Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 18.10.2009 16:18 Titel: Kein Blitzschuss im 2-Familienhaus |
|
|
Hi Forum,
wir kriegen die Tage eine Solaranlage aufs Dach verbaut. Neben dem Kamin werden dann die Leitungen/Rohre in den Keller gezogen.
1. Da wir kein Blitzschutz haben wollte ich fragen, ob ich für den Elektriker eine Vorbereitung treffen sollte?
Kann man neben dem Kamin eine Leitung für Blitzschutz Richtung Keller (Dort sitzt auch der Zählerkasten) verlegen. Vom Zählerkasten könnte ich auch problemlos ein Loch an die Außenwand Richtung außen bohren. (Außern wäre es auch gleich überdacht, da unter Treppenhaus)
2. Vor einigen Monaten hatten wir vom Haus richtung Gartenhaus ein Erdkabel verlegt. Freifläche zwischen Haus und Gartenhaus ca. 13m. Gesamtlänge im Haus und im Gartenhaus mit Freifläche etwa 20-25m
Da vor ca. 5-10 Jahren Kupfer-Wasserrohre etwa 1m tief in einem 100'er Abwasserrohr verlegt wurden, konnten wir das 5x2.5 Erdkabel gerade noch in das 100'er miteinlegen. Angeschlossen ist noch nichts. Später müsste ich natürlich das 5x2.5 Kabel mit 6 oder 10A absichern im Haus, anstatt mit 16A
Dadurch, dass man nicht nocheinmal aufgraben mussten, haben wir eine Menge arbeit gespart durch Nutzung des 100'er Rohres (wäre auch leider so gut wie anders garnicht möglich, da vor ca. 2-3 Jahren der Garten umgebaut wurde, und das aufgraben sehr aufwendig wäre)
Ich frage mich nun, da ja kein Bandstahl in dem 100'er Rohr ist, ob man das ganze Zeug in Betrieb nehmen kann? (Wenn so ein Bandstahl klein wäre, würde ich es eventuell mit Mühe und Not durchkriegen)
Was könnte ich da eventuell machen. Die Kupferrohre sind genauso nicht abgesichert.
Grüße |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 18.10.2009 16:34 Titel: Re: Kein Blitzschuss im 2-Familienhaus |
|
|
| Stando hat folgendes geschrieben: |
1. Da wir kein Blitzschutz haben wollte ich fragen, ob ich für den Elektriker eine Vorbereitung treffen sollte? |
Nein, wenn schon dann einen Blitzschutzmann zu Rate ziehen.
| Stando hat folgendes geschrieben: |
Kann man neben dem Kamin eine Leitung für Blitzschutz Richtung Keller (Dort sitzt auch der Zählerkasten) verlegen. Vom Zählerkasten könnte ich auch problemlos ein Loch an die Außenwand Richtung außen bohren. (Außern wäre es auch gleich überdacht, da unter Treppenhaus) |
Nein, da gehört keine Ableitung hin. Blitzschutz nur ausserhalb.
| Stando hat folgendes geschrieben: | Ich frage mich nun, da ja kein Bandstahl in dem 100'er Rohr ist, ob man das ganze Zeug in Betrieb nehmen kann?
|
Bandstahl wozu? Klar kann man das so anschliessen.
| Stando hat folgendes geschrieben: | | Die Kupferrohre sind genauso nicht abgesichert. |
Wozu Absicherung? Mit dem PA sollten sie schon verbunden sein.
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 18.10.2009 22:35 Titel: |
|
|
| Zitat: | | Bandstahl wozu? Klar kann man das so anschliessen. |
ich dachte dass man die kabel oder rohre, die außerhalb des hauses unter der erde verlegt wurde zusätzlich irgendwie gesichert sein müssen? (muss mal suchen, woher ich die info hatte)
| Zitat: | | Wozu Absicherung? Mit dem PA sollten sie schon verbunden sein. | PA ?
grüße |
|
| Nach oben |
|
 |
79616363 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge: 1794 Wohnort: Ba-Wü
|
Verfasst am: 18.10.2009 22:54 Titel: |
|
|
Na ja, das ist schon ein wenig ne Bastlerarbeit, aber durchaus aktzeptabel. Ich versteh auch nicht, weshalb Du mit der Absicherung auf 10A runter willst, bei der Länge gehen locker 16A - Aber gut, jeder wie er will und in diesem Fall ist weniger immer besser. Oder heizen die verlegten Kupferrohre? Dann würde es anders aussehen?!
