Stern-Dreieck mit ner Logo
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Chris 48
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2009
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 21:35    Titel: Stern-Dreieck mit ner Logo Antworten mit Zitat
Hallo wollte mal Fragen ob meine Überlegungen richtig sind.
Also es werden mehrer Aktoren nacheinander zeitlich versetzt eingeschaltet und nach einer parametrierten Zeit wieder automatisch in umgekehrter Reihenfolge heruntergefahren, deswegen brauch ich die Logo so habe ich aber auch nur noch 2 Ausgänge frei.
Also so hab ich mir das vorgestellt:
Q1 der Logo lässt den Netzschütz und den Sternschütz (Spulenspannung für Sternschütz wird durch den Öffner des Dreicksschützes geführt), nach der Hochfahrzeit, zieht neben Q1 der Logo noch Q2 an der lässt wiederum den Dreiecksschütz anziehen, der ja über seine Öffner (Öffner sind doch immer voreilend, oder?) den Sternschütz abfallen lässt. (Schütz wär ein moeller DILM12-01(24VDC)
Passt doch alles, oder?
MfG
Chris


Zuletzt bearbeitet von Chris 48 am 15.02.2010 23:01, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Matze001
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 30.06.2007
Beiträge: 1610
Wohnort: Ostrach

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

etwas wirr geschrieben, aber ich denke was ich da herrausgelesen hab klingt ok!

MfG

Marcel
_________________
* Elektriker, Standard - Bestnr. 0815
* Elektriker, Bürobereich - Bestnr. 4711
* Elektriker, Vorarbeiter - Bestnr. 0000
* Elektriker, High-Tech - Bestnr. 2001
* Elektriker, Lizenz zum Löten - Bestnr. 007

Never fummel a running System
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
friends-bs
Co-Admin
Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005
Beiträge: 2283
Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Etwas wirr geschrieben.
Kannst du mal den Logoplan reinstellen?
_________________
LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Chris 48
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2009
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
neija der logoplan wird wohl nicht dass problem sein, mach mir nur sorgen dass der öffnerkontakt nicht schnell genug öffnet uns so ein kurzschluss besteht denn aus irgend einem grund ist mir meim ersten test der steuerung der Motorschutzschalter herausgeflogen und der Dreiecksschutz ist jetzt auf jeden fall hin, nehm aber an dass er das vorher auch schon war aber sicher bin ich mir da halt nich.
der schütz war dieser http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=276880&locale=de_DE
danke für antworten.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
friends-bs
Co-Admin
Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005
Beiträge: 2283
Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schütze müssen hardwaremäßig verriegelt werden, nicht über die Software.
_________________
LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Chris 48
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2009
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 15.02.2010 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja schon aber kann es jetzt der fall gewesen sein dass der sternbrückenschütz noch nicht abgefallen war als die hauptstrombahnen der Dreiecksschütz sich geschlossen haben?
Mich würd halt interessieren ob ich meim Versandhandel dampf machen kann oder ob ich selber dran schuld bin und dann gleich den nächsten schütz erledig.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
friends-bs
Co-Admin
Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005
Beiträge: 2283
Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 07:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du über die öffner verriegelst, kann das nicht passieren. Das sind die einfachsten Grundsätze von Schützsteuerungen.




Ist doch ne ganz einfache Kiste.
_________________
LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
friends-bs
Co-Admin
Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005
Beiträge: 2283
Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 08:22    Titel: Antworten mit Zitat
Chris 48 hat folgendes geschrieben:
...dass der sternbrückenschütz noch nicht abgefallen war als die hauptstrombahnen der Dreiecksschütz sich geschlossen haben...


Das kann nicht nur sein, das war so. Gleichstromschütze haben einen klitzekleinen Nachteil.
Sie fallen immer etwas verzögert ab, das kann bis zu 2sec. ausmachen, je nach Größe des Schützes, und der verwendeten Schutzbeschaltung.
_________________
LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Chris 48
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2009
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
ja ja schon einfach nur hab ich eben für die stern dreieck schaltung nur noch zwei ausgänge frei, habs mir jetzt so gedacht, dass ich noch ein wechselrelais einbau das bei bestromung durch Q2 den Sternschütz abfallen lässt und den Dreiecksschütz anziehen, das müsst doch mit jedem normalen Wechseler Relais gehen oder brauch ich da en Stern Dreieck Relais meim Moeller Relais beträgt die Umschaltzeit nämlich auch nur 4 ms als denke auch nicht mehr als mein wechsler braucht zum umschalten und ich überprüfe nochmals meine verriegelung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
friends-bs
Co-Admin
Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005
Beiträge: 2283
Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal überlegt, das Logo zu erweitern?
Wenn du nur noch zwei Ausgänge frei hast, hilft vielleicht das hier:





_________________
LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.06 seconds
Einbaugeräte Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk