Hi zusammmen

also wir machen derzeit ein Schulprojekt was sich mit Instalationsplanung usw befasst.

Wir haben ein Instalationsplan von einer Werkstat bekommen mit verschiedenen Motoren. Die sollen halt unterschiedlich angeklemmt werden.

So in diesen Plan sollen wir halt bei jeden Motor ein Schaltzeichen zur anklemmvariante eintragen.

Einmal CEE Steckdose und einmal Direkt

So nun brauchen wir die Schaltzeichen und sind uns da nicht sicher.

Sind das die Richtigren ?

Dieses für die CEE Steckdose

http://img268.imageshack.us/img268/8420/ceesteckdose.jpg

und dieses für den Festanschluss von Motoren

http://img710.imageshack.us/img710/5015/anschlussdose.jpg

Ist das Richtig ?

MfG
 
Wir haben noch ein Problem zu einer Rechnung die ist zu lange her und haben damit arge Probleme :(

Geg. : l = 21m
P= 3,6 kW = 3600 W
I = 230 V
ℓ= 30 °C
UV= 2,5 %

Verlegung in ein Insatallationskanal (B1)

A Ermitteln sie den erforderlichen Querschnitt der Leitung unter berücksichtigung der maximalen Strombelastbarkeit sowie den notwendigen Leitungsschutzschalter

B Überprüfen sie den zulässigen Spannungsabfall von 2,5 % auf der Leitung

C Laut Herstellerangaben ist der Abschaltstrom IA = 5* IN , lösst der LS bei einen Schleifenwiederstand von 200mA aus

Zu A

Also wir brauchen wegen der Leistund bei 230 V 15,65 A
I=P/U

Nach unserer Tabele mit Verlegeart und Temperatur können wir ein
3*1,5 mit 17,39 A belasten
3*2,5 mit 23,5 A belasten

Da fehlt aber länge und Spannungsabfall

Laut Tabellenbuch können wir die länge da kleiner als 30m auser acht lassen.
Der Spannungsabfall ist also nicht entscheident.

Das heisst uns reicht ein 3*1,5 aus und ein dazugehöriger B16 LS

Zu B

Wir denken es reicht den Spannungsfall zu errechnen das währen 2,5% von 230 V
= 5,75 V

Sind uns da aber nicht sicher.

Zu C

Also abschalten tut er bei 5*16 A also 80 A
Jetzt aben wir den Schleifenwiederstand von 200mΩ

Das währe I=U/R=(230 V)/(0,2 Ω)=1150 A
Soll das Stimmen ?

MfG
 
? ... Drehstrom ?

... dann solltet ihr nochmals in eure Formelsammlung schauen !
 
Also meinst du die Formel wo länge mal 2 genommen wird ?

Aber da können wir ja die Temperatur nicht benutzen oder was meinst du ?

Währe schön wenn man sich genauer äußert

MfG
 
Es soll ganz klar heißen, dass es gut wäre, wenn ihr bei allen euren Berechnungen mit den Formeln für Drehstrom rechnen würdet.

Sowohl beim Berechnen des Spannungsabfalls als auch bei der Stromberechnung aus der Wirkleistung müssen die Formeln für Drehstrom zum Einsatz kommen.

Dann fällt euch vielleicht auch auf, dass in der Aufgabenstellung der Wert für cos(phi) fehlt.

Ganz schleierhaft ist der angeblich gegebene Wert I = 230 V :roll:

Bei Drehstrom dürfte die verkettete Spannung heutzutage 400 V betragen und diese taucht in den Formeln für Drehstrom auf.

Habt ihr denn keinen Projektleiter, der euch auf die Finger schaut?

Greetz

Patois
 
:lol: Guter Versuch, boerni, aber sie benötigen die Formel für Drehstrom !

Greetz Patois
 
hier drehstrom


deltaU=Wurzel3*l*I*cos phi/ x*q
 
I ist der Strom
V ist die Einheit für Spannung
I=230V ist somit falsch

entweder I=230A
oder U=230V

Was ist UV??? Unterverteilung?

Formelzeichen für den Spannungsfall ist delta u%
(der griechische Buchstabe Delta und ein kleines u)
 
@Boerni

Deine Handschriftliche Zeichnung ist doch die für 3 Schukosteckdosen oder ?

Also ist doch eigentlich unser Zeichen Richtig nach deiner Zeichensammlung ?

Was ist den mit den Festanschluss ist der Richtig ?

----------------------------------------

Achso der cosinus Phi ist 1 also können wir ausser Acht lassen und ja es muss heissen U = 230 V weill ja ne Normale Steckdose 230 V hat also bvrauchen wir doch net mit 400 rechnen.

Also wir haben das benutzt was wir im Tabelenbuch gefunden haben und die Lehrerin hällt sich aus allem raus.