Der Bandstahl "im" Rohr würde fast gar nix bringen. Ein Stab- oder Kreuzerder am Häuschen wär da schon sehr viel sinnvoller - Oder Du legst den Bandstahl nicht im Rohr sondern in der Erde - Aber dann haben wir wieder das Induktionsproblem.
Sehr viel wichtiger wäre hier, dass die Kupferrohre wirklich auch am PA angeschlossen sind.
Blitzschutz gehört nie in den Innenbereich, das ist ein absolutes NoNo. Ist zwar schön und löblich, dass Du dem Elektritter den Weg frei machen willst. Hier wär's aber vergebene Liebesmüh und bringt nix. |
|
| Nach oben |
|
 |
spannung24 Inventar

Anmeldungsdatum: 31.08.2009 Beiträge: 553
|
Verfasst am: 19.10.2009 01:05 Titel: |
|
|
| 79616363 hat folgendes geschrieben: | Na ja, das ist schon ein wenig ne Bastlerarbeit, aber durchaus aktzeptabel. Ich versteh auch nicht, weshalb Du mit der Absicherung auf 10A runter willst, bei der Länge gehen locker 16A - Aber gut, jeder wie er will und in diesem Fall ist weniger immer besser. Oder heizen die verlegten Kupferrohre? Dann würde es anders aussehen?!
Der Bandstahl "im" Rohr würde fast gar nix bringen. Ein Stab- oder Kreuzerder am Häuschen wär da schon sehr viel sinnvoller - Oder Du legst den Bandstahl nicht im Rohr sondern in der Erde - Aber dann haben wir wieder das Induktionsproblem.
Sehr viel wichtiger wäre hier, dass die Kupferrohre wirklich auch am PA angeschlossen sind.
Blitzschutz gehört nie in den Innenbereich, das ist ein absolutes NoNo. Ist zwar schön und löblich, dass Du dem Elektritter den Weg frei machen willst. Hier wär's aber vergebene Liebesmüh und bringt nix. |
Finde ich ehrlich gesagt auch löblich das er das kabel nur so gering absichern will es gibt da welche die sichern ein 2,5er
auch mal mit 20A ab
Die 6 oder 10A sollten für ein Gartenhäuschen in dem höchstens mal eine Lampe in Betrieb sein wird ausreichen. |
|
| Nach oben |
|
 |
Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 19.10.2009 19:48 Titel: |
|
|
nabend und grüße aus stuttgart
also hab nochmal alles angeschaut und nachgemessen. folgende konstelation liegt nach dem verlegen vor:
13m 100'er Rohr zwischen Haus und Gartenhaus(Hobbyraum) im Außenbereich mit folgendem Inhalt:
| Zitat: | 2x Kupfer-Heizungsrohre mit Dämmung (Wird für Heizung genutzt)
2x 5x2.5 Erdkabel ca. 22 - 27m lang. Höchstens jedoch 30m. (Genau Längenmessung kann ich am Freitag vornehmen) |
Damals vom Bau des Hauses liegt auf anderem Weg noch ein 3x1.5 Kabel zum Gartenhaus vor. Länge ca. 20-25m. (Längenmessung auch am Freitag dann)
Wie sind die 3 Stromleitungen vorgesehen (Wechselstrom oder Drehstrom beides möglich):
5x2.5 = Alleine für einen Herd
5x2.5 = 4x Steckdosen (Spülmaschine, Mikrowelle, TV, Receiver, Wasserkocher)
1x1.5 = 2x Beleuchtung (Wobei nur eine genutzt wird) und 4x Steckdosen für Drucker, Router, Telefon, evtl. Notebook, Staubsauger, Rasenmäher (neee, lieber kein Rasenmäher )
Wie gesagt, das ganze ist noch nicht wirklich in Betrieb. Das ganze Haus hat kein Blitzschutz, die 13m Kabel und Rohre drausen sind nicht irgendwie gesichert gegen Blitz)
Ich kann noch mehr Angaben liefern, bsp, ob es irgendwie Unterbrechnung gibt, wieviel m innerhalb des Gartenhauses von Steckdose zu Steckdose liegen. Das Kabel 1x1.5 geht direkt vom Zählerschrank Haus zu einer Abzweigdose ins Gartenhaus (WAGO-Klemmen), von wo es zu den Lichtern und Steckdosen weitergeleitet wird.
