willi4 Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Hessen
|
Verfasst am: 03.09.2009 21:34 Titel: Baustromverteiler erdung |
|
|
Hallo, ich kauf mir demnächst einen baustromverteiler. meine frage ist beim erden von dem teil...
1. Wie lang muss (soll) der staberder sein (1,5 Meter)?
2. erdungsleitung (verbindung Staberder Gehäuseanschlussklemme ausssen am BSV)wie lang? was für ein querschnitt(10mm2)? Was für eine ader fein-oder mehrdrähtig oder starr?
wäre sehr hilfreich wenn ihr mir helfen könntet. |
|
| Nach oben |
|
 |
Shadow08 Master Member


Anmeldungsdatum: 23.02.2008 Beiträge: 254 Wohnort: Bei Wolfsburg
|
Verfasst am: 04.09.2009 19:56 Titel: |
|
|
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Also...
Ein Kreuzerder mit 1,5/ 2m reicht aus.
Nimm dann feindrähtige 10mm² (oder 16mm²)-Leitung, sie ist flexibel. Starre Adern können brechen, ist zwar unwarscheinlich da das Teil meist an einer Stelle steht, aber da biste sicherer bei. Des weiteren kann sich der Zählermonteur auch weigern das Teil mit nem Zähler zu bestücken.
Ganz wichtig auch, links und rechts vom Verteiler Stäbe in die Erde rammen, damit er gegen umfallen gesichert ist. Die Stäbe dann am besten an den Haltegriffen befestigen.
Mal ne andere Frage, baust Du ein Haus?
Brauchst den Verteiler für etwas anderes?
Die kann man nämlich auch sonst günstig mieten, oder man lässt ihn von einem Elektrobetrieb aufstellen. Der Betrieb kümmert sich dann auch um das Aufstellen, den Anschluß und die inbetriebnahme. Des weiteren muss er dann ja auch noch überprüft werden.
Gruß Shadow _________________ Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 04.09.2009 20:46 Titel: |
|
|
Die Frage ist nicht wie lang der Erder sein muß,sondern ob die Ohm Werte eingehalten werden.
Auf den FI oder in der Anleitung stehen die Werte die min. eingehalten werden müssen. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
Shadow08 Master Member


Anmeldungsdatum: 23.02.2008 Beiträge: 254 Wohnort: Bei Wolfsburg
|
Verfasst am: 05.09.2009 09:29 Titel: |
|
|
Stimmt, da war ja noch was. Hatte das im Hinterkopf gehabt, aber vergessen mit zu schreiben.
In sandigem Boden kanns nämlich auch passieren, das der Erderstab 3m lang sein muss.
Aber darum spielte ich ja auch auf ne Elektrofirma an, die haben die Möglichkeiten das durchzumessen. Und die kleben auch das Prüfsiegel auf den Schrank. _________________ Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung. |
|
| Nach oben |
|
 |
willi4 Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Hessen
|
Verfasst am: 05.09.2009 20:12 Titel: |
|
|
hallo will ich mich nochmal zu wort melden...
der Baustromverteiler hat eine dreipolige Vorsicherung von 63A(also Drehstrom)...
Dann langt also feindrähtige leitung 16mm2 (natürlich Grün/ Gelb) von 1m länge und ein Erdstab von 1,5m Länge (des Ding wird eh in Erde reingekloppt und zwar komplett)...
klar Messung lass ich dann nach dem Aufstellen machen. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 873 Wohnort: Dortmund
|
Verfasst am: 06.09.2009 10:06 Titel: |
|
|
Für einen Baustromverteiler ist ein TT-Netz zwingend. Der Errichter hat hier besondere Massnahmen aufgrund der rauen Bedingungen zu treffen.
Es müssen zwingend Erwiderstandswerte eingehalten werden die einen sicheren Betrieb zulassen. Ich übertreibe jetzt ein wenig. Es gibt Orte mit Kiesanschüttung in dem sichere Abschaltbedingungen mit Kreuzerdern nicht erreicht werden. Hierzu sind dann Massnahmen erforderlich die Widerstandswerte herunter zusetzen. Die Massnahmen sind im EInzelfall nachzuweisen. Da eh i.d.R. ein Zählerantrag benötigt wird in dem die Installationsfirma nachweist das das Gesamtsystem sicher ist braucht man sich doch keine Gedanken zu machen. Oder bist Du eine Firma?
Zuletzt bearbeitet von elektroblitzer am 06.09.2009 11:27, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
ego1 Inventar

Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 1836 Wohnort: Bensberg
|
Verfasst am: 06.09.2009 11:01 Titel: |
|
|
| Zitat: | | Für einen Baustromverteiler ist zwingend ein TT-Netz vorgeschrieben. |
Wo steht dass?
Wir schliessen, wenn TN-System, immer über 5adrige Leitung an, ein Erder wird dann, wenn der Aufstellort das zulässt, gesetzt, wenn nicht, dann eben nicht.
Ein Durchlesen der obigen Boeseker PDF bestätigt diese vorgehensweise. |
|
| Nach oben |
|
 |
willi4 Master Member


Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Hessen
|
Verfasst am: 06.09.2009 20:16 Titel: |
|
|
also ich hab mir die bosecker-pdf durchgelesen und es müsste das sein (zitat aus der pdf) 3.1.2 TN-C-System.
Zuleitung 4adrig, (TN-C). Nach dem Speisepunkt: TN-S-System.
Zusätzliche Erdung am Baustromverteiler.
also es soll schon nachm bsv ein TN-S-System sein...
und nein ich bin keine firma. |
|
| Nach oben |
|
 |
elektroblitzer Inventar

Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge: 873 Wohnort: Dortmund
|
Verfasst am: 06.09.2009 20:21 Titel: |
|
|
| Dann ist ein ein TT-System. Für den Erder bist Du Verantwortlich. |
|