| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
kawa Inventar


Anmeldungsdatum: 24.04.2005 Beiträge: 850 Wohnort: NRW
|
Verfasst am: 12.02.2010 00:26 Titel: |
|
|
| katarakt hat folgendes geschrieben: | | daß wenn man den heizungsnotschalter ausschaltet das lämpchen brennt! |
das ist immer dann der Fall, wenn kein "N" am Schalter angeschlossen ist.
Dann holt sich die Kontrolllampe seinen N über den Verbraucher.
Das geht aber nur im ausgeschalteten Zustand.
Gleiche Funktion wie bei den Tastern der Treppenhausbeleuchtung.
| katarakt hat folgendes geschrieben: | | Wie bekomme ich das heraus ob dieser blaue wirklich ein N leiter ist? |
Mit einem 2-poligen Spannungsprüfer messen.
Du schiebst die Schuld der Nichtfunktion auf den Schalter, dabei liegt das Manko an deinem Werkzeug....
Gruß Kawa _________________ Elektriker, was wäre die Nacht ohne dich? |
|
| Nach oben |
|
 |
katarakt Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 25.11.2006 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 13.02.2010 12:55 Titel: |
|
|
Quatsch, an den alten schaltern (3 stück) sind bei allen der N am blaueb anschluß angeschlossen und da funktioniert es wie es m.m. nach auch soll.
Ich habe etwas gegoogelt und einige threads gefunden wo es ums gleiche problem geht und wie es aussieht liegt es am schalter! Bei busch-jäger kann man anscheinend den N fürs birnchen durch kontakte umstecken. Ob es immer noch so ist keine ahnung, keine zeit, werde nächste woche mal nach den richtigen schaltern googeln und meine zurückbringen.
Die alten schalter kann ich nicht verwenden weil die neuen blenden nicht draufpassen sonst würde ich die alten natürlich drin lassen. |
|
| Nach oben |
|
 |
katarakt Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 25.11.2006 Beiträge: 41
|
Verfasst am: 13.02.2010 18:16 Titel: |
|
|
So, habe heute ein paar stunden verbracht der sache auf den grund zugehen und jetzt, was höchst mysteriöses:
Der N ist korrekt angeschlossen. Ich habe die UP dose darüber gefunden (war verputzt), freigelegt, geschaut und geprüft.
Jetzt getestet: Normaler N angeschlossen und sobald ich eine zusätzliche ader parallel an den N am schalter anschließe (passen ja je 2 adern rein am schalter) die NIRGENDWO angeschlossen ist, also eine blind-ader (!!!), funktioniert es!! Ziehe ich die "blinde" ader raus leuchtet das birnchen ganz schwach wenn der schalter ausgeschaltet ist und wenn man einschält geht das birnchen aus. Klärt mich auf wie das zustande kommen kann? Hüpfen da irgendwelche ionen von einer anderen leitung auf den N leiter? Sowas seltsames habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.Wie kann man das problem lösen? |
|
| Nach oben |
|
 |
|