Daniel456
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 10.09.2005
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 10.09.2005 20:18    Titel: Erdung / Verteilung Antworten mit Zitat
Hallo Leute, habe in einer Altbauwohnung die Elektroinstallation durchgecheckt und festgestellt das in der Unterverteilung eine Zuleitung (NYM-O 4*10mm²)ankommt, jedoch keine seperate Erdungsleitung. Die PE Leiter für diese Wohnung sind auf die PE Schiene in der UV geklemmt.Wenn ich die Spannung von der PE Schiene gegen die Außenleiter und Neutralleiter messe komme ich zu folgendem
Ergebnis : U L1PE =165V
U L2PE =155V
U L3PE =90V
U N PE =44V
Um welche Netzform Handelt es sich hierbei?
Was würdet ihr in diesem Fall tun?
Habe nämlich vor mir eine Genehmigung für einen Durchlauferhitzer beim EVU zuholen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
poldy30
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 08.09.2005
Beiträge: 27
Wohnort: Niedersachsen

BeitragVerfasst am: 10.09.2005 20:37    Titel: Schon überprüft ?? Antworten mit Zitat
hallo daniel,
hatte vor ein paar jahren mal ähnliche ergebnisse,
überprüfe mal denn neutral, vermute mal das dieser nicht mehr vorhanden ist und sich den neutrahlleiter über ein gerät zieht, so war es zumindestens bei mir, würde das mal prüfen.
_________________
bitte immer dran denken, strom ist gefährlich und jede noch so kleine unaufmerksamkeit kann tötlich sein !!!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
Hemapri
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge: 1720
Wohnort: Thüringer Wald

BeitragVerfasst am: 10.09.2005 22:33    Titel: Re: Erdung / Verteilung Antworten mit Zitat
Daniel456 hat folgendes geschrieben:
Die PE Leiter für diese Wohnung sind auf die PE Schiene in der UV geklemmt.


Und wo kommt der PE her? Seperater Erder? Welche Spannung liegt gegen N an?

Zitat:
Um welche Netzform Handelt es sich hierbei?


Unterverteilung mit NYM-O ist etwas ungewöhnlich. Es könnte sich um ein lokales TT handeln. Dafür müßte aber geklärt sein, wo die Schutzerde herkommt.

Zitat:
Was würdet ihr in diesem Fall tun?


Erst mal überprüfen, wieso es zu solchen Meßwerten kommt. Schauen, ob der Neutralleiter noch in Ordnung ist und wo die Erde herkommt. Wie schaut es am Zähler aus? Was wird überhaupt vom EVU für eine Netzform geliefert?

MfG
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
keber
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 10.08.2005
Beiträge: 203

BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, Daniel!

Wenn ich mir Deine Phasenspannungen betrachte, dann fällt mir auf, daß diese nicht die gleichen Potentiale gegen Erde aufweisen.
Zusammen mit der Differenz PE->N ergibt sich für mich nur der Schluß, daß hier eine Sternpunktverschiebung vorliegt!
Dein N ist irgendwo hochohmig!
Kann heißen: unterbrochen, schlecht angeklemmt, sucht sich seinen Weg über ein Gerät...
Mach mal alle Sicherungen in diesem UV raus und miß nochmals an den Einspeisungsklemmen.

Wenn die Zuleitung wirklich NYM-O ist, dann hast Du bestimmt ein lokales TT-Netz.
Wo ist die PE-Schiene geerdet?
mit 4 oder 6mm² an... Heizung Rolling Eyes oder ...
Müßte normal auf eine Potischiene mit Stab- oder Fundamenterder.
Mach doch mal ein Bild vom geöffneten UV.
Dann erkennt man meistens viel mehr!

