Closeholder Newbie

Anmeldungsdatum: 27.01.2010 Beiträge: 8 Wohnort: Bochum
|
Verfasst am: 27.01.2010 15:12 Titel: Zuleitung NYM-J 5x2,5mm² |
|
|
Moin zusammen,
Mich würd mal eine Frage zum Thema Leitungerwährmung intressieren.
Folgende Situation, ein Raum 15m² groß, ca 6m Luftline von der UV entfernt, 3 Stromkreise (PC/EDV, Licht, Steckdosen alg.).
So habe ich jeweileis NYM-J 3x2,5mm² für jeweils zum raum hin verlegt. Sprich für jeden Strom kreis eine eigene Seperate Zuleitung. Für Steckdosen Stromkreis und EDV Stromkreise NYM-J 3x2,5mm² und für Licht später auf 1,5mm².
Edit: Mit B16A Leitungsschutzschalter abgesichert.
Gefiel meinem Meister dannn im nacher nicht so, er wollte lieber eine Zuleitung von NYM-J 5x2,5mm² und halt jeden stromkreis über den Neutralleiter zurückführen (ich vermute mal aus Materialtechnischen gründen).
Jetzt meine frage: Ist das überhaupt erlaubt und von der Leitungserwährung überhaupt machbar? ich nehme mal ganz stark an das diese thema hier zerpflückt wird  |
|
| Nach oben |
|
 |
Max60 Master Member

Anmeldungsdatum: 12.06.2008 Beiträge: 337
|
Verfasst am: 27.01.2010 15:36 Titel: |
|
|
| Verboten ist es nicht prinzipiell, da zumindest bei rein sinusartiger Belastung der Neutralleiter nicht überlastet werden kann. Wenn aber Schaltnetzteile eingesetzt werden (wie z.B. in der EDV) kann der N durch Oberwellen überlastet werden. Ich glaube aber, dass das bei 2,5² und B16 Absicherung eher unkritisch ist. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
|
| Nach oben |
|
 |
Closeholder Newbie

Anmeldungsdatum: 27.01.2010 Beiträge: 8 Wohnort: Bochum
|
Verfasst am: 27.01.2010 17:27 Titel: |
|
|
gut er steht schon kurz vor der rente und ich denke mal er hat sein Meister Anno 1700 gemacht
Aber hey danke für die schnelle antworten |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 27.01.2010 17:49 Titel: |
|
|
Im Prinzip wird bei jedem E-Herd intern auch auf 3 Wechselstromkreise aufgeteilt. So ist das heute auch noch Standard. Ist dann eben nur der gleiche Verbraucher.
Auch bei den heute in Mode gekommenen getrennten Herd und Ofen, wird im Altbau meistens auch der Herdanschluss aufgeteilt. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
fuchsi Master Member

Anmeldungsdatum: 15.05.2008 Beiträge: 225
|
Verfasst am: 28.01.2010 09:46 Titel: |
|
|
| Im Prinzip wird in jeder UV eine Drehstromanspeisung in mehrere Stromkreise aufgetrennt. |
|
| Nach oben |
|
 |
Harald Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 26.02.2010 Beiträge: 18
|
Verfasst am: 26.02.2010 17:34 Titel: |
|
|
| s-p-s hat folgendes geschrieben: | Deine Lösung ist die bessere für die Zukunft.
Die von deinem Meister spart Leitungen zum Verteiler ein. Weniger Schlitze, weniger Häufung der Leitungen, ist meistens schneller.
Empfohlen wird die Lösung von deinem Meister seit Jahren nicht mehr.
http://www.de-online.info//de/archiv/2002/12/a_de-prax01.html |
jeder Stromkreis braucht einen eigenen Nullleiter sowie einen eigenen PE! Bis zu einer Lánge von 20 meter reicht im Normalfall eine Querschnitt von 1,5 !! |
|
| Nach oben |
|
 |
Lötauge35 Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 01.09.2006 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 26.02.2010 17:41 Titel: |
|
|
Der Meister wird sich schon etwas dabei gedacht haben, die 3 Stromkreise in einem Kabel zu führen.
Jedoch ist dann ein gemeinsamer LS erforderlich. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 26.02.2010 17:58 Titel: |
|
|
| Harald hat folgendes geschrieben: |
jeder Stromkreis braucht einen eigenen Nullleiter sowie einen eigenen PE! !! |
In dem hier besprochenen Fall wird aus einem Drehstromkreis mit L, L2,L3, N N und einem PE mehrere Wechselstromkreise gebildet.
Diese haben ab der Aufteilung wieder getrennten N und PE. Also Formal kein Problem. Sondern nur Oberwellen Belastung.
Anmerkung
Nullleiter ist nicht der N ! Sondern ein PEN
| Zitat: | | Bis zu einer Lánge von 20 meter reicht im Normalfall eine Querschnitt von 1,5 |
Leider nicht.
Aus Sicht des Spannungsfalls und 16A Sicherung sind es ca. 18m wenn der Zähler direkt beim Verteiler ist. Sonst ist der Spannungsfall zwischen Zähler und Verteiler dazu zu Rechnen und die Leitungslänge im Endstromkreis singt weiter.
Nach Verlegeart, Häufung ... Kann 1,5mm² auch nicht zulässig sein. Also im Einzelfall Berechnen. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
Harald Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 26.02.2010 Beiträge: 18
|
Verfasst am: 26.02.2010 18:11 Titel: |
|
|
| s-p-s hat folgendes geschrieben: | | Harald hat folgendes geschrieben: |
jeder Stromkreis braucht einen eigenen Nullleiter sowie einen eigenen PE! !! |
In dem hier besprochenen Fall wird aus einem Drehstromkreis mit L, L2,L3, N N und einem PE mehrere Wechselstromkreise gebildet.
Diese haben ab der Aufteilung wieder getrennten N und PE. Also Formal kein Problem. Sondern nur Oberwellen Belastung.
Anmerkung
Nullleiter ist nicht der N ! Sondern ein PEN
Die Verlegung einer Leitung wo der grún/gelbe als PEN verwendet wird ist grundsátzlich verboten! Es muss immer eine Leitung mit 3 bzw. 5 Adern verlegt werden! Es darf fúr einen solchen Fall kein 5 adriges Kabel verlegt werden weil in diesem Fall nicht sicher ist welche Leistung das Kabel belastet wird! In der Vergangenheit ist es vor gekommen das der Neutralleiter einfach abgebrannt ist weil er úberlastet war! Nochml fúr alle zur Information N= Neutalleiter; PE = Erdung!! Ja es ist richtig das die Kabellánge nur 18 meter betragen darf! Im grenzfall sollte man immer auf 2,5 verlegen um auf nummer sicher zugehen!
| Zitat: | | Bis zu einer Lánge von 20 meter reicht im Normalfall eine Querschnitt von 1,5 |
Leider nicht.
Aus Sicht des Spannungsfalls und 16A Sicherung sind es ca. 18m wenn der Zähler direkt beim Verteiler ist. Sonst ist der Spannungsfall zwischen Zähler und Verteiler dazu zu Rechnen und die Leitungslänge im Endstromkreis singt weiter.
Nach Verlegeart, Häufung ... Kann 1,5mm² auch nicht zulässig sein. Also im Einzelfall Berechnen. |
|
|