sepp_s schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Dann war es kein NYM
NYM darf direkter Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt werden sonst zerfällt die Isolierung.
Hallo aber welcher Typ war es dann? bzw. aus welcnem Material sid die Fl Kabel welche an ortsveränderlichen Geräten montiert sind.
mfg sepp

War das Kabel schwarz?
Wenn ja wird es wohl NYY-J, NYCY, oder NYCWY (die beiden letzten mit sog.konzentrischen (Schutz)Leiter
ähnl Koax) gewesen sein.
NYY-J oder die beiden letzt genannten dürfen auch im
Freien/Freiluft verwendet werden.
Für Freiluft gibts sogar spezielle Kabel wenn Windlast oder ähnliches zu befürchten ist die heißen dann zum Beispiel, (N)Y(ZG)2-Y und kosten schon als
pupiges 3x4x oder 5x1,5er Kabel ein kleines Vermögen
von 8-15 EUR der Meter !!!
Oder YTBKW oder NFA2X letzgenantte sind wie gesagt
nicht billig und dazu relativ selten also mein Fachhandel hat die nicht mal auf lager müsste bestellt werden, soll ein Kabel gehangen werden sollten immer spezielle Abspannklemmen eingesetzt werden.
Bei längeren Strecken kann es auch Sinnvoll sein ein
Stahlseil zu befestigen mit speziellen Seilspannschloss und darunter mit speziellen Seilklemmen (keine Kabelbinder absolut unprofessionell!!!) das Kabel unter dem Seil fachgerecht anzubringen.
NYM-J darf nur im Aussenbereich im Rohr installiert
werden, sonst vergilbt es mit der Zeit und die Isolation nimmt Schaden zudem ist sogar NYY-J in vielen Fällen etwas billiger. :D
 