Diskutiere e-Herd im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - ich habe einen mit 3 kochplatten (ing. 4500W) backofen(4000W) dies nun auf 3 Phasen 8500W : 3 = 2500W je strang I= Pstrang : Ustrang =...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
P

puppe billy

Beiträge
144
ich habe einen mit 3 kochplatten (ing. 4500W)
backofen(4000W)

dies nun auf 3 Phasen

8500W : 3 = 2500W je strang

I= Pstrang : Ustrang = 2500W : 230V = 12,86A

dann guck ich in der liste Belastbarkeit von leitungen
umgebungstemperatur 25 grad
verlegeart C 3 belastete leitungen

und dann komm ich auf einen
querschnitt von 1,5 mm

darf ich das denn oder muss ich 2,5 legen
 
Zumindest Din 18015 fordert für einen Herd einen Drehstromanschluss und eine min. Belastbarkeit von 20A.
Soll deine Arbeit nach Din sein?

Bei mir ist 8500/ 3 = 2833,3
 
oh hatte misch verschrieben sind sollten auch 2833W sein

also nehm ich für den e-herd eine 16 A sicherung und eine 2,5 mm leitung
 
puppe billy schrieb:
also nehm ich für den e-herd eine 16 A sicherung und eine 2,5 mm leitung

Ist in der Praxis üblich so.
Zu beachten sind jedoch Spannungsfall, Verleggeart ... aus den dir bekannten Tabellen.
 
Hallo,
sind deine Fragen alles Hausaufgaben? dann kann sein das, die nur die Rechnung haben wollen und nicht Din vorgaben.
 