Gruß,
Andreas
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kawa
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.04.2005
Beiträge: 851
Wohnort: NRW

BeitragVerfasst am: 14.09.2005 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Daniel,
so wie ich es aus deinem Beitrag verstehe, hat der Errichter der Anlage versäumt den PE von der PA- Schiene zur UV zu ziehen. Die Verbraucher sind in der UV nur alle miteinander verbunden, richtig?
Anhand deines Beitrages nehme ich an, dass du vom Fach bist.
Dann solltest du den N-Leiter in einen PEN umfunktionieren.
Ich würde auf alle Fälle den Hauseigentümer informieren, denn die Nachbarwohnungen werden die gleichen Fehler aufweisen. Mad

Gruß Kawa
_________________
Elektriker, was wäre die Nacht ohne dich?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
Hemapri
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge: 1720
Wohnort: Thüringer Wald

BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
kawa hat folgendes geschrieben:
Dann solltest du den N-Leiter in einen PEN umfunktionieren.


Einen blauen PEN? Allergrößtes Veto Exclamation
Als erstes muß mal die Netzform klar sein. Dann sollte man klären, wo überhaupt der PE herkommen soll! Da scheint irgendwie ganz übel gemurkst worden zu sein.

MfG
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2042

BeitragVerfasst am: 15.09.2005 14:21    Titel: Spannungsunterschiede , künstl. Sternpunkt , DLE Antworten mit Zitat
Hallo Daniel ,

mit welchem Messgerät wurden die Spannungen ermittelt ?

Ist eine Verbindungsleitung in dieser UV zwischen PEN und/oder Neutralleiterschiene und PE-Schiene vorhanden ?

Ist ein Potentialausgleich im Haus und/oder ein zusätzlicher Potentialausgleich im Badezimmer vorhanden ?
Und wie ist der ausgeführt ?
-
Was steht denn auf Eurem Stromzähler (ähnlich: Drehstrom 10(60)A) ?

Um eine Anfrage beim zust. EVU bzgl. DLE wirst Du aber trotzdem nicht umhinkommen !


Gruß,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kawa
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.04.2005
Beiträge: 851
Wohnort: NRW

BeitragVerfasst am: 16.09.2005 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
Einen blauen PEN? Allergrößtes Veto


von einem blauen war nicht die Rede.
Der PEN- Leiter sollte in gn/gb geändert werden ( zB. mit Schrumpfschlauch)
Ich gehe davon aus, dass die Zuleitung durchgehend ist und sich zwischen Zähler und UV keine Klemmstellen befinden (sollte von Daniel überprüft werden).
Somit sehe ich keine Bedenken, Anfang und Ende der Leitung mittels Schrumpfschlauch farblich zu ändern.
Natürlich muß der PEN an der Zählerverteilung eine Verbindung zur PA bekommen.
Hier wäre es natürlich hilfreich, wenn Daniel etwas mehr zu Aufbau und Zustand der Anlage berichten würde.

Gruß Kawa
_________________
Elektriker, was wäre die Nacht ohne dich?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
Daniel456
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 10.09.2005
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 17.09.2005 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute, erstmal vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge. Meiner Erkenntis nach handelt es sich hierbei um ein lokales TT und habe jetzt eine seperate Erdungsleitung vom Erder direkt zur UV verlegt. Ich komme jetzt aber zu neuen Messergebnissen die wie folgt auch nicht korrekt sein können:
Ul1-l2=230V
Ul1-l3=230V
Ul2-l3=400V
Ul1-N = 5V
Ul2-N =230V
Ul3-N =230V
U N-PE= 0V
Ul1-PE= 5V
Ul2-PE=230V
Ul3-PE=230V
Was meint ihr wo da der Fehler liegt?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
keber
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 10.08.2005
Beiträge: 203

BeitragVerfasst am: 17.09.2005 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!

Sieht so aus, als wäre auf L1 überhaupt nichts drauf!
Sicherung weg?

Die 5V gegen Erde sprechen dafür, daß L1 keinen Saft hat und Du die Spannungsabfälle der angeschlossenen Verbraucher vom Neutral über PE mißt!
Mach mal alle nachgeschalteten Sicherungen raus und miß dann mal!
Und schick mal ein Bild!!!
Inneres vom UV, Detailaufnahmen,...
Welchen Querschnitt hast Du für den PE zum Erder genommen?

Gruß,
Andreas
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen, Theorie & Schaltungen der Elektroinstallation Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektromaterial online shop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.