Verfasst am: 15.02.2010 21:35 Titel: Stern-Dreieck mit ner Logo |
|
|
Hallo wollte mal Fragen ob meine Überlegungen richtig sind.
Also es werden mehrer Aktoren nacheinander zeitlich versetzt eingeschaltet und nach einer parametrierten Zeit wieder automatisch in umgekehrter Reihenfolge heruntergefahren, deswegen brauch ich die Logo so habe ich aber auch nur noch 2 Ausgänge frei.
Also so hab ich mir das vorgestellt:
Q1 der Logo lässt den Netzschütz und den Sternschütz (Spulenspannung für Sternschütz wird durch den Öffner des Dreicksschützes geführt), nach der Hochfahrzeit, zieht neben Q1 der Logo noch Q2 an der lässt wiederum den Dreiecksschütz anziehen, der ja über seine Öffner (Öffner sind doch immer voreilend, oder?) den Sternschütz abfallen lässt. (Schütz wär ein moeller DILM12-01(24VDC)
Passt doch alles, oder?
MfG
Chris
Zuletzt bearbeitet von Chris 48 am 15.02.2010 23:01, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
Matze001 Inventar


Anmeldungsdatum: 30.06.2007 Beiträge: 1610 Wohnort: Ostrach
|
Verfasst am: 15.02.2010 21:50 Titel: |
|
|
Hallo,
etwas wirr geschrieben, aber ich denke was ich da herrausgelesen hab klingt ok!
MfG
Marcel _________________ * Elektriker, Standard - Bestnr. 0815
* Elektriker, Bürobereich - Bestnr. 4711
* Elektriker, Vorarbeiter - Bestnr. 0000
* Elektriker, High-Tech - Bestnr. 2001
* Elektriker, Lizenz zum Löten - Bestnr. 007
Never fummel a running System |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
|
| Nach oben |
|
 |
Chris 48 Newbie

Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 15.02.2010 22:23 Titel: |
|
|
neija der logoplan wird wohl nicht dass problem sein, mach mir nur sorgen dass der öffnerkontakt nicht schnell genug öffnet uns so ein kurzschluss besteht denn aus irgend einem grund ist mir meim ersten test der steuerung der Motorschutzschalter herausgeflogen und der Dreiecksschutz ist jetzt auf jeden fall hin, nehm aber an dass er das vorher auch schon war aber sicher bin ich mir da halt nich.
der schütz war dieser http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=276880&locale=de_DE
danke für antworten. |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
|
| Nach oben |
|
 |
Chris 48 Newbie

Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 15.02.2010 23:19 Titel: |
|
|
ja schon aber kann es jetzt der fall gewesen sein dass der sternbrückenschütz noch nicht abgefallen war als die hauptstrombahnen der Dreiecksschütz sich geschlossen haben?
Mich würd halt interessieren ob ich meim Versandhandel dampf machen kann oder ob ich selber dran schuld bin und dann gleich den nächsten schütz erledig. |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
Verfasst am: 16.02.2010 08:22 Titel: |
|
|
| Chris 48 hat folgendes geschrieben: | | ...dass der sternbrückenschütz noch nicht abgefallen war als die hauptstrombahnen der Dreiecksschütz sich geschlossen haben... |
Das kann nicht nur sein, das war so. Gleichstromschütze haben einen klitzekleinen Nachteil.
Sie fallen immer etwas verzögert ab, das kann bis zu 2sec. ausmachen, je nach Größe des Schützes, und der verwendeten Schutzbeschaltung. _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de
http://www.eurobilltracker.com/?referer=23972 |
|
| Nach oben |
|
 |
Chris 48 Newbie

Anmeldungsdatum: 07.10.2009 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 16.02.2010 09:21 Titel: |
|
|
| ja ja schon einfach nur hab ich eben für die stern dreieck schaltung nur noch zwei ausgänge frei, habs mir jetzt so gedacht, dass ich noch ein wechselrelais einbau das bei bestromung durch Q2 den Sternschütz abfallen lässt und den Dreiecksschütz anziehen, das müsst doch mit jedem normalen Wechseler Relais gehen oder brauch ich da en Stern Dreieck Relais meim Moeller Relais beträgt die Umschaltzeit nämlich auch nur 4 ms als denke auch nicht mehr als mein wechsler braucht zum umschalten und ich überprüfe nochmals meine verriegelung |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Co-Admin


Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2283 Wohnort: N50°06.845´ / E8°54.148´
|
|
| Nach oben |
|
 |
|