Verfasst am: 10.02.2010 16:59 Titel: FI reagiert nicht |
|
|
Hi Leute
Habe folgendes Problem:
Neue UV aufgebaut und FI reagiert nicht.
Hier mal ein paar Angaben zur UV:
Einspeisung 4 x 16 qmm
L1,L2,L3 gehen direkt auf den FI
PE geht an die PE Klemmschiene
von PE Klemmschien gehts in den FI als N
vom FI gehts zur Nullschiene.
Ist doch soweit alles richtig oder ????
wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen.
Tut er aber nicht!
Was habe ich faösch gemacht? Bitte um schnelle Hilfe |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 10.02.2010 17:02 Titel: |
|
|
N - PE Brücke ist keine richtige Messung und geht auch nur wenn ein Verbraucher angeschlossen ist der einen ausreichenden Fehlerstrom liefert. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
sparky1961 Newbie

Anmeldungsdatum: 10.02.2010 Beiträge: 3
|
Verfasst am: 10.02.2010 17:07 Titel: |
|
|
Danke für die schnelle Antwort.
Also verstehe ich das richtig das der FI so eigentlich gar nicht auslösen kann?
Ich könnte ihn also ebenso ausbauen und die UV ohne betreiben? |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 10.02.2010 17:14 Titel: |
|
|
Nein der FI ist nötig.
Nur deine Art zu testen ist falsch.
Hast du einen Duspol mit Zuschaltbaren Widerstand?
Was passiert bei betätigen der Prüftaste am FI? _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
sparky1961 Newbie

Anmeldungsdatum: 10.02.2010 Beiträge: 3
|
Verfasst am: 10.02.2010 17:19 Titel: |
|
|
Also wenn ich die Prüftaste betätige löst der FI aus.
Duspol mit zuschaltbarem Widerstand habe ich leider nicht. |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 10.02.2010 18:20 Titel: |
|
|
Normal werden die Anlagen mit einem VDE Prüfgerät überprüft. Dazu zählt auch ein FI Test mit Auslösezeit und Auslösestrom
Auch die Niederohmige Verbindung des PE wird geprüft.
Da würde ich einen Fachbetrieb mit beauftragen diese Prüfungen durchzuführen. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
kaffeeruler Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2008 Beiträge: 884 Wohnort: Oldenburg(Oldb)
|
Verfasst am: 10.02.2010 18:29 Titel: |
|
|
DER FI hat einen Summenstromwandler...
sprich, das was reingeht muss auch wieder rauskommen
wenn du nun die prüftaste betätigst wird ein Widerstand dazwischen geschaltet welcher einen Fehlerstrom vorgibt. FI Löst aus
Selbiges wenn du zwischen Aussenleiter und PE ( beide nach dem FI ) mit einem Messgerät misst welches ein last erzeugt ( fehlerstrom simulation )
Ebenso muss der FI auslösen wenn
Aussenleiter bzw N eingang / ausgang gegen N bzw Aussenleiter ausgang /eingang gemessen wird.
Den FI auslösen kannst du nur zwischen N u PE wenn du diese verbinden würdest und der N belastet wird durch verbraucher _________________ "Je mehr wir wissen, desto weniger scheinen wir weiter-zu-wissen." - Bernhard von Mutius
Wir geben nur Hilfestellungen und keine Garantie |
|
| Nach oben |
|
 |
spannung24 Inventar

Anmeldungsdatum: 31.08.2009 Beiträge: 553
|
Verfasst am: 10.02.2010 20:59 Titel: |
|
|
| sparky1961 hat folgendes geschrieben: | Also wenn ich die Prüftaste betätige löst der FI aus.
Duspol mit zuschaltbarem Widerstand habe ich leider nicht. |
Es gibt auch (Dutest) FI-Schutzprüfgeräte für die
Steckdose bei den höherwertigen kann man den
Fehlerstrom (zB. 30mA) einstellen bei einen druck
auf dem Knopf des FI-Prüfers schaltet der FI ab
wenn er in Ordnung ist, ich habe ein Prüfgerät
was zugleich die korrekte beschaltung/Verdrahtung
der Steckdose anzeigt also L1,N und PE.
Die Geräte sind aber keine Sonderangebote sondern
kosten auch ab ca. 80 EUR aufwärts, Conrad hat auch einige im Angebot. |
|
| Nach oben |
|
 |
Tokei ihto Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Beiträge: 41 Wohnort: mcPomm
|
Verfasst am: 10.02.2010 21:40 Titel: |
|
|
@sparky1961, Kannst du nicht einfach eine Glühlampe als Last anhängen und so deine "Prüfung" ausführen? | Zitat: | | wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen. |
|
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 11.02.2010 23:59 Titel: |
|
|
| Tokei ihto hat folgendes geschrieben: | @sparky1961, Kannst du nicht einfach eine Glühlampe als Last anhängen und so deine "Prüfung" ausführen? | Zitat: | | wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen. |
|
Aussagekräftig ist nur die VDE Messung _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|