Verfasst am: 27.09.2005 08:48 Titel: Eigenartiges Phänomen, Durchlauferhitzer, Licht |
|
|
Hallo,
ich habe einen eigenartigen Fehler in der Hauselektrik zuhause: Das Licht in Wohnzimmer, Bad und Flur ist ausgegangen, so als ob die Sicherung abgeschaltet hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Wenn ich nun im Bad den Warmwasserhahn aufdrehe und der Durchlauferhitzer sich einschalten sollte, geht das Licht überall an solange wie das Wasser aus dem Warmwasserhahn läuft. Drehe ich es ab, geht auch das Licht wieder aus. Alle Sicherungen sind oben, d.h. eingeschaltet. Was kann hier vorliegen? Der Durchlauferhitzer schaltet ein, das hört man, aber es kommt kein warmes Wasser.
Besten Dank schon mal! |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Ehrenmitglied

Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2299
|
Verfasst am: 27.09.2005 08:56 Titel: |
|
|
Erst mal Willkommen im Forum.
Das hört sich überhaupt nicht gut an.
Ich machs ja nicht gerne, aber hier ist es angebracht:
Lass das bitte sofort von einem Fachmann beheben
Hier ist eindeutig der Neutralleiter unterbrochen.
wenn bei dir noch klassiche Nullung besteht, könnte absolute Lebensgefahr bestehen! _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Ehrenmitglied

Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2299
|
Verfasst am: 27.09.2005 09:04 Titel: |
|
|
Falls zur Miete, den Vermieter veranlassen diesen Fehler sofort beheben zu lassen. _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de |
|
| Nach oben |
|
 |
jgw Newbie

Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 27.09.2005 09:07 Titel: Vielen Dank für die schnelle Anwort! |
|
|
Das ging schnell. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung auch.
Ich will den Fehler durch einen Fachmann beheben lassen. Aber es würde mich ja schon interessierten wieso dieser Fehler überhaupt auftreten kann. Die Elektrik ist neu verlegt worden. Und gerade einmal 3 Jahre alt.
Ist es möglich, dass der FI-Schutzschalter defekt ist? |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Ehrenmitglied

Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2299
|
Verfasst am: 27.09.2005 09:20 Titel: |
|
|
Möglich, das hier eine Klemme nicht richtig angezogen wurde, sich gelockert hat oder gar ein Draht abgebrochen ist. Auf jeden Fall ist der Neuralleiter unterbrochen. Dieser wird beim Einschalten des DLF künstlich nachgebildet, deswegen geht auch das Licht an, wenn du den Wasserhahn aufdrehst. Da die Anlage neueren Datums ist, dürfte die Gefahr eines tötlichen Stromschlages nicht so gross sein. Auszuschliessen ist sie aber nicht. Also Überprüfung ist dringend angesagt.
Ich bin halt bei meiner Warnung vom schlimmsten Fall ausgegangen. _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de |
|
| Nach oben |
|
 |
jgw Newbie

Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 27.09.2005 11:04 Titel: Der Fehler ist behoben. Was wars..? |
|
|
Vielen Dank friends-bs!
Ich finde dein Tipp und deine Warnung war genau richtig und du hast superschnell reagiert. Echt klasse!
Der Fachmann hat nun folgendes herausgefunden: Im Hauptsicherungskasten war einer dieser runden weißen Schraubsicherungen defekt. Wahrscheinlich, so meinte er, war sie nicht richtig reingeschraubt und ist daher im Laufe der Zeit kaputt gegangen. Nachdem Auswechseln dieser Sicherung war alles wieder behoben. Eine Kontrolle der Zuleitungen etc. ergab keine weiteren Schäden. Alles wieder ok.
Vielen Dank! |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Ehrenmitglied

Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2299
|
Verfasst am: 27.09.2005 11:21 Titel: |
|
|
Jetzt mal ne ganz dumme Frage.
Hat der Fachmann auch die Anlage installiert?
Durch eine Sicherungsfall, kann dieser von dir geschilderte Fehler nicht auftreten.
Dann geht einfach irgendwas überhaupt nicht mehr.
Jetzt sind die anderen Spezialisten gefragt. Vielleicht habe ich da was übersehen? _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de |
|
| Nach oben |
|
 |
jgw Newbie

Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 27.09.2005 11:55 Titel: Feher ist Elektrofachleuten wohl bekannt. |
|
|
Dieser Fehler scheint bei Elektrofachleuten wohl bekannt zu sein. Er hatte die Ursache gleich rausgefunden. Ebenso hatte ein Elektronotdienst am Abend vorher die gleiche Fehlerbeschreibung abgegeben noch bevor ich das weiter erläutern mußte. Der Fachmann hatte es mir auch erklärt: drei Phasen die zusammenlaufen, dann wegfallen aber die Power woanders hergeholt werden soll. Da ich darin ein absoluter Laie bin kann ich die Erläuterungen hier auch nicht richtig wiedergeben.
Aber wie schon gesagt, bei den Elektroinstallateuren ist dieser Fehler wohl gut bekannt.
Vielleich kann jemand das hier mal ausführlich beschreiben. Der Fehler muss recht häufig auftreten. |
|
| Nach oben |
|
 |
Peter23 Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 20.08.2005 Beiträge: 13
|
Verfasst am: 27.09.2005 11:57 Titel: |
|
|
Hallo,
warum kann dieses nicht durch eine defekte Vorsicherung passieren???
Durch den sehr kleinen Widerstand der Heizung im DLE
wird der fehlende Aussenleiter rückwärts wieder durch die noch vorhandenen Aussenleiter eingespeist.
Die Lampen liegen dann vieleicht nicht an 230V es wird weniger sein, aber das fällt bei Glühlampen nicht auf.
Da so gut wie nie ein N im DLE angeschlossen ist, kann der DLE auch keinen N für die Anlage nachbilden.
Gruß peter |
|
| Nach oben |
|
 |
friends-bs Ehrenmitglied

Anmeldungsdatum: 08.07.2005 Beiträge: 2299
|
Verfasst am: 27.09.2005 12:13 Titel: |
|
|
Ich bin mir nicht so sicher, das der N bei Durchlauferhitzenern nicht angeschlossen werden muss.
Durch das herausnehmen einer Sicherung, wird die ganze Anlage in einen unsicheren, weil undefinierbaren Zustand versetzt.
Ich lass mich natürlich auch eines Besseren belehren, da ich schon 20 Jahre aus dem Installationsgeschäft draussen bin. _________________ LG Bernhard
http://www.geoclub.de |
|