Claude
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.10.2005
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 17.10.2005 11:55    Titel: Leitungsquerschnitt für Rollademotor Antworten mit Zitat
Hi,

kann mir jemand einen Tipp geben, was für ein Leitungsquerschnitt für Rolladenmotoren sinnvoll ist.
Mir wurde 4x1qmm Ölflex vorgeschlagen.

Grüssle
Sascha
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Heimwerker
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 13.08.2005
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 17.10.2005 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
moin + willk. im forum
leitungslänge, verlegeart, umgebungstemperatur und abschicherung bitte angeben

mfg
_________________
Gruß, Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen,ich übernehme keine Haftung für entstehende Sach/Personenschäden
Elektroarbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen!Ich bin Laie!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
firefox_i
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 17.08.2005
Beiträge: 145

BeitragVerfasst am: 17.10.2005 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
also meiner Meinung nach gilt auch auf dem Bau die VDE0100 Teil 520 (DIN 57100 Teil 520).

Diese schreiben gewisse Mindestquerschnitte vor (Querschnitte angegeben für Kupfer) :

feste geschützte Verlegung 1.5qmm

Leitungen in Schaltanlagen und
Verteilern bei Stromstärken bis 2.5A 0.5qmm
über 2.5A bis 16A 0.75qmm
über 16A 1.0qmm

Da Die Rollladenleitungen zur ersten Gruppe gehören ist ein Mindestquerschnitt von 1.5qmm gefordert.

Desweiteren noch die Anmerkungen vom Heimwerker beachten bezüglich Temperatur, Länge usw.
Aber unter 1.5qmm definitiv nicht.

Gruß
Sven
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Claude
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 17.10.2005
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 18.10.2005 00:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,

danke für die schnellen Antworten.
Werde 4x1,5qmm verwenden.

Grüssle und ne gute Nacht
Sascha
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk