Maximale zulässige Leitungslänge errechnen

Diskutiere Maximale zulässige Leitungslänge errechnen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Für eine provisorische Beleuchtung einer Baustelle brauche ich 20x 58W-Leuchtstoffleuchten. Mit folgender Formel habe ich die maximale...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
lilabaer

lilabaer

Beiträge
113
Für eine provisorische Beleuchtung einer Baustelle brauche ich 20x 58W-Leuchtstoffleuchten. Mit folgender Formel habe ich die maximale Leitungslänge errechnet:
Code:
a) Der Bemessungsstrom für die 20 Lampen beträgt:

             P
  I = --------------
       2 * U * cosφ 


         1,2 kW
  I = ---------------
       2 * 230 V * 1 

          

  I = 2,52 A

b) Die maximale Leitungslänge beträgt somit unter Berücksichtigung 3% Spannungsfall (0,03 * 230 V):


                  A * ΔU
  lmax = ----------------------------
              2  * I  * cosφ  * у


                      1,5 mm2 * 6,9 V
  lmax = ----------------------------------------
              2  * 2,52 A  * 1  * 0,0179 Ω*mm2/m

     

   lmax = 114 m

Meine Frage: ist die oben errechnete 114m maximale zulässige Leitungslänge die Länge vom Baustromverteiler zu der ersten Lampe, oder muss man das bis zur letzten Lampe betrachten?

Habe gerade nur 5 Leuchten installiert und dabei 60 Meter H07RN-F verbraten. Wenn ich's bis zur letzten Lampe betrachte, dann reichen die 1,5 mm2 natürlich nicht.
 
lilabaer schrieb:
a) Der Bemessungsstrom für die 20 Lampen beträgt:

P
I = --------------
2 * U * cosφ

hi lilabaer,

was bedeutet die 2 unter dem Bruchstrich?

Gruß
 
c_g_n schrieb:
Bei Leuchtstofflampen cosφ = 1 - mutig :D

oh, induktiv, dann natürlich nur die Hälfte 0,5 :idea: Danke!




elo22 schrieb:
Wie kommst Du auf 1,02 kW?

20 * 58 Watt = 1,2 kW :roll: Aba wenn ich die Wärme vom VG (10 W) nicht vernachlässige, sind's 1,36 kW.




Bademeister schrieb:
hi lilabaer,

was bedeutet die 2 unter dem Bruchstrich?

Gruß

2, weil hin und zurück :)





Aufgrund des veränderten cosφ auf 0,5 beträgt die zulässige Leitungslänge nur noch 98 Meter.

Aber weiss denn jemand, ob das die Länge vom Baustromverteiler bis zu der ersten Lampe ist?
Oder ist das die Strecke vom Baustromverteiler bis einschließlich letzten Lampe?
 
lilabaer schrieb:
2, weil hin und zurück :)

hallo lilabaer,

ich glaube Du hast Dich geirrt.

bei Wechselstrom gilt immer noch diese Formel:

P= UxIxcosphi.

Nur bei der Berechnung der Länge oder des Querschnitts kommt dann der Faktor 2 hinzu.

Gruß
 
Bademeister schrieb:
lilabaer schrieb:
2, weil hin und zurück :)

hallo lilabaer,

ich glaube Du hast Dich geirrt.

bei Wechselstrom gilt immer noch diese Formel:

P= UxIxcosphi.

Nur bei der Berechnung der Länge oder des Querschnitts kommt dann der Faktor 2 hinzu.

Gruß



Oh, bis du dir 100% sicher? :shock:
 
lilabaer schrieb:
Aber weiss denn jemand, ob das die Länge vom Baustromverteiler bis zu der ersten Lampe ist?
Oder ist das die Strecke vom Baustromverteiler bis einschließlich letzten Lampe?

hallo lilabaer,

Denk mal scharf nach. Wie groß ist der Strom,der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?

Gruß
 
lilabaer schrieb:
Oh, bis du dir 100% sicher? :shock:

hallo lilabaer,

ja.

hast Du kein Tabellenbuch bekommen? Oder hast Du es schon in die Bucht geworfen?

Gruß
 
Bademeister schrieb:
lilabaer schrieb:
Aber weiss denn jemand, ob das die Länge vom Baustromverteiler bis zu der ersten Lampe ist?
Oder ist das die Strecke vom Baustromverteiler bis einschließlich letzten Lampe?

hallo lilabaer,

Denk mal scharf nach. Wie groß ist der Strom,der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?

Gruß

1/20 (I)
 
hallo lilabaer,

ich gehe davon aus, daß Du die Leuchtstofflampen parallel klemmst.

P=58W (Verlustleistung vernachlässig)
U=230V
cosφ=0,5 (Deine Angabe)

P=UxIxcosφ

Wie groß ist der Strom, der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?

Gruß
 
Bademeister schrieb:
hallo lilabaer,

ich gehe davon aus, daß Du die Leuchtstofflampen parallel klemmst.

P=58W (Verlustleistung vernachlässig)
U=230V
cosφ=0,5 (Deine Angabe)

P=UxIxcosφ

Wie groß ist der Strom, der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?

Gruß

Der Strom durch die einzelne Lampe ist 0,5 A

wenn man sie zusammenaddiert, ist doch 20*0,5A = 10A

:roll:

Das erklärt meine Frage nicht, oder sehe ich den Zusammenhang nicht? :roll:
 
hallo lilabaer,

RICHTIG,

Welche Größe hast Du zur Berechnung der Leitungslänge herangezogen? 0,5A oder 10A?


Gruß
 
Bademeister schrieb:
hallo lilabaer,

RICHTIG,

Welche Größe hast Du zur Berechnung der Leitungslänge herangezogen? 0,5A oder 10A?


Gruß


Die Gesamtleistung bzw. den Gesamtstrom. Daraus folgt Gesamtlänge bis zur letzten Lampe :wink: right? Thnx
 
hallo lilabaer,

leider falsch.

In der Zuleitung bis zur erste Leuchtstofflampe fließt ein Gesamtstrom von 10A.

Hoffe es macht jetzt klick

Gruß
 
Bademeister schrieb:
hallo lilabaer,

leider falsch.

In der Zuleitung bis zur erste Leuchtstofflampe fließt ein Gesamtstrom von 10A.

Hoffe es macht jetzt klick

Gruß

Meinst du bis zur ersten Lampe reicht die errechnete Länge, dann jede weitere Verlängerung immer neu rechnen? :shock:

Angenommen die erste Lampe fängt da an, wo die max. Länge bereits erreicht ist.
 
Hat sich erstmal erledigt :D Hab heute nachgeschaut. Die Formel für die Leitungslängenberechnung kann hier in diesem Spezialfall nicht angewendet werden, da es sich nicht um eine EINFACHE Leitung handelt. Weil der einzelne Strom nur 1/20 von Iges ist bzw. die Entfernung zu den einzelnen Leuchten variert, muss das auch mit berücksichtigt werden.

Es muss daher eine andere bzw. erweiterte Formel benutzt werden. Warum hat mir das niemand Bescheid gesagt? :p
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Maximale zulässige Leitungslänge errechnen
Zurück
Oben