F
frichris90
- Beiträge
- 106
Hi Leute,
ich habe mal ne Frage, weil ich am 27.7. die GP1 schreiben muss.
Mein Lehrer hat uns eine Übungsaufgabe ausgeteilt, die wir rechnen sollen.
Die Leitunglänge zum Durchlauferhitzer, der im Fahrradkeller installiert werden soll, beträgt 36m. Die Leistungsaufnahme des Gerätes beträgt 19kW.
a) Berechnen Sie die Bemessungsstromstärke
Die Aufgabe ist mir glaube ich klar. Aber ich weiß nicht, ob der Durchlauferhitzer ein- oder dreiphasig angeschlossen wird. Einphasig kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen, wegen den 19kW.
I=19000W/1,73*400V ==> I=27,42A
b) Wie groß muss der Leiterquerschnitt mindestens sein, wenn der maximal zulässige Spannungsfall nicht überschritten werden darf?
Da meiner Meinung nach der Durchlauferhitzer Dreiphasig angeschlossen wird, und der Spannungsfall Delta U maximal 4% betragen darf und in Volt angegeben wird, ist die erste Rechung folgende:
x=400V*4%/100% ==> x= 16V
A=1,73*l*I/Gamma*Delta U
==> A=1,73*30m*27,42A/56 (elektrischer Leitfähigkeit)*16V
=>A=1,59mm² ~ 2,5mm²
Also kann ich die Leitung mit 2,5mm² bemessen? Bei 28 Ampere?
Das ist meine Frage an euch.
c) Welcher Normquerschnitt muss bei einer Umgebungstemeperatur von 25°C gewählt werden? Verlegeart B2
Normquerschnitt 10mm²
Das kapier ich nicht. Man berechnet oben den maximalen Spannungsfall und dann muss man trotzdem eine 10mm² Leitung nehmen.
??? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig gerechnet habe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ich habe mal ne Frage, weil ich am 27.7. die GP1 schreiben muss.
Mein Lehrer hat uns eine Übungsaufgabe ausgeteilt, die wir rechnen sollen.
Die Leitunglänge zum Durchlauferhitzer, der im Fahrradkeller installiert werden soll, beträgt 36m. Die Leistungsaufnahme des Gerätes beträgt 19kW.
a) Berechnen Sie die Bemessungsstromstärke
Die Aufgabe ist mir glaube ich klar. Aber ich weiß nicht, ob der Durchlauferhitzer ein- oder dreiphasig angeschlossen wird. Einphasig kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen, wegen den 19kW.
I=19000W/1,73*400V ==> I=27,42A
b) Wie groß muss der Leiterquerschnitt mindestens sein, wenn der maximal zulässige Spannungsfall nicht überschritten werden darf?
Da meiner Meinung nach der Durchlauferhitzer Dreiphasig angeschlossen wird, und der Spannungsfall Delta U maximal 4% betragen darf und in Volt angegeben wird, ist die erste Rechung folgende:
x=400V*4%/100% ==> x= 16V
A=1,73*l*I/Gamma*Delta U
==> A=1,73*30m*27,42A/56 (elektrischer Leitfähigkeit)*16V
=>A=1,59mm² ~ 2,5mm²
Also kann ich die Leitung mit 2,5mm² bemessen? Bei 28 Ampere?
Das ist meine Frage an euch.
c) Welcher Normquerschnitt muss bei einer Umgebungstemeperatur von 25°C gewählt werden? Verlegeart B2
Normquerschnitt 10mm²
Das kapier ich nicht. Man berechnet oben den maximalen Spannungsfall und dann muss man trotzdem eine 10mm² Leitung nehmen.
??? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig gerechnet habe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.