Grilli
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 07.03.2008
Beiträge: 46

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 17:25    Titel: Einstellung Motorschutzschalter Antworten mit Zitat
Hallo,

ich hab mal ne frage, und zwar ich hatte heute in der Arbeit an einem Motor eine Reperatur. Der Motor ist mit einem Bimetallrelais geschützt. Einsttellung am Bimetallrelais: 5A
Motornenndaten:
230V/400V
ca. 4,9A (weiß nicht mehr genau)/ ca. 8,5A

Motor ist im Stern geschalten. Nun müsste aber das Bimetallrealais aber doch auf die 8,5A eingestellt werden, oder?
Allerdings lief der Motor bis jetzt immer in dieser Einstellung.

Gruß Grilli
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 1263

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518

Siehe dir mal die Tabelle an.Das sind nur Richtwerte Werte die abweichen können.

Bei 400V passen ca. die 5 A zu 2,2 KW Motor.

Welche Leistung hast du
_________________
Mit freundlichem Gruß sps

http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCfer

Phasenprüfer = Lügenstift


Zuletzt bearbeitet von s-p-s am 16.02.2010 17:49, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 5004

BeitragVerfasst am: 16.02.2010 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

manchmal sind die Typenschilder etwas verwirrend.

Faustregel : Große Spannung + kleiner Strom bzw
großer Strom + kleine Spannung

gehören zusammen.

Begründung : Das Produkt aus Strom und Spannung ergibt die Scheinleistung . Diese ist immer diesselbe , also egal ob man rechnet : 1,73 x230V x 8,5 A
oder 1,73 x400V x 4,9A.
Es sind immer rund 3390 VA
_________________
MfG edi

Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
patois
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.10.2009
Beiträge: 371

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
"Manchmal" kommt es auch darauf an, in welchem Strang das Bimetall eingebaut ist.

Es ist nicht immer im Netzstrang eingebaut!

Greetz

Patois
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.03 seconds
Einbaugeräte Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk