Hallo
Ich habe ein etwas größeres Problem bei einer Anlage auf der Arbeit.
Bei den Messungen nach DIN VDE 0100 teil 600 habe ich schleife und Netzinnenwiederstand gemessen.
Die schleife war in Ordnung mit 0,23 Ohm und 1kA
aber der Netzinnenwiederstand hatte 0,64 und 355 A
Alle anderen Messungen waren auch in Ordnung.
Ich finde den unterschied einfach zu extrem das das normal ist.
Die frage ist, was oder wo könnte der Fehler sein???
mal paar Daten
Sicherung C32A
Kabel 5x4² Ölflex
Leitungslänge ca. 25m
danke schon mal im voraus für antworten.
Mit freundlichen Grüßen.
Tallin