Herdkabel geht direkt vom Zählerschrank zum Herd ohne Unterbrechnung. 5x2.5 wird im Haus durch eine Unterbrechnung in 5x2.5 normales Feuchtraumkabel gewechselt. Ansonsten geht es im Gartenhaus direkt an die erste Steckdose und von Steckdose zu Steckdose weiter.
Das wars  |
|
| Nach oben |
|
 |
Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 23.10.2009 18:05 Titel: |
|
|
| was meint ihr zu den leitungen bzw. wegen dem blitzschutz im außenbereich? bzw. irgendwo bedenken? |
|
| Nach oben |
|
 |
79616363 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge: 1794 Wohnort: Ba-Wü
|
Verfasst am: 23.10.2009 18:17 Titel: |
|
|
Das hab ich fast befürchtet, dass da Heizungsrohre drin liegen. Jetzt müsste man halt wissen, wie warm es da drin wird - Wenn's 70° C wären, dann ist das mit dem 2,5er natürlich Essig - Aber so schlimm wird's schon nicht sein. Kannst Du vielleicht irgend nen Anhaltspunkt über die Temperaturen geben? Dann könnten wir rechnen. Ein Herd mit Backofen geht meist auch mit 3 x B16, bei nem Kochfeld ginge evtl. weniger - Müsste man dann halt mal die Anschlusswerte und die Beschaltung sehen.
Das separat verlegte 1,5 ist auf jeden Fall für diesen Zweck ausreichend. Wenn man vorsichtig sein will, dann sichert man das mit B13ern oder B10ern ab.
Wenn eh der ganze Krempel keinen Blitzschutz hat, dann macht es auch wenig Sinn die Hütte extra abzusichern. Aber gut ein zusätzlicher Erder ist nie schlecht und beruhigt das Gewissen. |
|
| Nach oben |
|
 |
Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 27.10.2009 16:01 Titel: |
|
|
hi,
also so ganz warm dürfte es da nicht werden, weil die kupferrohre eine gummi-ummantelung haben und zusätzlich ca. 1cm eine isolierung. ich merke aber im winter, dass die stelle, wo die rohre verlaufen der schnee schneller auftaut.
Zum Herd:
Bei dem E-Herd handelt es sich um folgenden Typ:
Bosch Backofen:
HEN202C (Typ HET200) max. 9KW (Es ist noch ein Ober- und Unterhitze Zeichen mit 2400W angegeben)
Bosch Herdplatte:
NKK612B (Typ EKT700B) 5800W
Ich fasse dann nochmal zusammen und runde dann lieber auf:
5x2.5 ca. 30m davon ca. 15m im Garten drausen neben Heizungsrohren = Direkt auf ein Herd. Alle 5 Leitungen genutzt.
5x2.5 ca. 30m davon ca. 15m im Garten drausen neben Heizungsrohren verlegt = 4x Steckdosen (Spülmaschine, Mikrowelle, TV, Receiver, Wasserkocher)
Erdkabel geht direkt an die erste Steckdose (3 Adern. 2 Adern keine Funktion und wird von Steckdose zu Steckdose weitergeleitet. Eine Unterbrechung im Haus (Wechsel von Erdkabel in Feuchtraumkabel mittels WAGO-Klemmen in Abzweigdose.
3x1.5 ca. 25m, davon ca. 15m im Garten drausen. Nicht neben Heizungsrohren. = 2x Beleuchtung (Wobei nur eine genutzt wird) und 4x Steckdosen für Drucker, Router, Telefon, evtl. Notebook, Staubsauger).
Eine Unterbrechung, da Kabel zu kurz war mit WAGO-Klemmen. Das Kabel geht in eine Abzweigdose, von wo es aus zu Lichtern und Steckdosen weitergeleitet wird. |
|
| Nach oben |
|
 |
Stando Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.04.2009 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 07.11.2009 16:44 Titel: |
|
|
hab einen elektriker gefragt, wie es aussieht wegen blitzschutz. er hat gemeint, ich könnte einen leitungsschalter dazwischen bauen (der hätte so drei farben, wo dann die farben sich 3x die farben ändern, danach muss man das teil austauschen)
ein erder sei im gartenhaus nicht zwingend notwendig. |
|