Unwissender0815 Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 16.07.2009 22:55 Titel: Erdung schwarze Wanne. |
|
|
Hallo.
Wir haben heute die Fundamentplatte für den Keller bekommen, und
weil diese mit 10cm XPS gedämmt ist wurde unter die Sauberkeitsschicht
ein 4Va Erder gelegt. Dieser geht an allen 4 Ecken hoch und an einer Stelle in den Technikraum. Ist die Ausführung so ok??
Wieso wurde auf das Erdungsband in der Fundamentplatte verzichtet??
Danke schon mal.
Lg.Werner _________________ Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold! |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
|
| Nach oben |
|
 |
Unwissender0815 Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 17.07.2009 23:05 Titel: |
|
|
Hallo.
Ich habe heute mit dem Bauleiter gesprochen und der hat mir gesagt
das der Fundamenterder eigentlich eingebaut hätte werden sollen.
Er war auch verwundert und hat gemeint die Arbeiter haben sicher
gedacht die 4Va Leitung in der Sauberkeitsschicht ist genug!
Er sagte mir das er das Erdungsband jetzt in die Betonwände miteingießen
läßt! Ich hoffe das ist OK.
Lg.Werner _________________ Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold! |
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 2213 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 27.07.2009 21:37 Titel: |
|
|
Der Erder muß auch Kontakt mit der Erde haben, zwar nicht direkt, es langt auch wenn der ihn umgebende Beton das Erdreich großflächig berrührt.
Ein Eingießen des Erders in die Betonwand wird nicht ausreichend sein, da diese aufgrund der Isolierung keine Verbindung mit dem Erdreich hat.
Der Erder muß unterhalb der Isolierschicht im Beton liegen und wird dann außen um die Isolierung herumgeführt und tritt oberirdisch in das Haus ein.
Alternative wäre das setzen von mehreren Staberdern außen um das Gebäude. Auf jeden Fall ist die ausreichende Funktion des Erders meßtechnisch nachzuweisen! |
|
| Nach oben |
|
 |
Unwissender0815 Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 28.07.2009 21:56 Titel: @Octavian1977 |
|
|
@Octavian1977
Wie schon oben geschrieben hab ich ja einen Erder unter der Sauberkeitsschicht liegen!
Dieser wird dann mit dem Erdungsband in den Wänden über die PA-Schiene verbunden?? So verstehe
ich das jedenfalls!
Lg.Werner _________________ Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold! |
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 2213 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 30.07.2009 22:32 Titel: |
|
|
ES mup nur peinlich genau darauf geachtet werden, daß der Erder keine Feuchtigkeissperren durchdringt!
Unter dem Beton halte ich für nicht sonderlich gut, da dort der Erder korrodiert. Deswegen soll dieser ja eigentlich im Beton liegen.
Hoffentlich ist es wenigstens VA. |
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 873 Wohnort: Dortmund
|
Verfasst am: 31.07.2009 22:23 Titel: |
|
|
Hat der Bauleiter eine Fotodoku wie in VDE 0185 gefordert gemacht?
Wenn nein kann es Probleme geben. |
|
| Nach oben |
|
 |
Unwissender0815 Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 31.05.2009 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 05.08.2009 00:23 Titel: |
|
|
@Octavian1977
Bei der Mauerdurchführung habe ich eine aus V4A mit Neoprenscheiben genommen und extra noch abgeflämmt.
Der Erder unter der SK Schicht ist natürlich aus V4A.
@elektroblitzer
Fotos habe ich selbst gemacht!
Ich hoffe da passt dann alles!
Lg.Werner _________________ Schweigen ist Silber, Fragen ist Gold! |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 05.08.2009 04:31 Titel: |
|
|
| Unwissender0815 hat folgendes geschrieben: |
Fotos habe ich selbst gemacht! |
online stellen
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 873 Wohnort: Dortmund
|
Verfasst am: 05.08.2009 08:11 Titel: |
|
|
| Zur kompletten Doku fehlt eigentlich nur die Erdmessung. Diese sollte aber 3 bis 6 Monate nach der Errichtung der Anlage nochmals vorgenommen werden. Die Werte sind das wahrscheinlich schlechter. |
|
| Nach oben |
|
 |
|