pauline Member

Anmeldungsdatum: 21.12.2008 Beiträge: 52 Wohnort: Frankfurt
|
Verfasst am: 07.09.2009 18:14 Titel: |
|
|
Also ich kenne auf Baustellen nur noch BSV und sonstige Anlagen mit 30 mA RCD.
Ich habe den Eindruck, anderes wird auch nicht mehr zugelassen. DER TÜV überprüft den FI ebenfalls mit einem besonderen Prüfgerät wenn z. B. eine Kranprüfung durchgeführt wird.
Da sollte der Erdungswiderstand für die Auslösung des FI (fast) immer erreichbar sein.
Das Netz ist natürlich ein TN-S-Netz ab Verteiler.
Eben mit dem FI davor.
Wo ist da noch das Problem??
TT-Netz ist wohl ein Fehlgriff
pauline _________________ CARPE DIEM |
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 873 Wohnort: Dortmund
|
Verfasst am: 07.09.2009 19:58 Titel: |
|
|
Baustromverteiler werden durch den Erder zum TT-Netz.
Zum TT-Netz gehört der RCD. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 07.09.2009 20:05 Titel: |
|
|
| elektroblitzer hat folgendes geschrieben: | Baustromverteiler werden durch den Erder zum TT-Netz.
Zum TT-Netz gehört der RCD. |
Leider so falsch.
Lese dir doch auch mal die PDF des Herstellers von Baustromverteilern durch.
Es gibt weiter verschiedene Lösungen als TT oder TN die mit dem Versorger Abzustimmen sind.
Wenn ich mir den Zustand einiger Erder nach mehrfachen versetzen der Baustromverteiler ansehe, fühle ich mich im TN-S sicherer. Jedoch 5 Ader von Anfang an. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
Nullvolt Inventar

Anmeldungsdatum: 08.03.2006 Beiträge: 1674
|
Verfasst am: 07.09.2009 21:36 Titel: |
|
|
Früher war für einen BSV sehr wohl das TT-System Pflicht. Seit einiger Zeit ist aber auch das TN-System zulässig. Einige haben hier einfach noch die alten Regeln im Kopf.
0V |
|
| Nach oben |
|
 |
willi4 Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Hessen
|
Verfasst am: 08.09.2009 20:54 Titel: |
|
|
hallo um mal das Thema abschliessen zu können..
kurze zusammenfasung ob ich auch alles richtig verstanden habe.
1. für den Erder bin ich selbst verantwortlich.
2. Bsv mit stäben (Erdnägel) gegen umfallen sichern.
3. 1m feindrähtige leitung 16mm2 (Grün/ Gelb)langt.
4. Kreuzerder (Staberder) 1,5m komplett im Erdboden langt. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 09.09.2009 16:46 Titel: |
|
|
5) Messwerte bei der Erdungsmessung bzw. Ub müssen stimmen. Sonst weiterer Erder ... _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
willi4 Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Hessen
|
Verfasst am: 10.09.2009 19:30 Titel: |
|
|
Da anscheinend alles stimmt in meiner Aufzählung (mit punkt 5) erkläre ich diesen Beitrag für beendet.
Wenn ihr noch was hinzuzufügen habt oder so, einfach eine PN schreiben...
Vielen herzlichen Dank an eure kompetente Unterstützung und Hilfe bei meiner Frage. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Danke. |
|
| Nach oben |
|
 |
kurzschlussmechaniker Master Member

Anmeldungsdatum: 01.03.2010 Beiträge: 115 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Verfasst am: 18.05.2010 21:22 Titel: |
|
|
Hallo willi4,
schau dir UNBEDINGT die BGI 608 an (von der Berufsgenossenschaft), da steht alles und gut beschrieben.
Vergiss nicht, vor der ersten Benutzung des BSV den Erdstabwiderstand und die FI's zu prüfen und dann aufzuschreiben!
Du MUST ein Prüfprotokoll machen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) _________________ EFK mit Schutzart IP 99 - unsichtbar und nicht einzuholen |
|
| Nach oben |
|
 |
Shadow08 Master Member


Anmeldungsdatum: 23.02.2008 Beiträge: 254 Wohnort: Bei Wolfsburg
|
Verfasst am: 18.05.2010 22:31 Titel: |
|
|
Naja, auf einen Beitrag zu antworten, der vom letzten Jahr September ist halte ich für nicht so toll.. Aber besser spät als nie.. =))
Aber sinnvoll war die Ergänzung allemal. _________________ Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung. |
|