eigentlich eingebaut hätte werden sollen.
Er war auch verwundert und hat gemeint die Arbeiter haben sicher
gedacht die 4Va Leitung in der Sauberkeitsschicht ist genug!
Er sagte mir das er das Erdungsband jetzt in die Betonwände miteingießen
läßt! Ich hoffe das ist OK.

Lg.Werner
_________________
Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 2213
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 27.07.2009 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der Erder muß auch Kontakt mit der Erde haben, zwar nicht direkt, es langt auch wenn der ihn umgebende Beton das Erdreich großflächig berrührt.

Ein Eingießen des Erders in die Betonwand wird nicht ausreichend sein, da diese aufgrund der Isolierung keine Verbindung mit dem Erdreich hat.
Der Erder muß unterhalb der Isolierschicht im Beton liegen und wird dann außen um die Isolierung herumgeführt und tritt oberirdisch in das Haus ein.
Alternative wäre das setzen von mehreren Staberdern außen um das Gebäude. Auf jeden Fall ist die ausreichende Funktion des Erders meßtechnisch nachzuweisen!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Unwissender0815
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 28.07.2009 21:56    Titel: @Octavian1977 Antworten mit Zitat
@Octavian1977

Wie schon oben geschrieben hab ich ja einen Erder unter der Sauberkeitsschicht liegen!
Dieser wird dann mit dem Erdungsband in den Wänden über die PA-Schiene verbunden?? So verstehe
ich das jedenfalls!

Lg.Werner
_________________
Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 2213
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 30.07.2009 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
ES mup nur peinlich genau darauf geachtet werden, daß der Erder keine Feuchtigkeissperren durchdringt!

Unter dem Beton halte ich für nicht sonderlich gut, da dort der Erder korrodiert. Deswegen soll dieser ja eigentlich im Beton liegen.
Hoffentlich ist es wenigstens VA.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elektroblitzer
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge: 873
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 31.07.2009 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hat der Bauleiter eine Fotodoku wie in VDE 0185 gefordert gemacht?
Wenn nein kann es Probleme geben.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Unwissender0815
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge: 32

BeitragVerfasst am: 05.08.2009 00:23    Titel: Antworten mit Zitat
@Octavian1977

Bei der Mauerdurchführung habe ich eine aus V4A mit Neoprenscheiben genommen und extra noch abgeflämmt.
Der Erder unter der SK Schicht ist natürlich aus V4A.

@elektroblitzer
Fotos habe ich selbst gemacht!

Ich hoffe da passt dann alles!

Lg.Werner
_________________
Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elo22
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge: 2229
Wohnort: Euskirchen

BeitragVerfasst am: 05.08.2009 04:31    Titel: Antworten mit Zitat
Unwissender0815 hat folgendes geschrieben:

Fotos habe ich selbst gemacht!


online stellen

Lutz
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
elektroblitzer
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge: 873
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 05.08.2009 08:11    Titel: Antworten mit Zitat
Zur kompletten Doku fehlt eigentlich nur die Erdmessung. Diese sollte aber 3 bis 6 Monate nach der Errichtung der Anlage nochmals vorgenommen werden. Die Werte sind das wahrscheinlich schlechter.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.