Fehler durch falsches Drehfeld an alter Kegelbahn

Diskutiere Fehler durch falsches Drehfeld an alter Kegelbahn im Forum News, Informationen & Feedback im Bereich ALLGEMEINES - Hallo, kann mir jemand zu o.g. Problem weiterhelfen? Angeblich ist im Schaltkasten/Steuerungskasten einer alten Kegelbahn ein Schaden...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

elektrojo

Beiträge
38
Beruf
Elektroinst.
Hallo,
kann mir jemand zu o.g. Problem weiterhelfen?
Angeblich ist im Schaltkasten/Steuerungskasten einer alten Kegelbahn ein Schaden entstanden, weil das Eingangsdrehfeld nicht gestimmt hat.
Der Schaden ist aufgetreten, nachdem der Hauptverteiler des Gebäudes ersetzt wurde.
Ob dabei das Drehfeld des Kegelbahn-Anschlusses vorher geprüft wurde, läßt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Der Kundendiensttechniker führt den Schaden aber auf ein falsches Drehfeld zurück.
Kann so etwas sein?
Hat jemand schon einmal Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?
Es würde mich freuen dbzgl. von Euch reichlich zu lesen.

Liebe Grüße

Jo
 
Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, dass durch ein falsches Drehfeld eine Steuerung/Schaltkasten zerstört wurde.
Der Kundendiensttechniker kann doch bestimmt angeben, welches Teil defekt ist.
Dass durch eine falsche Drehrichtung eine Maschine beschädigt wurde, ist sicherlich möglich.
 
Natürlich können durch ein falsches Drehfeld Schäden entstehen.

Bei einem Kunden(Nutzfahrzeugwerkstatt) hatten wir das mal in ziemlich großem Umfang.
Der war Mieter einer Halle auf einem großen Betriebsgelände.
Der Vermieter hat dort die NS Hauptverteilung erneuern lassen ,welche mehrere vom Vermieter genutzte Hallen und einige Unterverteilungen in der Halle des besagten Mieters versorgte.
Beim erneuern wurden einfach alle Abgänge der NS auf rechtes Drehfeld geklemmt ,wurde von den Betriebselektrikern des Vermieters durch geführt.
Beim Mieter war allerdings vieles durch einander was von uns auch bei einer BGVA3 Prüfung dort mal bemängelt worden war.
Die Mängel bei den Drehfeldern wurden natürlich nie beseitigt.

Schäden waren eigentlich eher mechanischer Natur ,direkt Steuerungen sind dabei nicht zerstört worden.
Einen großen Druckluft Kompressor für die Halle hat es mechanisch komplett zerstört ,der zweite konnte noch repariert werden ,das waren schon 15000€ rein materieller Schaden.
Die Lüftungsanlage hat den ganzen Dreck der sich in den Kanälen und Filtern gesammelt hatte in die WCs geblasen und lief munter weiter.
Die Heizungsanlage hat "gemerkt" das etwas nicht stimmt ,sind zuerst ein paar Sicherungen(Motorschutzschalter) der Pumpen ausgelöst und dann ist sie irgend wann in Störung gegangen.
Der Bremsenprüfstand lieferte nicht mehr die gewünschten Werte und die "Handhabung" war auch nicht wie gewohnt.
Die Abgas Absauganlage saugte nicht mehr sondern pustete.
Die Industrie Waschmaschinen für die Arbeitskleidung haben es durch ihre Elektronik selbst erkannt.
Hebebühnen ,Standbohrmaschinen und ähnliches liefen teilweise falsch herum ohne bleibende Schäden.
Wobei das auch kein Spaß ist wenn der Bus oder ähnliches auf der Hebebühne bei Knopfdruck genau in die falsche Richtung fährt.