Sollten Heute noch nen Thema für nen Vortrag bekommen aber sie musste zum Zarn Arzt das heisst zuhause alles erarbeiten.

Aber bei der Formel fehlt doch die Umgebungs Temperatur von 30°C

MfG
 
Also wir haben eine Formel gefunden die zu unsere Passt

Es geht also 100% um eine Schuko Steckdose nicht drehstrom oder besser gesagt 3 Phasenwechselstrom

Die Formel haben wir benutzt

A= (I×2×L)/(56*Uv)=(15,65A×2×21m)/(56×5,75V)=2,04 mm2=2,5 mm2

Jetzt ist die Temperatur aber immer noch 30°C aber wie bringen wir die rein ?

Auserdem ist im ersten Post von mir noch die Schaltzeichen offen hoffen also auf ne Antwort.


MfG
 
So die Rechnung haben wir komplet neu erarbeitet wobei wieder die Verlegeart und die Temperatur ausser acht gelassen werden

-----------------------------------------------------------

1.1.3 geg. : l = 21 m
U = 230 V
P = 3,6 kW
T = 30 °C
Uv = 2,5 %
Rschl = 200mΩ
cosℓ = durch Vernachlässigung von induktiven, kapazitiven Blindwiederständen = 1

Ges.: A
Uv
Ia2
LS- Schalter

Lös.: U_v=(U×2,5%)/100=(230V×2,5%)/100=5,75V

I=P/U=3,6kW/230V=15,6A

Antwort : Es wird ein 16A LS- Schalter benötigt.

I=(A×U_v×γ)/(2×l×cosl)

A=(l×2×I×cosl)/(γ×U_v )=(21m×2×15,6A×1)/(56 m/(Ω〖mm〗^2 )×5,75V)=2,04〖mm〗^2

Antwort : Es wird ein Leiterquerchnitt von 2,5〖 mm〗^2 benötigt.

I_a=5×I_N=5×16A=80A

I_a2=U/R_schl =230V/200mΩ=1150A

Antwort : Der LS- Schalter löst im Kurschlussfall aus.

Stimmt das so was müssten wir ändern ?
Stimmen die Schaltzeichen im ersten Post ?

MfG
 
Achso der cosinus Phi ist 1 also können wir ausser Acht lassen

Bei DS-Motoren kann der cos(phi) nicht 1 sein.
Selbst wenn man kompensiert, kompensiert man nicht auf 1.

---------------------------------------------------------------------------

A= (I×2×L)/(56*Uv)=(15,65A×2×21m)/(56×5,75V)=2,04 mm2=2,5 mm2

Diese Formel ist die Formel für Gleichstrom
und in Ausnahmefällen, wenn cos(phi)=1 wäre,
würde sie auch für Wechselstrom stimmen,
aber nicht für Drehstrom !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bei Drehstrom darf man NICHT mit der doppelten Leitungslänge rechnen !




---------------------------------------------------------------------------

Würde mich so langsam mal interessieren, welche Art Schule das ist, wo man so "Projekte" abwickelt. :idea:

Greetz

Patois
http://s4.postimage.org/b5ypA.jpg
 
Also es ist sicher net DC weil DC ist Gleichstrom
So und es gibt kein Drehstrom !
Wenn es das ist was ich denke was du meinst ist das
3 Phasen Wechselstrom.

So daher kann ich dir auch bestätigen das es KEIN 3 Phasenwechselstrom (400V) oder wie du es nennst Drehstrom ist !

Es ist 1 Phasenwechselstrom ja L1, N, PE

Also eine Schutzkontaktsteckdose die 21m entfernt von der Verteilung an die Wand kommt.

Kein Plan wie ihr immer auf Drehstrom kommt weil es keine CEE Steckdose ist.

Hoffe das jetzt irgendwie was kommt was ich verstehe weil Drehstrom ist 400V und wir sind beim Normalen 230V

MfG
 
wir kommen auf drehstrom weil du zur bezeichnung deiner steckdose das geschrieben hast 3 N Pe


da denke ich gleich an 3Phasenwechselstrom


und bei wechselstrom wird auch der cos phi gebraucht in deinem fall 1

wechselstrom formel zu berechnung des Spannungsfall

deltaU=2*l*I*cos phi/ kappa*q



und noch was drehstrom kommt davon das dieser durch die drehbewegung im generator und der dort angeordneten spulen zustande kommt
 
Wir haben ein Instalationsplan von einer Werkstat bekommen mit verschiedenen Motoren. Die sollen halt unterschiedlich angeklemmt werden.

Mit verschiedenen Motoren ...

Schaut bei den verschiedenen Motoren mal die Leistungsangaben auf den Typenschildern an,
damit ihr keine böse Überraschung erlebt :lol:

Greetz Patois

Sorry, dass ich noch das alte Wort Drehstrom benutze.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Schulprojekt und Fragen da zu