Verfasst am: 18.01.2010 01:27 Titel: Glaskeramikkochfeld oder Elektrik defekt? |
|
|
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Herd habe, oder eher mit der Elektrik.
Folgender Hintergrund:
Ich bin im März letzten Jahres in eine neue Wohnung gezogen. Beim Einzug fragte mich der Vermieter ob er die noch vorhandene Küche wieder einbauen soll, er will daran allerdings keine Reparaturen mehr vornehmen usw. Ich sagte ihm, dass er diese wieder einbauen soll, da ich im Moment keine eigene Küche habe. Gut gesagt getan, die Küche wurde wieder eingebaut.
Das Starkstromkabel bzw. der dazugehörige Anschluss wurde vor dem Widereinbau der Küche, wohl erneuert…
Die Küche selbst hatte schon einige Jährchen auf dem Rücken (war ca. 10 Jahre alt). Der Vermieter tauschte das Kochfeld, von normalen Heizplatten gegen ein Glaskeramikkochfeld. Der Effekt davon war, das die Kochplatten und die Drehschalter nicht Richtig angeschlossen waren. Mit anderen Worten, hat man vorne links die Platte an gemacht ging hinten rechts die Platte an, hat man vorne rechts angemacht ging die platte hinten links an, usw.
Nach sechs Monaten brannte uns vorne links die kleine Cer**-Kochplatte, bzw. das Heizelement (diese Heizspirale) durch.
Eine Woche später die kleine Kochplatte hinten rechts…
Nachdem sich die 2. Kochplatte verabschiedet hat, kauften wir uns von einem bekannten einen gebrauchten Herd mit Cer**-Kochfeld, der 2 Jahre alt war und voll funktionstüchtig. Der Herd wurde von einem befreundeten Elektriker eingebaut und getestet, alles lief ohne Probleme. Das einzige das mir komisch vorkam, dass ich mich kaum noch vor den Herd stellen konnte wenn alle Platten auf Stufe 7 eingeschaltet waren, es war also richtig heiß vor dem Herd.
Jetzt ist uns kurz vor Silvester wieder die kleine Kochplatte vorne links durchgebrannt und heute die kleine Kochplatte hinten rechts.
Das kann doch kein Zufall mehr sein… ich kann mir ja nicht alle 6 Monate einen neuen Herd kaufen. Was ich auch sehr seltsam finde das immer die Platten vorne links und kurze zeit danach die Platte hinten rechts kaputt geht.
Stromkabel:
Das Haus selbst ist schon älter, die verbauten Stromkabel glaube ich noch viiiiiel älter Kabel mit einem durchsichtigen Mantel, habe ich bisher noch nie gesehen, genauso wenig wie Kabel mit Stoffmantel. Das betreffende Starkstrom-Kabel für den Herd ist angeblich neu.
Sicherungen:
Im Sicherungskasten sind diese alten Schraubsicherungen verbaut. Ursprünglich waren dort Sicherungshülsen drin, ich habe diese dann gegen Schraubsicherungsautomaten ausgetauscht. Der Herd selbst hängt an drei Sicherungen:
3x20A (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V)
Der Rest der Wohnung hängt an einer 6A Sicherung (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V L10/6A)
Und
Auf der zweiten Sicherung sehe ich keine A-Angabe (Bezeichnung auf der Sicherung 250V/380V)
Dazu habe ich auch eine Frage, ist das nicht etwas unter dimensioniert? Zwei Sicherungen für vier Räume? Ein FI-Schutzschalter ist auch nicht vorhanden… Ist das in Mietwohnungen nicht mittlerweile Vorschrift?
Und was ist mit unserem Herd los? Wieso brennt dieser immer wieder durch?
OK das war jetzt jede Menge Text, ich hoffe das sich das auch jemand durch ließt… ich danke euch schon mal im Voraus.
Gruß Vendari |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 18.01.2010 05:45 Titel: Re: Glaskeramikkochfeld oder Elektrik defekt? |
|
|
| Vendari hat folgendes geschrieben: |
3x20A (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V)
|
Auf jeden Fall zu viel. Es gibt die Sicherungen auch in 16 A.
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
Vendari Newbie

Anmeldungsdatum: 17.01.2010 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 18.01.2010 14:01 Titel: |
|
|
Ich habe die Sicherungen nur gegen die vorhandenen Sicherungshülsen ausgetauscht... also da waren vorher schon 20A Sicherungshülsen drin...
Gruß Vendari |
|
| Nach oben |
|
 |
Marcel85 Master Member

