Verfasst am: 28.02.2010 12:05 Titel: Zustand nach Kurzschluss |
|
|
Hallo,
bei eim Kurzschluss ist bei mir im Keller nicht nur die zuständige Sicherung (Automat 10A) rausgeflogen sondern auch noch die Eingangssicherung (Automat 20A)der UV für meine Keller rausgeflogen. Warum ?
Gruß
Andreas |
|
| Nach oben |
|
 |
ktmhorn Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 03.05.2009 Beiträge: 45
|
Verfasst am: 28.02.2010 13:48 Titel: |
|
|
| Das hängt mit der Selektivität zusammen die in deinem Fall nicht gerade die beste ist. Deshalb sollten auch nie 2 Automaten hintereinander geschaltet werden, ausser es handelt sich bei dem 1. um einen SLS Schalter, diese werden als Hauptsicherungsautomaten eingesetzt. |
|
| Nach oben |
|
 |
alain Master Member

Anmeldungsdatum: 11.07.2005 Beiträge: 275
|
Verfasst am: 28.02.2010 13:50 Titel: |
|
|
Fehlende Selektivität zwischen den zwei Automaten. _________________ --Alle Angaben ohne Gewähr-- |
|
| Nach oben |
|
 |
Rainmen Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 16.07.2005 Beiträge: 17
|
Verfasst am: 28.02.2010 16:55 Titel: |
|
|
| OK,und wie ändere ich das ? Reicht es wenn ich den 20er B durch nen K ersetze ? |
|
| Nach oben |
|
 |
Marcel85 Master Member

Anmeldungsdatum: 10.04.2009 Beiträge: 206 Wohnort: Datteln
|
Verfasst am: 28.02.2010 17:23 Titel: |
|
|
Nein, die K-Charakteristik erlauben kurzfristig das 14-fache des Nennstromes, was mit der Selektivität nichts zu tun hat. Dagegen hilft nur ein selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter).
Gruß
Marcel |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 28.02.2010 17:39 Titel: |
|
|
| Marcel85 hat folgendes geschrieben: | | Dagegen hilft nur ein selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter). |
Oder Neozed.
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
Frankie Master Member


Anmeldungsdatum: 20.03.2007 Beiträge: 262
|
Verfasst am: 28.02.2010 18:08 Titel: |
|
|
Hallo,
eine 20A Neozed und danach ein 10A LS Schalter sind "nur" bis zu einem Kurzschlußstrom von 400A selektiv - könnte knapp werden.
Wenn allerdings auch die LS Schalter in der UV gegen Neozed getauscht werden würden, wäre die selektivität gegeben.
Gruß Frank _________________ Alles Watt ihr Volt? |
|