Sicherungsautomat
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
chris1502
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 09.03.2010
Beiträge: 17

BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
ja hast recht.
Werd es auch genau so machen. Was für einen FI sollte es sein???? ein bestimmter???

Kabel aber auf jeden fall 3x2,5mm oder nicht???

Muss ja mal ehrlich sagen das ich hier echt Sehr gut beraten worden bin.

War mit dem gleichen thema in einem anderen Forum. Motor-talk. hm da haben die mich blöd angemacht weil ich zum Kabel verlegen kein Elektriker holen will.

Hallo????? da haben die echt mein Thema geschlossen und gesperrt. naja.

Bedanke mich hier bei allen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
chris1502
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 09.03.2010
Beiträge: 17

BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mal preise verglichen.

Leistungsschutzschalter 1 oder 2 polig??? was ist nun besser????



HAGER MBN106 Leitungsschutzschalter B6A 1-polig

4,79Euro


Und

HAGER ADA 916 D FI-Schutzschalter B16 30mA 2-pol ADA916

36,50Euro




Oder muss dann alles 2 Polig sein???
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 2213
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 10.03.2010 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Da der Anschluß Deines Wohnwagens nicht verpolungssicher ist (also der Stecker auch anders herum eingesteckt werden kann, bzw nicht sichergestellt ist, das L und N immer auf der gleichen Ader ankommen) müssen die Leitungsschutzschalter 2polig ausgeführt werden.

Der FI in Deiner Verteilung wird allerdings nicht unbedingt vor dem in der Hauptverteilung auslösen.
FIs sind bis auf spezielle Ausnahmen nicht selektiv.
Zudem liegt das Auslösen eines FIs nicht daran, daß zuviel Strom gebraucht wird sondern immer aufgrund eines defekten Gerätes, Zuleitung oder ähnlichem.(fehlerhafte Installation ist auch möglich)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
ZeroM
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 17.07.2007
Beiträge: 263

BeitragVerfasst am: 10.03.2010 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Da der Anschluß Deines Wohnwagens nicht verpolungssicher ist (also der Stecker auch anders herum eingesteckt werden kann, bzw nicht sichergestellt ist, das L und N immer auf der gleichen Ader ankommen) müssen die Leitungsschutzschalter 2polig ausgeführt werden.


ist im Campingbereich nicht CEE üblich?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Max60
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.06.2008
Beiträge: 337

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 00:18    Titel: Antworten mit Zitat
ZeroM hat folgendes geschrieben:
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Da der Anschluß Deines Wohnwagens nicht verpolungssicher ist (also der Stecker auch anders herum eingesteckt werden kann, bzw nicht sichergestellt ist, das L und N immer auf der gleichen Ader ankommen) müssen die Leitungsschutzschalter 2polig ausgeführt werden.


ist im Campingbereich nicht CEE üblich?


Ja, ist auch verpolungssicher bis jemand sowas benutzt Smile
_________________
Alle Aussagen ohne Gewähr! Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich und sollte im Zweifel lieber einen Elektriker rufen!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
chris1502
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 09.03.2010
Beiträge: 17

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 00:33    Titel: Antworten mit Zitat
ja es wird CEE benutzt. Und so ein Blauer Cee stecker kommt auch auf meinem platz an.

Also meint ihr das ich mit einem 1poligen nicht hin komme???

Ein Cee stecker muss ich auf jeden fall Kaufen um ihn an das Kabel was zu meinem Platz kommt zu schliesen, Dann das kabel zu meinem Vorzelt, wo ich alles install.. will. nur weis ich ja nicht wie rum und welche farbe im CEE stecker wo ist.
Wie mach ich das dann???
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Tokei ihto
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 29.12.2009
Beiträge: 41
Wohnort: mcPomm

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
nein und nochmals nein! kein 1poliger Automat! Es haben dich nun schon mehrere User darauf hingewiesen. Und schau dir das Bild aus MAX60's Link an!!! Schon deshalb ist die vollständige 2polige Abschaltung nötig. Und angesichts deiner Fragen---->
chris1502 hat folgendes geschrieben:
...nur weis ich ja nicht wie rum und welche farbe im CEE stecker wo ist.
Wie mach ich das dann???
--->wäre es besser, du läßt einen Elektriker an das Vorhaben ran!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
chris1502
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 09.03.2010
Beiträge: 17

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry hab da was durcheinander gebracht. war mein fehler. hab was falsch gelesen.

Ich weis ja wie es geht.
Kein thema.
Man immer die ratschläge mit dem Elektriker.
Danke euch alle.

bis dann mal wieder
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Elektro-Blitz
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.10.2007
Beiträge: 140
Wohnort: qlb mit brockenblick

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
Verfasst am: 11.03.2010 10:50 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Sorry hab da was durcheinander gebracht. war mein fehler. hab was falsch gelesen.

Ich weis ja wie es geht.
Kein thema.
Man immer die ratschläge mit dem Elektriker.
Danke euch alle.


Dass hier eigentlich noch keiner der beteiligten Antworten-Ersteller mal das Wort "Kopfschütteln" gebraucht hat, verwundert mich eigentich, und zum Schluss frage ich mich dann, "wozu" das Ganze,:
Er "Weis" ja, wie es geht, war doch "kein Thema",
die Ratschläge mit den Eleks "Man.....immer so"
Ich weiß, dass ich hier mit meinem Abschlussatz mal wieder auf dünnem Eis laufe,
aber als lesender "Fachkollege" fühle ich mich durch solche
"klugsch..eit.." Fragen, die er ja zum Schluß, trotz vielen Bemühens selbst beantwortet, doch ein wenig
s***ert (und hier schreibe ich es aus!)


Tschuldigung von mir. Das mit "Zitat" und "Quote" kriege ich noch immer nicht richtig hin.
Lest eben mal nach oben.-
_________________
Mit Grußen aus dem Harz
-----------friwi--------
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
spannung24
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 31.08.2009
Beiträge: 553

BeitragVerfasst am: 11.03.2010 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Max60"][quote="ZeroM"]
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Da

Ja, ist auch verpolungssicher bis jemand sowas benutzt Smile


Ja, ist aber zugelassen, sonst hätten es wohl nicht
namhafte Hersteller wie Bals oder Mennekes komplett
fertig zusammengebaut im Angebot.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Seite 3 von 4

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektrikshop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.13 seconds
Einbaugeräte Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk