Erdung Trafo

 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
elko189
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 29.11.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 13:47    Titel: Erdung Trafo Antworten mit Zitat
Hallo

Problem: Habe in einer installation mit VDE Meßgerät FI überprüft.Der FI löst bei 21ma aus ,berührungsspannung 14V.Wir haben vom trafo 5x150 zur NSHV verlegt.Soll TNS.Netz ergeben.

Frage :müßte die berührungsspannung nicht viel geringer sein,oder habe ich einen Meßfehler gemacht?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elektroblitzer
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge: 873
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Welchen Nennstrom und welchen Auslösenennstrom hat der FI?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Milka
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge: 503

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre eine Schleifenimpedanz von 666Ohm...
Shocked

Milka
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elko189
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 29.11.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
FI 40/oo3.schleifenimpedanz ist 666Ohm,aber warum ist diese so hoch.Null und Erde sind am Trafo getrennt angeschlossen.verbindung zwischen N und PE wurde laut trafoerrichter entfernt um ein TNS netz zu erstellen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Milka
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge: 503

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Prüf doch als nächstes die Durchgängigkeit der Schutzerde. Sie sollte 3Ohm nicht überschreiten.

Habt ihre da jetzt aus versehen ein TT-Netz gebaut?
Bei einem TN-Netz musst der PE und der N am Trafo verbunden sein...

Milka
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elektroblitzer
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge: 873
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 29.11.2009 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann ist es doch ein TT Netz wenn keine Verbindung besteht, kein TNS mehr.

Welche Auslösezeit habt ihr denn gemssen?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elko189
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 29.11.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt haben ein TT-Netz gebaut.Brücken eingebaut und Berührungsspannung gemessen, kleiner 1V danke für die Hilfe.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 1836
Wohnort: Bensberg

BeitragVerfasst am: 30.11.2009 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wie habt ihr das den hinbekommen, wenn schon 5Adern(Vorbildlich!) vom Trafo weggehen?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.