Hallo,
ich hab mal ne frage, und zwar ich hatte heute in der Arbeit an einem Motor eine Reperatur. Der Motor ist mit einem Bimetallrelais geschützt. Einsttellung am Bimetallrelais: 5A
Motornenndaten:
230V/400V
ca. 4,9A (weiß nicht mehr genau)/ ca. 8,5A
Motor ist im Stern geschalten. Nun müsste aber das Bimetallrealais aber doch auf die 8,5A eingestellt werden, oder?
Allerdings lief der Motor bis jetzt immer in dieser Einstellung.
Gruß Grilli |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 5004
|
Verfasst am: 16.02.2010 17:47 Titel: |
|
|
Hallo,
manchmal sind die Typenschilder etwas verwirrend.
Faustregel : Große Spannung + kleiner Strom bzw
großer Strom + kleine Spannung
gehören zusammen.
Begründung : Das Produkt aus Strom und Spannung ergibt die Scheinleistung . Diese ist immer diesselbe , also egal ob man rechnet : 1,73 x230V x 8,5 A
oder 1,73 x400V x 4,9A.
Es sind immer rund 3390 VA _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
patois Master Member

Anmeldungsdatum: 22.10.2009 Beiträge: 371
|
Verfasst am: 17.02.2010 09:48 Titel: |
|
|
"Manchmal" kommt es auch darauf an, in welchem Strang das Bimetall eingebaut ist.
Es ist nicht immer im Netzstrang eingebaut!
Greetz
Patois |
|