Das die Steuerung einer Kegelbahn beschädigt wird kann ich mir nicht wirklich vorstellen oder erklären.
Das mechanische Teile der Kegelbahn kaputt gehen weil die Motoren nicht richtig herum laufen währe für mich eher logisch.
 
werner_1 schrieb:
Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, dass durch ein falsches Drehfeld eine Steuerung/Schaltkasten zerstört wurde.
Der Kundendiensttechniker kann doch bestimmt angeben, welches Teil defekt ist.
Dass durch eine falsche Drehrichtung eine Maschine beschädigt wurde, ist sicherlich möglich.[/quote

Hallo nochmal,

ja, auf der Rechnung des Monteurs waren aufgeführt:
1 Keilriemen,
1 Gleichrichter,
1 Schutzschalter,
nochmals 3 Schutzschalter,
1 Relaisspule,
und für die Rep. des ganzen 3! Std. Arbeitszeit!
Kommt mir auch etwas viel vor, um die o.g. Teile auszutauschen.
Auch wenn man zu gute hält, dass es sich wirklich um eine sehr alte Anlage/Steuerung handelt, mit "offenen", nicht gekapselten Relais usw.
Aber die o.g. Teile, ausser dem Keilriemen, der aber, meiner Meinung nach auch nicht wegen eines falschen Drehfeldes kaputt geht, sind nicht mechanischer Natur, sondern alles Bestandteile der Steuerung, oder wie seht Ihr das?

LG

Jo]
 
:evil: Die Leute sollten zufrieden sein, dass ihnen jemand den alten Mist repariert hat. Wenn ihr jetzt wegen ein paar €uro so einen Aufstand macht, dann wird es sich dieser Servicemann man das nächste Mal, wenn ihr ihn braucht, sehr überlegen, ob er nochmals zu euch kommt.

Und mit der berechneten Zeit seid ihr fast zu gut davon gekommen, denn schließlich musste der S.-Mann erst den Fehler, bzw. die fehlerhaften Teile ermitteln.

Der "Haus- und Hofelektriker" hat das ja wohl nicht auf die Reihe gekriegt; er soll jetzt wohl nur dazu dienen den Preis zu drücken. :evil:

Patois
 
Ist doch alles mehr oder weniger plausibel und vernünftig.
Die 3 Stunden Arbeitszeit finde ich sogar sehr sehr wenig.

Motoren laufen in die falsche Richtung ,werden nicht abgeschaltet weil die jeweilige dazu gehörige Endpunktabschaltung nicht mehr stimmt.
Bei einem Motor der mechanisch nicht mehr weiter in die Richtung laufen kann ,wird die Kraftübertragung durch das reißen des Keilriemens beendet.
Andere Motoren ziehen zu viel Strom weil sie mechanisch blockiert sind bringen die Motorschutzschalter zum auslösen und den Gleichrichter zum Durchbrennen.
Relaiskontakte schalten nicht mehr weil sie durch die Überlastung fest gebrannt sind.

Der Haus und Hofelektriker soll wohl eher für den Schaden aufkommen ,allerdings gibt's dafür so was wie Versicherungen.
 
Mücke schrieb:
. . . . . . . Der Haus und Hofelektriker soll wohl eher für den Schaden aufkommen, allerdings gibt's dafür so was wie Versicherungen.

" . . . allerdings gibt's dafür so was wie Versicherungen"

und genau diese Versicherung wird den Beteiligten "grobe Fahrlässigkeit" nachweisen und die Schadensregulierung zurückweisen.

Patois
 
patois schrieb:
:evil: Die Leute sollten zufrieden sein, dass ihnen jemand den alten Mist repariert hat. Wenn ihr jetzt wegen ein paar €uro so einen Aufstand macht, dann wird es sich dieser Servicemann man das nächste Mal, wenn ihr ihn braucht, sehr überlegen, ob er nochmals zu euch kommt.

Und mit der berechneten Zeit seid ihr fast zu gut davon gekommen, denn schließlich musste der S.-Mann erst den Fehler, bzw. die fehlerhaften Teile ermitteln.

Der "Haus- und Hofelektriker" hat das ja wohl nicht auf die Reihe gekriegt; er soll jetzt wohl nur dazu dienen den Preis zu drücken. :evil:


Hallo Patois,

bevor Du hier solche Rundschläge verpasst, solltest Du vielleicht mal fragen, worum es geht;
Es geht in erster Linie darum, ob es tatsächlich sein kann, dass durch ein "angeblich falsches Drehfeld" ein solcher Schaden entstehen kann!!!
Das mit der benötigten Zeit ist erstmal zweitrangig.
Hätte der Monteur den Schaden repariert, ohne den Hinweis "falsches Drehfeld" wäre darüber bei der alten Anlage sicher kein Wort mehr gefallen.
Aber mir gehts halt eben darum, ob es tatsächlich möglich sein kann, das durch ein "falsches Drehfeld"
ein Gleichrichter und mehrere Schutzschalter sowie eine Relaisspule kaputt gehen kann.
Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, ok, aber ich bezweifle dies eben, daher meine hier gestellte Nachfrage.
Ich, der dumme Haus u. Hofelektriker kann an solchen Steuerungen tatsächlich nichts reparieren, und selbst wenn ich dies versuchen würde, würde sich dies mit absoluter Sicherheit nicht rechnen.
Dafür gibt es ja eben die Fachleute.....

LG

Jo (H+Helektriker)
 
Hallo elektrojo,
der Keilriemen wurde bereits angesprochen.
Da wir keinen Schaltplan vorliegen haben, ist es schwer etwas dazu zu sagen. Schutzschalter sollen eigentlich schützen und nicht selbst kaputt gehen. Es sei denn, es sind "Einweg"-Schalter. Evtl. waren sie vorher nicht in Ordnung und es ist im Rahmen dieses Fehlers erst aufgefallen.
Oder es ist ein Bauteil durch Überlast zerstört worden und dieser Fehler wiederum hat andere Schäden nach sich gezogen.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Ein Schaltplan würde evtl. mehr Klarheit verschaffen.
 
elektrojo schrieb:
patois schrieb:
:evil: Die Leute sollten zufrieden sein, dass ihnen jemand den alten Mist repariert hat. Wenn ihr jetzt wegen ein paar €uro so einen Aufstand macht, dann wird es sich dieser Servicemann man das nächste Mal, wenn ihr ihn braucht, sehr überlegen, ob er nochmals zu euch kommt.

Und mit der berechneten Zeit seid ihr fast zu gut davon gekommen, denn schließlich musste der S.-Mann erst den Fehler, bzw. die fehlerhaften Teile ermitteln.

Der "Haus- und Hofelektriker" hat das ja wohl nicht auf die Reihe gekriegt; er soll jetzt wohl nur dazu dienen den Preis zu drücken. :evil:


Hallo Patois,

bevor Du hier solche Rundschläge verpasst, solltest Du vielleicht mal fragen, worum es geht;
Es geht in erster Linie darum, ob es tatsächlich sein kann, dass durch ein "angeblich falsches Drehfeld" ein solcher Schaden entstehen kann!!!
Das mit der benötigten Zeit ist erstmal zweitrangig.
Hätte der Monteur den Schaden repariert, ohne den Hinweis "falsches Drehfeld" wäre darüber bei der alten Anlage sicher kein Wort mehr gefallen.
Aber mir gehts halt eben darum, ob es tatsächlich möglich sein kann, das durch ein "falsches Drehfeld"
ein Gleichrichter und mehrere Schutzschalter sowie eine Relaisspule kaputt gehen kann.
Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, ok, aber ich bezweifle dies eben, daher meine hier gestellte Nachfrage.
Ich, der dumme Haus u. Hofelektriker kann an solchen Steuerungen tatsächlich nichts reparieren, und selbst wenn ich dies versuchen würde, würde sich dies mit absoluter Sicherheit nicht rechnen.
Dafür gibt es ja eben die Fachleute.....

LG

Jo (H+Helektriker)

Laut deiner eigenen Angabe bist du doch Elektriker.

Dann musst du doch wissen, was ein falsches Drehfeld an einem Motor bewirkt, und welche Folgeschäden entstehen können, hast du doch selbst gesehen.

Wie die Schadenswelle sich durch die Steuerung hindurch fortpflanzt, wurde dir von anderer Seite bereits erklärt; dem ist nichts hinzuzufügen!

Dass du die Sache nicht wahrhaben willst, ist menschlich verständlich,
aber schließlich hast DU nach unserer Meinung gefragt.
Wenn dir die Antworten nicht in den Kram passen, dann war es ein Fehler von dir danach zu fragen.

Patois
 
patois schrieb:
elektrojo schrieb:
patois schrieb:
:evil: Die Leute sollten zufrieden sein, dass ihnen jemand den alten Mist repariert hat. Wenn ihr jetzt wegen ein paar €uro so einen Aufstand macht, dann wird es sich dieser Servicemann man das nächste Mal, wenn ihr ihn braucht, sehr überlegen, ob er nochmals zu euch kommt.

Und mit der berechneten Zeit seid ihr fast zu gut davon gekommen, denn schließlich musste der S.-Mann erst den Fehler, bzw. die fehlerhaften Teile ermitteln.

Der "Haus- und Hofelektriker" hat das ja wohl nicht auf die Reihe gekriegt; er soll jetzt wohl nur dazu dienen den Preis zu drücken. :evil:


Hallo Patois,

bevor Du hier solche Rundschläge verpasst, solltest Du vielleicht mal fragen, worum es geht;
Es geht in erster Linie darum, ob es tatsächlich sein kann, dass durch ein "angeblich falsches Drehfeld" ein solcher Schaden entstehen kann!!!
Das mit der benötigten Zeit ist erstmal zweitrangig.
Hätte der Monteur den Schaden repariert, ohne den Hinweis "falsches Drehfeld" wäre darüber bei der alten Anlage sicher kein Wort mehr gefallen.
Aber mir gehts halt eben darum, ob es tatsächlich möglich sein kann, das durch ein "falsches Drehfeld"
ein Gleichrichter und mehrere Schutzschalter sowie eine Relaisspule kaputt gehen kann.
Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, ok, aber ich bezweifle dies eben, daher meine hier gestellte Nachfrage.
Ich, der dumme Haus u. Hofelektriker kann an solchen Steuerungen tatsächlich nichts reparieren, und selbst wenn ich dies versuchen würde, würde sich dies mit absoluter Sicherheit nicht rechnen.
Dafür gibt es ja eben die Fachleute.....

LG

Jo (H+Helektriker)

Laut deiner eigenen Angabe bist du doch Elektriker.

Dann musst du doch wissen, was ein falsches Drehfeld an einem Motor bewirkt, und welche Folgeschäden entstehen können, hast du doch selbst gesehen.

Wie die Schadenswelle sich durch die Steuerung hindurch fortpflanzt, wurde dir von anderer Seite bereits erklärt; dem ist nichts hinzuzufügen!

Dass du die Sache nicht wahrhaben willst, ist menschlich verständlich,
aber schließlich hast DU nach unserer Meinung gefragt.
Wenn dir die Antworten nicht in den Kram passen, dann war es ein Fehler von dir danach zu fragen.

Patois
Hallo,

vielleicht noch eins,zum besseren Verständniss, -dieser Serviceman- bzw. die Firma in der er arbeitet, hat schon seit Jahren einen Servicevertrag, wir haben mehrere solcher alten Anlagen, die gewartet/repariert werden wenn nötig.
Ich denke mir halt, wenn diese Steuerungen so empfindlich auf ein falsches Drehfeld reagieren, wäre es sicher sinnvoll, (vom Service) einmal darauf hinzuweisen bzw. einen entsprechenden Hinweis an dem Schaltkasten der Anlage, besser zusätzlich noch am Sicherungsverteiler anzubringen, damit so etwas nicht passieren kann?!, dann weiß gleich jeder der am Sicherungsverteiler arbeitet--- aha, da ist drauf zu achten...



.....ja, und danke Dir für Deine freundlichen (':wink:')Auskünfte....
es geht ja auch anders, freundlicher, (ich habe Dich doch nicht angegriffen, oder? was sollen die grimmigen "Teufelchen" bzw. Smilies(':D') in Deiner ersten Antwort? ) wie die Antworten der anderen (':p')zeigen, aber trotzdem auch Dir schönen Dank.

LG

Jo :D
 
werner_1 schrieb:
Hallo elektrojo,
der Keilriemen wurde bereits angesprochen.
Da wir keinen Schaltplan vorliegen haben, ist es schwer etwas dazu zu sagen. Schutzschalter sollen eigentlich schützen und nicht selbst kaputt gehen. Es sei denn, es sind "Einweg"-Schalter. Evtl. waren sie vorher nicht in Ordnung und es ist im Rahmen dieses Fehlers erst aufgefallen.
Oder es ist ein Bauteil durch Überlast zerstört worden und dieser Fehler wiederum hat andere Schäden nach sich gezogen.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Ein Schaltplan würde evtl. mehr Klarheit verschaffen.

