FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
MitgliederlisteImpressum
Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation
Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:
 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark and Share
FI reagiert nicht
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Haustechnik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
sparky1961
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 10.02.2010
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 16:59    Titel: FI reagiert nicht Antworten mit Zitat
Hi Leute
Habe folgendes Problem:
Neue UV aufgebaut und FI reagiert nicht.

Hier mal ein paar Angaben zur UV:
Einspeisung 4 x 16 qmm
L1,L2,L3 gehen direkt auf den FI
PE geht an die PE Klemmschiene
von PE Klemmschien gehts in den FI als N
vom FI gehts zur Nullschiene.
Ist doch soweit alles richtig oder ????

wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen.
Tut er aber nicht!

Was habe ich faösch gemacht? Bitte um schnelle Hilfe
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
N - PE Brücke ist keine richtige Messung und geht auch nur wenn ein Verbraucher angeschlossen ist der einen ausreichenden Fehlerstrom liefert.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sparky1961
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 10.02.2010
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
Also verstehe ich das richtig das der FI so eigentlich gar nicht auslösen kann?
Ich könnte ihn also ebenso ausbauen und die UV ohne betreiben?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nein der FI ist nötig.

Nur deine Art zu testen ist falsch.

Hast du einen Duspol mit Zuschaltbaren Widerstand?
Was passiert bei betätigen der Prüftaste am FI?
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sparky1961
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 10.02.2010
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn ich die Prüftaste betätige löst der FI aus.
Duspol mit zuschaltbarem Widerstand habe ich leider nicht.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Normal werden die Anlagen mit einem VDE Prüfgerät überprüft. Dazu zählt auch ein FI Test mit Auslösezeit und Auslösestrom

Auch die Niederohmige Verbindung des PE wird geprüft.

Da würde ich einen Fachbetrieb mit beauftragen diese Prüfungen durchzuführen.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kaffeeruler
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2008
Beiträge: 884
Wohnort: Oldenburg(Oldb)

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
DER FI hat einen Summenstromwandler...

sprich, das was reingeht muss auch wieder rauskommen

wenn du nun die prüftaste betätigst wird ein Widerstand dazwischen geschaltet welcher einen Fehlerstrom vorgibt. FI Löst aus

Selbiges wenn du zwischen Aussenleiter und PE ( beide nach dem FI ) mit einem Messgerät misst welches ein last erzeugt ( fehlerstrom simulation )

Ebenso muss der FI auslösen wenn

Aussenleiter bzw N eingang / ausgang gegen N bzw Aussenleiter ausgang /eingang gemessen wird.
Den FI auslösen kannst du nur zwischen N u PE wenn du diese verbinden würdest und der N belastet wird durch verbraucher
_________________
"Je mehr wir wissen, desto weniger scheinen wir weiter-zu-wissen." - Bernhard von Mutius

Wir geben nur Hilfestellungen und keine Garantie
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
spannung24
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 31.08.2009
Beiträge: 553

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
sparky1961 hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich die Prüftaste betätige löst der FI aus.
Duspol mit zuschaltbarem Widerstand habe ich leider nicht.


Es gibt auch (Dutest) FI-Schutzprüfgeräte für die
Steckdose bei den höherwertigen kann man den
Fehlerstrom (zB. 30mA) einstellen bei einen druck
auf dem Knopf des FI-Prüfers schaltet der FI ab
wenn er in Ordnung ist, ich habe ein Prüfgerät
was zugleich die korrekte beschaltung/Verdrahtung
der Steckdose anzeigt also L1,N und PE.
Die Geräte sind aber keine Sonderangebote sondern
kosten auch ab ca. 80 EUR aufwärts, Conrad hat auch einige im Angebot.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Tokei ihto
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 29.12.2009
Beiträge: 41
Wohnort: mcPomm

BeitragVerfasst am: 10.02.2010 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
@sparky1961, Kannst du nicht einfach eine Glühlampe als Last anhängen und so deine "Prüfung" ausführen?
Zitat:
wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 11.02.2010 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Tokei ihto hat folgendes geschrieben:
@sparky1961, Kannst du nicht einfach eine Glühlampe als Last anhängen und so deine "Prüfung" ausführen?
Zitat:
wenn ich jetzt PE und N brücke müsste doch der FI auslösen.


Aussagekräftig ist nur die VDE Messung
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Haustechnik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.06 seconds
Einbaugeräte Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk