Octavian1977 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.10.2006 Beiträge: 2213 Wohnort: Wiesbaden
|
Verfasst am: 05.03.2010 12:37 Titel: |
|
|
| welche Vorschrift gibt an daß man einen FI nur mit 2/3 seines Nennstromes absichern darf? |
|
| Nach oben |
|
 |
fuchsi Master Member

Anmeldungsdatum: 15.05.2008 Beiträge: 225
|
Verfasst am: 08.03.2010 10:02 Titel: |
|
|
| Octavian1977 hat folgendes geschrieben: | | welche Vorschrift gibt an daß man einen FI nur mit 2/3 seines Nennstromes absichern darf? |
Ist in AT nun mal so. Ein 4A RCD wird mit 25A vorgesichert. |
|
| Nach oben |
|
 |
Matze001 Inventar


Anmeldungsdatum: 30.06.2007 Beiträge: 1610 Wohnort: Ostrach
|
Verfasst am: 08.03.2010 10:09 Titel: |
|
|
Hallo,
hoffe du meinst nen 40A RCD
Ich finde die Regelung relativ gut.
Ich sichere 40A RCD immer mit max. 35A ab!
Bei mehreren Stromkreisen hinter dem RCD ist 25A aber
nicht gerade gut.
MfG
Marcel _________________ * Elektriker, Standard - Bestnr. 0815
* Elektriker, Bürobereich - Bestnr. 4711
* Elektriker, Vorarbeiter - Bestnr. 0000
* Elektriker, High-Tech - Bestnr. 2001
* Elektriker, Lizenz zum Löten - Bestnr. 007
Never fummel a running System |
|
| Nach oben |
|
 |
fuchsi Master Member

Anmeldungsdatum: 15.05.2008 Beiträge: 225
|
Verfasst am: 08.03.2010 10:40 Titel: |
|
|
| Matze001 hat folgendes geschrieben: | hoffe du meinst nen 40A RCD  |
Ups, da ist ne Null verschwunden. |
|