Hallo Werner1,

ja, da hast Du recht, mit dem Keilriemen das ist ja schon klar,... aber leider gibt es keinen Schaltplan von der Steuerung, zumindest ist keiner bei der Anlage bei.
Ich denke der Servicetechniker wird einen haben, den er aber verständlicherweise nicht da läßt.

LG

JO
 
elektrojo schrieb:
Ich denke mir halt, wenn diese Steuerungen so empfindlich auf ein falsches Drehfeld reagieren, wäre es sicher sinnvoll, (vom Service) einmal darauf hinzuweisen bzw. einen entsprechenden Hinweis an dem Schaltkasten der Anlage, besser zusätzlich noch am Sicherungsverteiler anzubringen, damit so etwas nicht passieren kann?!, dann weiß gleich jeder der am Sicherungsverteiler arbeitet--- aha, da ist drauf zu achten...

Ja, aber dann müsste man auch auf die Glastür schreiben, dass das Einschlagen der Scheibe zu Scharfkantigen Splittern führt ... Es gibt Dinge, die sollte derjenige, der sich durch seine Qualifikation befähigt hat an einem Stromkreisverteiler zu arbeiten, einfach wissen.
 
Hallo durch ein falsches Drehfeld kann meiner Ansicht nach nur in Drehstromkreisen mit Motoren zu schweren Schäden führen. Relais werde nicht mit Drehstrom betrieben meist ist es Kleinspannung was sol da ein falsches Drehfeld bewirken. Ich erinnere mich noch daran dass der Eli vom Versorger bei freileitungsarbeiten am einem " Verteilermast" ins Haus kam
und sich erkundigte ob die Milchzentrifugen die richtige Drehrichtung habe. / wohl schon vor 50 Jahren. mfg sepp
 
schick josef schrieb:
Hallo durch ein falsches Drehfeld kann meiner Ansicht nach nur in Drehstromkreisen mit Motoren zu schweren Schäden führen. Relais werde nicht mit Drehstrom betrieben meist ist es Kleinspannung was sol da ein falsches Drehfeld bewirken. Ich erinnere mich noch daran dass der Eli vom Versorger bei freileitungsarbeiten am einem " Verteilermast" ins Haus kam
und sich erkundigte ob die Milchzentrifugen die richtige Drehrichtung habe. / wohl schon vor 50 Jahren. mfg sepp

Hallo,

tja und deswegen bin ich ja so am zweifeln, bzw. ich suche nach einer Erklärung, wie durch ein falsches Drehfeld diese Steuerungsteile defekt gehen können.
Ein falsch herum laufender Motor kann meschanischen Schaden verursachen, ok, keine Frage, aber wie gehen dadurch Gleichrichter und die anderen Teile wie Relaisspule usw kaputt?!
Die Erklärung suche ich, ich will ja nicht ausschließen, das dies möglich ist, aber ich würde gerne verstehen wie ein solcher Fehler die einzelnen Teile zerstören kann.

LG
Jo
 
Es ist doch völlig belanglos was und wie.

Fakt ist doch offensichtlich, daß eine E-Firma fahrlässig die Anlage wieder in Betrieb genommen hat, ohne das Drehfeld(und somit wohl auch den kompletten Anschluß) zu prüfen.

Pech gehabt, oder?
Ob jetzt wirklich diese teile dadurch kaputt gegangen sind, ließe sich nur vor Ort prüfen.

Bei 3h und Teilen im Wert von hier gefühlten 200€ würde ich eher die Faust in der Tasche machen und das unter Lehrgeld abhaken.

Kollegen haben bei solchen Aktionen schon weit höhere peinliche Schäden an armen unschuldigen Rolltorlammellen angerichtet. Zum Materialschaden kam hinzu, das sich die Firma nun nicht mehr verschließen ließ, nachdem das Rolltor sich mehrfach überschlagen hatte. Ganz großes Kino Samstagabend nach einer Verteilertauschaktion.
 