sepp_s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge: 1546

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 09:57    Titel: FU Motor auf Stern / Dreieck Antworten mit Zitat
Hallo ich habe eine Fu SEW Typ: MCO7AO3-5A3-00
IN 3x 380...500V 50-60 Hz 6,3A
AUT.:3x 0...Uin:/7 A 3 kW /4HP
gekauft .Nun hat mir der Verkäufer auf Grund einer Rückfrage mitgeteilt,dass an diesen nur Motoren in Sternschaltung und nicht in Dreieckschaltung angeschlossen /betrieben werden können/dürfen.Ist dies richtig?
und warum ist das so ? Die Versorgungspannung für den Motor ist ja in beiden Fällen die gleiche nur im Motor selbst werden die Wicklungen anders geschaltet ! mfg sepp
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
patois
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.10.2009
Beiträge: 370

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
und warum ist das so ?

Weil der Motor in Dreieck-Schaltung höheren Strangstrom ziehen würde.

Greetz

Patois
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sepp_s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge: 1546

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
patois hat folgendes geschrieben:
Zitat:
und warum ist das so ?

Weil der Motor in Dreieck-Schaltung höheren Strangstrom ziehen würde.

Greetz

Patois


Hallo ginge das in Ordnung wen man einen Motor betreibt welcher auch bei "Dreieckschaltung" keinen höheren Strom aufnimmt als der FU leistet also 6,3 A? mfg sepp


Zuletzt bearbeitet von sepp_s am 17.02.2010 20:54, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
boerni
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge: 204
Wohnort: Braunschweig

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 20:24    Titel: Re: FU Motor auf Stern / Dreieck Antworten mit Zitat
sepp_s hat folgendes geschrieben:
Die Versorgungspannung für den Motor ist ja in beiden Fällen die gleiche nur im Motor selbst werden die Wicklungen anders geschaltet ! mfg sepp


Rolling Eyes

Die Versorgungsspannung ist bei Stern oder Dreieck keineswegs die gleiche!
Es heißt ja auch 230/400 oder 400/690V.
Dementsprechend muss dann auch der Motor angeschlossen werden.
Also wenn dein Motor für 230/400 V ausgelegt ist, muss auch in Stern angeschlossen werden.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sepp_s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge: 1546

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 20:53    Titel: Re: FU Motor auf Stern / Dreieck Antworten mit Zitat
[quote="boerni"]
sepp_s hat folgendes geschrieben:
Die Versorgungspannung für den Motor ist ja in beiden Fällen die gleiche nur im Motor selbst werden die Wicklungen anders geschaltet !

Die Versorgungsspannung ist bei Stern oder Dreieck keineswegs die gleiche!
Es heißt ja auch 230/400 oder 400/690V.
Dementsprechend muss dann auch der Motor angeschlossen werden Also wenn dein Motor für 230/400 V ausgelegt ist, muss auch in Stern angeschlossen werden?
..




Hallo ich meinte damit dass die vom Versorger bereitgestellte Spannung immer die gleiche ist und auch nicht geändert werden kann,lediglich die Anschlussart ist bei Drehstrommotoren verschieden. keineren M. meist Sternschaltung , größere können meist von Stern auf Dreieck umgeschaltet werden damit diese ihre volle Leistung erreichen .Wen ich aber einen 3kW Motor habe welcher erst bei Dreieckschaltung die volle Leistung hat darf dieser dan an den erwähnen Fu betrieben werden ? mfg sepp
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
boerni
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge: 204
Wohnort: Braunschweig

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast du denn nun für einen Motor?
Wichtig ist der Anschluß an 400V.
Dem FU ist es doch schnuppe, ob da hinten Stern oder Dreieck dranhängt.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sepp_s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge: 1546

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
boerni hat folgendes geschrieben:
Was hast du denn nun für einen Motor?
Wichtig ist der Anschluß an 400V.
Dem FU ist es doch schnuppe, ob da hinten Stern oder Dreieck dranhängt.


Hallo darum ging es mir ja bei meiner Frage weil mir der Verkäufer des FU folgendes geschrieben hat :
dieser muß im Stern verschaltet werden, da es sich um einen 400V FU handelt.mfg sepp.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
boerni
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge: 204
Wohnort: Braunschweig

BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:33    Titel: Antworten mit Zitat

Ich glaube, jetzt habe ich´s gerafft.
Es gibt Fu´s, die an 230V 1-phasig angeschlossen werden. Für kleine Leistungen.
da muss dann der Motor in Dreieck angeschlossen werden, weil ja auch nicht mehr als die 230 rauskommen können.
Also:
FU 3phasig 400V ergibt Motor 400V in Stern.
FU 1phasig 230V ergibt Motor 230V in Dreieck.
Bedingung Motor 230/400V.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.