Anmeldungsdatum: 10.04.2009 Beiträge: 206 Wohnort: Datteln
|
Verfasst am: 18.01.2010 20:12 Titel: |
|
|
Hallo Vendari,
3x20 Ampere sind definitiv zu viel. Tausche die mal gegen 3x16A bevor dir eines Tages auch noch die Leitung durchbrennt.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann messe mal mit einem 2 poligem Spannungsprüfer die Spannung an der Herdanschlussdose, aber vorsicht! Mach lieber vorher die Sicherungen raus, bevohr du am Herd hantierst und mache sie erst wieder rein, wenn du misst.
Noch besser, lass es dein Elektrikerfreund machen, der müsste auch ein Spannungsprüfer haben.
Wenn es die Leitung zulässt, würde ich für den Rest der Wohnung auch eine 16A Sicherung installieren. 6A ist definitiv zu wenig. Mit was für eine Leitung ist der Rest der Wohnung verlegt und was für ein Querschnitt hat sie?
Zurück zum Herd, es scheint ja so zu sein, als hast du Drehstrom. Kommt an der Herdanschlussdose wirklich L1, L2, L3, N und PE an? Vielleicht sollte das dein Elektrikerfreund mal erkunden.
Zu dein FI: Leider nein, Bestandsschutz heißt das Zauberwort.
Gruß
Marcel |
|
| Nach oben |
|
 |
boerni Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009 Beiträge: 204 Wohnort: Braunschweig
|
Verfasst am: 18.01.2010 21:06 Titel: |
|
|
Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch. |
|
| Nach oben |
|
 |
sepp_s Inventar

Anmeldungsdatum: 01.01.2007 Beiträge: 1546
|
Verfasst am: 18.01.2010 21:41 Titel: |
|
|
| boerni hat folgendes geschrieben: | Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch. |
Hallo wen ein E Herdplatte falsch angeschlossene wurde also an beide Phasen L1 plus L 2 dann vervierfacht sich die Stromaufnahme der Platte und diese ist in wenigen Min hinüber. Eine Reglerplatte mit zwei Anschlüssen kann dann überhitzt werden wen die Regelung def ist,weil diese nicht mehr abgeschaltet wird wen die Soltemp erreicht ist.
mfg sepp |
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 5004
|
Verfasst am: 18.01.2010 21:50 Titel: |
|
|
| Zitat: | | also an beide Phasen L1 plus L 2 dann vervierfacht sich die Stromaufnahme der Platte und..... |
Hallo ,
das würde ich nochmal nachrechnen..... _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
Vendari Newbie

Anmeldungsdatum: 17.01.2010 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 18.01.2010 23:01 Titel: |
|
|
| Marcel85 hat folgendes geschrieben: | Hallo Vendari,
1. 3x20 Ampere sind definitiv zu viel. Tausche die mal gegen 3x16A bevor dir eines Tages auch noch die Leitung durchbrennt.
2. Wenn du die Möglichkeit hast, dann messe mal mit einem 2 poligem Spannungsprüfer die Spannung an der Herdanschlussdose, aber vorsicht!
3. Mit was für eine Leitung ist der Rest der Wohnung verlegt und was für ein Querschnitt hat sie?
4. Zurück zum Herd, es scheint ja so zu sein, als hast du Drehstrom. Kommt an der Herdanschlussdose wirklich L1, L2, L3, N und PE an?
Gruß
Marcel |
Hi Marcel,
danke für deine Antwort, also im großen und ganzen ging es mir nur darum, ob ich einen Elektriker kommen lassen sollte. Aber ich habe es mit meinem Vermieter abgeklärt und werde morgen einen damit beauftragen, dass mal nachzuprüfen. Ich selbst bin kein Elektriker und mein Kumpel hat im Moment wenig Zeit.
Zu deinen Fragen:
1. Ich werde die Sicherungen nicht gegen 16A austauschen, wenn überhaupt soll der der Elektriker machen. Ich habe ja jetzt auch letztlich das Probelm "Wer bezahlt mir den Schaden" Von daher lass ich das mal den Elektriker machen, der soll das dann auch entsprechend Dokumentieren. Wird sich ja hoffentlich über ne Versicherung klären lassen.
2. Das würde ich noch nichtmal machen, selbst wenn ich einen Spannungsprüfer hätte Ich seh schon wie ich da den Zitteral mache ^^
3. Das wüsste ich allerdings auch gerne. Ich habe keine Ahnung was hier in den Wänden verlegt wurde... Wie gesagt dieses eine Kabel mit dem Stoffmantel hat mir irgendwie Gedanken gemacht.
4. Ich gehe davon aus, immerhin lief der Herd ja schoneinmal ohne Probleme, bis er mir mal wieder Kaputt gegangen ist.
Gruß Vendari |
|
| Nach oben |
|
 |
Vendari Newbie

Anmeldungsdatum: 17.01.2010 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 18.01.2010 23:03 Titel: |
|
|
| boerni hat folgendes geschrieben: | Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch. |
Hallo Boerni,
nein der Herd hat keinen Umlüfter Ist ein Elektro-Herd mit ober/unter Hitze...
Gruß Vendari |
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 2213 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 18.01.2010 23:09 Titel: |
|
|
hört sich nach einem Problem mit dem N-Leiter an.
Vermutlich ist der Kontakt nicht mehr richtig vorhanden.
Besonders die kleinen Platten (hoher Widerstand) bekommen dann eine deutlich höhere Spannung als die zulässigen 230V ab und brennen durch.
Las die Elektrik dringend durch einen Fachmann mit geeignetem Messgerät durch messen.
Da sich sonst in der Wohnung wohl keine Probleme mit ständig defekten Geräten gibt scheint das Problem irgendwo zwischen Sicherungskasten und Herd zu liegen.
Prinzipell ist der Vermieter für den ordnungsgamäßen Zustand der Elektrik verantwortlich.
Sollte sich wie ich vermute ein defekt in der Elektrischen Anlage befinden würde ich auch noch mal an den Vermieter herantreten bezüglich der defekten Platten! |
|