FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
MitgliederlisteImpressum
Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation
Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:
 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark and Share
Glaskeramikkochfeld oder Elektrik defekt?
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Haustechnik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Vendari
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.01.2010
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 01:27    Titel: Glaskeramikkochfeld oder Elektrik defekt? Antworten mit Zitat
Hallo an alle,

ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Herd habe, oder eher mit der Elektrik.

Folgender Hintergrund:

Ich bin im März letzten Jahres in eine neue Wohnung gezogen. Beim Einzug fragte mich der Vermieter ob er die noch vorhandene Küche wieder einbauen soll, er will daran allerdings keine Reparaturen mehr vornehmen usw. Ich sagte ihm, dass er diese wieder einbauen soll, da ich im Moment keine eigene Küche habe. Gut gesagt getan, die Küche wurde wieder eingebaut.

Das Starkstromkabel bzw. der dazugehörige Anschluss wurde vor dem Widereinbau der Küche, wohl erneuert…
Die Küche selbst hatte schon einige Jährchen auf dem Rücken (war ca. 10 Jahre alt). Der Vermieter tauschte das Kochfeld, von normalen Heizplatten gegen ein Glaskeramikkochfeld. Der Effekt davon war, das die Kochplatten und die Drehschalter nicht Richtig angeschlossen waren. Mit anderen Worten, hat man vorne links die Platte an gemacht ging hinten rechts die Platte an, hat man vorne rechts angemacht ging die platte hinten links an, usw.

Nach sechs Monaten brannte uns vorne links die kleine Cer**-Kochplatte, bzw. das Heizelement (diese Heizspirale) durch.
Eine Woche später die kleine Kochplatte hinten rechts…

Nachdem sich die 2. Kochplatte verabschiedet hat, kauften wir uns von einem bekannten einen gebrauchten Herd mit Cer**-Kochfeld, der 2 Jahre alt war und voll funktionstüchtig. Der Herd wurde von einem befreundeten Elektriker eingebaut und getestet, alles lief ohne Probleme. Das einzige das mir komisch vorkam, dass ich mich kaum noch vor den Herd stellen konnte wenn alle Platten auf Stufe 7 eingeschaltet waren, es war also richtig heiß vor dem Herd.

Jetzt ist uns kurz vor Silvester wieder die kleine Kochplatte vorne links durchgebrannt und heute die kleine Kochplatte hinten rechts.

Das kann doch kein Zufall mehr sein… ich kann mir ja nicht alle 6 Monate einen neuen Herd kaufen. Was ich auch sehr seltsam finde das immer die Platten vorne links und kurze zeit danach die Platte hinten rechts kaputt geht.

Stromkabel:

Das Haus selbst ist schon älter, die verbauten Stromkabel glaube ich noch viiiiiel älter Wink Kabel mit einem durchsichtigen Mantel, habe ich bisher noch nie gesehen, genauso wenig wie Kabel mit Stoffmantel. Das betreffende Starkstrom-Kabel für den Herd ist angeblich neu.

Sicherungen:

Im Sicherungskasten sind diese alten Schraubsicherungen verbaut. Ursprünglich waren dort Sicherungshülsen drin, ich habe diese dann gegen Schraubsicherungsautomaten ausgetauscht. Der Herd selbst hängt an drei Sicherungen:
3x20A (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V)

Der Rest der Wohnung hängt an einer 6A Sicherung (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V L10/6A)

Und

Auf der zweiten Sicherung sehe ich keine A-Angabe (Bezeichnung auf der Sicherung 250V/380V)

Dazu habe ich auch eine Frage, ist das nicht etwas unter dimensioniert? Zwei Sicherungen für vier Räume? Ein FI-Schutzschalter ist auch nicht vorhanden… Ist das in Mietwohnungen nicht mittlerweile Vorschrift?

Und was ist mit unserem Herd los? Wieso brennt dieser immer wieder durch?

OK das war jetzt jede Menge Text, ich hoffe das sich das auch jemand durch ließt… ich danke euch schon mal im Voraus.

Gruß Vendari
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elo22
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge: 2229
Wohnort: Euskirchen

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 05:45    Titel: Re: Glaskeramikkochfeld oder Elektrik defekt? Antworten mit Zitat
Vendari hat folgendes geschrieben:

3x20A (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V)


Auf jeden Fall zu viel. Es gibt die Sicherungen auch in 16 A.

Lutz
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Vendari
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.01.2010
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Sicherungen nur gegen die vorhandenen Sicherungshülsen ausgetauscht... also da waren vorher schon 20A Sicherungshülsen drin...

Gruß Vendari
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Marcel85
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 10.04.2009
Beiträge: 206
Wohnort: Datteln

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vendari,

3x20 Ampere sind definitiv zu viel. Tausche die mal gegen 3x16A bevor dir eines Tages auch noch die Leitung durchbrennt.

Wenn du die Möglichkeit hast, dann messe mal mit einem 2 poligem Spannungsprüfer die Spannung an der Herdanschlussdose, aber vorsicht! Mach lieber vorher die Sicherungen raus, bevohr du am Herd hantierst und mache sie erst wieder rein, wenn du misst.
Noch besser, lass es dein Elektrikerfreund machen, der müsste auch ein Spannungsprüfer haben.

