Baustromverteiler erdung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
pauline
Member
Member


Anmeldungsdatum: 21.12.2008
Beiträge: 52
Wohnort: Frankfurt

BeitragVerfasst am: 07.09.2009 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kenne auf Baustellen nur noch BSV und sonstige Anlagen mit 30 mA RCD.
Ich habe den Eindruck, anderes wird auch nicht mehr zugelassen. DER TÜV überprüft den FI ebenfalls mit einem besonderen Prüfgerät wenn z. B. eine Kranprüfung durchgeführt wird.

Da sollte der Erdungswiderstand für die Auslösung des FI (fast) immer erreichbar sein.

Das Netz ist natürlich ein TN-S-Netz ab Verteiler.
Eben mit dem FI davor.

Wo ist da noch das Problem??

TT-Netz ist wohl ein Fehlgriff

pauline
_________________
CARPE DIEM
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elektroblitzer
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge: 873
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 07.09.2009 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Baustromverteiler werden durch den Erder zum TT-Netz.
Zum TT-Netz gehört der RCD.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 07.09.2009 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
elektroblitzer hat folgendes geschrieben:
Baustromverteiler werden durch den Erder zum TT-Netz.
Zum TT-Netz gehört der RCD.


Leider so falsch.

Lese dir doch auch mal die PDF des Herstellers von Baustromverteilern durch.

Es gibt weiter verschiedene Lösungen als TT oder TN die mit dem Versorger Abzustimmen sind.

Wenn ich mir den Zustand einiger Erder nach mehrfachen versetzen der Baustromverteiler ansehe, fühle ich mich im TN-S sicherer. Jedoch 5 Ader von Anfang an.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Nullvolt
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 08.03.2006
Beiträge: 1674

BeitragVerfasst am: 07.09.2009 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Früher war für einen BSV sehr wohl das TT-System Pflicht. Seit einiger Zeit ist aber auch das TN-System zulässig. Einige haben hier einfach noch die alten Regeln im Kopf.

0V
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
willi4
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009
Beiträge: 104
Wohnort: Hessen

BeitragVerfasst am: 08.09.2009 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
hallo um mal das Thema abschliessen zu können..
kurze zusammenfasung ob ich auch alles richtig verstanden habe.

1. für den Erder bin ich selbst verantwortlich.

2. Bsv mit stäben (Erdnägel) gegen umfallen sichern.

3. 1m feindrähtige leitung 16mm2 (Grün/ Gelb)langt.

4. Kreuzerder (Staberder) 1,5m komplett im Erdboden langt.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 09.09.2009 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
5) Messwerte bei der Erdungsmessung bzw. Ub müssen stimmen. Sonst weiterer Erder ...
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
willi4
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009
Beiträge: 104
Wohnort: Hessen

BeitragVerfasst am: 10.09.2009 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da anscheinend alles stimmt in meiner Aufzählung (mit punkt 5) erkläre ich diesen Beitrag für beendet.

Wenn ihr noch was hinzuzufügen habt oder so, einfach eine PN schreiben...


Vielen herzlichen Dank an eure kompetente Unterstützung und Hilfe bei meiner Frage. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Danke.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kurzschlussmechaniker
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 01.03.2010
Beiträge: 115
Wohnort: Frankfurt am Main

BeitragVerfasst am: 18.05.2010 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo willi4,

schau dir UNBEDINGT die BGI 608 an (von der Berufsgenossenschaft), da steht alles und gut beschrieben.

Vergiss nicht, vor der ersten Benutzung des BSV den Erdstabwiderstand und die FI's zu prüfen und dann aufzuschreiben!
Du MUST ein Prüfprotokoll machen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
_________________
EFK mit Schutzart IP 99 - unsichtbar und nicht einzuholen
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Shadow08
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 23.02.2008
Beiträge: 254
Wohnort: Bei Wolfsburg

BeitragVerfasst am: 18.05.2010 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, auf einen Beitrag zu antworten, der vom letzten Jahr September ist halte ich für nicht so toll.. Aber besser spät als nie.. =))

Aber sinnvoll war die Ergänzung allemal.
_________________
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.