| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Xav Newbie

Anmeldungsdatum: 12.02.2010 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 12.02.2010 16:30 Titel: Treppenlichtautomat ohne N, nur getasteter N |
|
|
Hallo
Ich bräuchte Ersatz für einen uralten Treppenlichtautomaten mit folgenden Anschlüssen:
L1, geschalteter Ausgang zur Lampe und getastetem N
Kein fester N, nur der getastete.
Der Alte ist ein Aufputzschalter mit einem Quecksilberröchen. Alle Neuen die ich finde brauchen einen festen N, den habe ich dort aber nicht. Ich möchte auch nicht alles umklemmen oder zu dem Teil eine neue Leitung ziehen. Die Verdrahtung in dem Haus schaut nicht so aus als würde sie es überstehen, wenn man daran rum biegt.
Gibt es noch so was?
Mfg |
|
| Nach oben |
|
 |
Marcel85 Master Member

Anmeldungsdatum: 10.04.2009 Beiträge: 206 Wohnort: Datteln
|
Verfasst am: 12.02.2010 17:29 Titel: |
|
|
Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Lösung klappt, da mir bisher kein Treppenhausautomat in die Hände gelangt ist, der kein N braucht.
Eine Lösung die mir jetzt auf der schnelle einfällt, ist eine Neuinstallation des Treppenhauses übder Kabelkanal.
Gruß
Marcel |
|
| Nach oben |
|
 |
ego1 Inventar

Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 1836 Wohnort: Bensberg
|
Verfasst am: 12.02.2010 17:37 Titel: |
|
|
Es muss doch möglich sein die Leitung zum Treppenlichtautomat zu erneuern. Üblicherweise ist dieser in unmittelbarer nähe einer Abzweigdose angebracht, oftmals in Bereichen wo man auch AP instalieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ersatzgerät: Theben Elpa8 |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
|
| Nach oben |
|
 |
ego1 Inventar

Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 1836 Wohnort: Bensberg
|
Verfasst am: 12.02.2010 20:32 Titel: |
|
|
| Aber nicht wenn kein N am Einbauort vorhanden ist! |
|
| Nach oben |
|
 |
pepp Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 09.06.2009 Beiträge: 45
|
Verfasst am: 12.02.2010 20:55 Titel: |
|
|
so in etwa ????
Gruss pepp |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 12.02.2010 22:22 Titel: |
|
|
Ohne festen N am Gerät kann ich mir nur einen Stromstoßschalter vorstellen. Also ohne Zeitschaltung. _________________ Mit freundlichem Gruß sps
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer
Phasenprüfer = Lügenstift |
|
| Nach oben |
|
 |
kawa Inventar


Anmeldungsdatum: 24.04.2005 Beiträge: 850 Wohnort: NRW
|
Verfasst am: 12.02.2010 23:40 Titel: |
|
|
| s-p-s hat folgendes geschrieben: | | Ohne festen N am Gerät kann ich mir nur einen Stromstoßschalter vorstellen. Also ohne Zeitschaltung. |
Die Zeitschaltung funktioniert mit einem Kolben in einem Zylinder.
Der Kolben wird durch eine Spule angezogen und fährt langsam zurück.
Dafür benötigt er dann keine Spannung.
Es geht auch ein Rex 600 Nr.49783
Gruß Kawa  _________________ Elektriker, was wäre die Nacht ohne dich? |
|
| Nach oben |
|
 |
Xav Newbie

Anmeldungsdatum: 12.02.2010 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 14.02.2010 01:16 Titel: |
|
|
Erstmal danke an alle.
Das scheint zu passen. Danke
Da bin ich froh dass ich nicht umklemmen muss. Die alten Abzweigdosen sind kaum größer als ne 2€ Münze und von den Drähten bröselt die alte Textil – Isolierung runter wenn man die nur anschaut.
Mfg |
|
| Nach oben |
|
 |
ego1 Inventar

Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 1836 Wohnort: Bensberg
|
Verfasst am: 14.02.2010 14:03 Titel: |
|
|
Das hört sich aber garnicht gut an: Dann ist hier nichts destotrotz eine erneuerung fällig!
Als letzter der an der Anlage gearbeitet hat, musst du den Besitzer auf diesen gefährlichen zustand hinweisen! |
|
| Nach oben |
|
 |
|