Wenn es die Leitung zulässt, würde ich für den Rest der Wohnung auch eine 16A Sicherung installieren. 6A ist definitiv zu wenig. Mit was für eine Leitung ist der Rest der Wohnung verlegt und was für ein Querschnitt hat sie?

Zurück zum Herd, es scheint ja so zu sein, als hast du Drehstrom. Kommt an der Herdanschlussdose wirklich L1, L2, L3, N und PE an? Vielleicht sollte das dein Elektrikerfreund mal erkunden.

Zu dein FI: Leider nein, Bestandsschutz heißt das Zauberwort.

Gruß
Marcel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
boerni
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge: 204
Wohnort: Braunschweig

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sepp_s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge: 1546

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
boerni hat folgendes geschrieben:
Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch.


Hallo wen ein E Herdplatte falsch angeschlossene wurde also an beide Phasen L1 plus L 2 dann vervierfacht sich die Stromaufnahme der Platte und diese ist in wenigen Min hinüber. Eine Reglerplatte mit zwei Anschlüssen kann dann überhitzt werden wen die Regelung def ist,weil diese nicht mehr abgeschaltet wird wen die Soltemp erreicht ist.
mfg sepp
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 5004

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
also an beide Phasen L1 plus L 2 dann vervierfacht sich die Stromaufnahme der Platte und.....


Hallo ,

das würde ich nochmal nachrechnen.....
_________________
MfG edi

Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Vendari
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.01.2010
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Marcel85 hat folgendes geschrieben:
Hallo Vendari,

1. 3x20 Ampere sind definitiv zu viel. Tausche die mal gegen 3x16A bevor dir eines Tages auch noch die Leitung durchbrennt.

2. Wenn du die Möglichkeit hast, dann messe mal mit einem 2 poligem Spannungsprüfer die Spannung an der Herdanschlussdose, aber vorsicht!

3. Mit was für eine Leitung ist der Rest der Wohnung verlegt und was für ein Querschnitt hat sie?

4. Zurück zum Herd, es scheint ja so zu sein, als hast du Drehstrom. Kommt an der Herdanschlussdose wirklich L1, L2, L3, N und PE an?

Gruß
Marcel


Hi Marcel,

danke für deine Antwort, also im großen und ganzen ging es mir nur darum, ob ich einen Elektriker kommen lassen sollte. Aber ich habe es mit meinem Vermieter abgeklärt und werde morgen einen damit beauftragen, dass mal nachzuprüfen. Ich selbst bin kein Elektriker und mein Kumpel hat im Moment wenig Zeit.

Zu deinen Fragen:

1. Ich werde die Sicherungen nicht gegen 16A austauschen, wenn überhaupt soll der der Elektriker machen. Ich habe ja jetzt auch letztlich das Probelm "Wer bezahlt mir den Schaden" Von daher lass ich das mal den Elektriker machen, der soll das dann auch entsprechend Dokumentieren. Wird sich ja hoffentlich über ne Versicherung klären lassen.

2. Das würde ich noch nichtmal machen, selbst wenn ich einen Spannungsprüfer hätte Very Happy Ich seh schon wie ich da den Zitteral mache ^^

3. Das wüsste ich allerdings auch gerne. Ich habe keine Ahnung was hier in den Wänden verlegt wurde... Wie gesagt dieses eine Kabel mit dem Stoffmantel hat mir irgendwie Gedanken gemacht.

4. Ich gehe davon aus, immerhin lief der Herd ja schoneinmal ohne Probleme, bis er mir mal wieder Kaputt gegangen ist.

Gruß Vendari
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Vendari
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.01.2010
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
boerni hat folgendes geschrieben:
Hallo,
hat der Herd einen Umlüfter?
Läuft der richtig schnell?
Hatte mal so einen Fall, dass L und N am Herd vertauscht waren. Da wurden die Platten flott heiß und der Lüfter lief volle Pulle.
Nur die Backofenbirne brannte schnell durch.


Hallo Boerni,

nein der Herd hat keinen Umlüfter Ist ein Elektro-Herd mit ober/unter Hitze...

Gruß Vendari
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 2213
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 18.01.2010 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
hört sich nach einem Problem mit dem N-Leiter an.
Vermutlich ist der Kontakt nicht mehr richtig vorhanden.
Besonders die kleinen Platten (hoher Widerstand) bekommen dann eine deutlich höhere Spannung als die zulässigen 230V ab und brennen durch.

Las die Elektrik dringend durch einen Fachmann mit geeignetem Messgerät durch messen.
Da sich sonst in der Wohnung wohl keine Probleme mit ständig defekten Geräten gibt scheint das Problem irgendwo zwischen Sicherungskasten und Herd zu liegen.
Prinzipell ist der Vermieter für den ordnungsgamäßen Zustand der Elektrik verantwortlich.
Sollte sich wie ich vermute ein defekt in der Elektrischen Anlage befinden würde ich auch noch mal an den Vermieter herantreten bezüglich der defekten Platten!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Haustechnik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM