3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Heimwerker
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 13.08.2005
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 06.10.2005 00:19    Titel: 3er-verteiler, Belastung Verlängerungsleitung Antworten mit Zitat
hallo
kann mir jemand sagen, warum normale 3er-verteiler bis 3500 W zugelassen sind? bei nem querschnitt von 1mm² ?
das müsste doch nur bis 2200W gehen??
hoffe jmd kann mir helfen Wink

mfg
_________________
Gruß, Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen,ich übernehme keine Haftung für entstehende Sach/Personenschäden
Elektroarbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen!Ich bin Laie!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Debee
Site Admin
Site Admin


Anmeldungsdatum: 14.08.2004
Beiträge: 425
Wohnort: Lausitz

BeitragVerfasst am: 06.10.2005 15:21    Titel: Leitungsberechnung hilft Antworten mit Zitat
Hallo,

der Fall: Offene, am Ende belastete Leitung.

Ich gehe mal von 1m Anschlussleitung aus (rechnet sich gut Wink )

Dann komm ich auf ~0,025% Spannungsfall über die Länge.
Spannungsfall darf vom Zähler bis zur Steckdose max. 3% betragen. (zum Vergleich)

Der Kurzschluss-Strom, zum Prüfen der Abschaltbedingung, ist bei der kurzen Länge und dem geringen Widerstand sicher auch hoch genug damit die vorgeschaltene Sicherung innerhalb der vorgegebenen Zeit auslöst.

Kurz gesagt: die kurze Anschlussleitung machts...

PS: Für den Fall, dass du jetzt wissen willst wie sich das ganze berechnet lies hier nach. (Ich bin von einer Leitungsimpedanz = 19 Ohm/km ausgegangen..)
_________________
Gruß Debee
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Heimwerker
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 13.08.2005
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 06.10.2005 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
ok danke, ich vertrau trotzdem lieber auf die mit 1,5mm², da das gibs Shocked , sogar nur 10 ct teurer als die mistteile mit 1mm² Laughing
mfg
_________________
Gruß, Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen,ich übernehme keine Haftung für entstehende Sach/Personenschäden
Elektroarbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen!Ich bin Laie!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk