| spannung24 hat folgendes geschrieben: | | littelboytom hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Was für Messgeräte sind denn bei dir oder deinem "Kamikazegatten" vorhanden? - sorry konnte ich mir nicht verkneifen.
Gruß tom |
Keine, das "männe" selbst ist ein (noch) lebendes
"Messgerät"  |
jep, das war "spannend"..*gg*
also irgenwer hat gefargt,wieviel sicherungen vorhanden bzw was jeweils abgesichert sei...
in der obersten reihe sind unter
1 Herd oben
2 "
3 "
4 E-Herd
5 E-Herd
6 Kühlschrank + Licht Küche
7 Wohnzimmer
8 (Vorsicherung oben)-ist allerdings durchgestrichen
9 Garage
10 Waschmaschine Bad
11 (Licht _Flur + Bad)sind durchgestrichen
12 Steckdosen Terasse
abgesichert.
in der 2.reihe
links
1. Licht Flur+ Bad + Trockner
rechts
11 ??
12 Steckdosen Wohnzimmer
3.Reihe
FI Schalter nur für 9+10+11+12+11+12
gibt es vll irgenwie die möglichkeit hier ein photo einzustellen? dann könnt ihr das kabelgedöns mal beurteilen... |
|
| Nach oben |
|
 |
angina Newbie

Anmeldungsdatum: 31.01.2010 Beiträge: 7
|
|
| Nach oben |
|
 |
Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 2213 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 04.02.2010 23:18 Titel: |
|
|
prinzipiell sind die Steckdosen-FIs im Bad nicht verboten und als modernisierung einer alten TN-C Anlage im Bad sicher ein sinnvoller zusätzlicher Schutz ohne die gesammte Elektrik herausreißen zu müssen.
Wird im Bad allerdings neu installiert gilt auch die aktuelle Fassung der VDE, die besagt, daß Leitungen die (auch unter Putz)durch das Badezimmer führen über einen FI geführt werden müssen und das natürlich BEVOR sie im Badezimmer ankommen.
Der FI überwacht schließlich nur Leitungen die Hinter ihm angeschlossen sind, was für Zuleitungen zu einem Steckdosen-FI ja nicht zutrifft!
Zuletzt bearbeitet von Octavian1977 am 04.02.2010 23:55, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 04.02.2010 23:49 Titel: |
|
|
Zum Steckdosen FI.
Schon die VDE 0100-701 aus 2002 legt fest das für alle Stromkreise ein FI Schutz nötig ist.
Es gibt wenige ausnahmen die hier nicht greifen.
Das Wort Stromkreise bedeute ab der Sicherung bzw.Leitungsschutzschalter. Diese sind normalerweise im Verteiler.
War nach alten Normen noch eine Steckdose ohne FI Schutz der Stromkreise möglich, darf eine alte Steckdose gegen eine FI-Steckodse getauscht werden.
Wird jedoch eine neue Steckdose angebracht, gelten die Normen bei Errichtung.
So ist in einer TN-C Anlage im Bad keine neue Steckdose möglich. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
angina Newbie

Anmeldungsdatum: 31.01.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: 05.02.2010 12:32 Titel: |
|
|
im bad ist ja keine neue steckdose gekommen,sondern die alte steckdose durch ne FI Steckdose ausgetauscht worden.
das bad ist ein anbau,ende der 70er errichtet...denke aber, das später nochmal ein umbau durchgeführt wurde, da wir im schlafzi -vorraum wasserhähne an der wand haben*gg* |
|