Fehler durch falsches Drehfeld an alter Kegelbahn

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> News, Informationen & Feedback
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
elektrojo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 04.01.2007
Beiträge: 38
Wohnort: Dillenburg

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="patois"]
elektrojo hat folgendes geschrieben:
patois hat folgendes geschrieben:
Evil or Very Mad Die Leute sollten zufrieden sein, dass ihnen jemand den alten Mist repariert hat. Wenn ihr jetzt wegen ein paar €uro so einen Aufstand macht, dann wird es sich dieser Servicemann man das nächste Mal, wenn ihr ihn braucht, sehr überlegen, ob er nochmals zu euch kommt.

Und mit der berechneten Zeit seid ihr fast zu gut davon gekommen, denn schließlich musste der S.-Mann erst den Fehler, bzw. die fehlerhaften Teile ermitteln.

Der "Haus- und Hofelektriker" hat das ja wohl nicht auf die Reihe gekriegt; er soll jetzt wohl nur dazu dienen den Preis zu drücken. Evil or Very Mad


Hallo Patois,

bevor Du hier solche Rundschläge verpasst, solltest Du vielleicht mal fragen, worum es geht;
Es geht in erster Linie darum, ob es tatsächlich sein kann, dass durch ein "angeblich falsches Drehfeld" ein solcher Schaden entstehen kann!!!
Das mit der benötigten Zeit ist erstmal zweitrangig.
Hätte der Monteur den Schaden repariert, ohne den Hinweis "falsches Drehfeld" wäre darüber bei der alten Anlage sicher kein Wort mehr gefallen.
Aber mir gehts halt eben darum, ob es tatsächlich möglich sein kann, das durch ein "falsches Drehfeld"
ein Gleichrichter und mehrere Schutzschalter sowie eine Relaisspule kaputt gehen kann.
Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, ok, aber ich bezweifle dies eben, daher meine hier gestellte Nachfrage.
Ich, der dumme Haus u. Hofelektriker kann an solchen Steuerungen tatsächlich nichts reparieren, und selbst wenn ich dies versuchen würde, würde sich dies mit absoluter Sicherheit nicht rechnen.
Dafür gibt es ja eben die Fachleute.....

LG

Jo (H+Helektriker)


Laut deiner eigenen Angabe bist du doch Elektriker.

Dann musst du doch wissen, was ein falsches Drehfeld an einem Motor bewirkt, und welche Folgeschäden entstehen können, hast du doch selbst gesehen.

Wie die Schadenswelle sich durch die Steuerung hindurch fortpflanzt, wurde dir von anderer Seite bereits erklärt; dem ist nichts hinzuzufügen!

Dass du die Sache nicht wahrhaben willst, ist menschlich verständlich,
aber schließlich hast DU nach unserer Meinung gefragt.
Wenn dir die Antworten nicht in den Kram passen, dann war es ein Fehler von dir danach zu fragen.

Patois

Hallo,

vielleicht noch eins,zum besseren Verständniss, -dieser Serviceman- bzw. die Firma in der er arbeitet, hat schon seit Jahren einen Servicevertrag, wir haben mehrere solcher alten Anlagen, die gewartet/repariert werden wenn nötig.
Ich denke mir halt, wenn diese Steuerungen so empfindlich auf ein falsches Drehfeld reagieren, wäre es sicher sinnvoll, (vom Service) einmal darauf hinzuweisen bzw. einen entsprechenden Hinweis an dem Schaltkasten der Anlage, besser zusätzlich noch am Sicherungsverteiler anzubringen, damit so etwas nicht passieren kann?!, dann weiß gleich jeder der am Sicherungsverteiler arbeitet--- aha, da ist drauf zu achten...



.....ja, und danke Dir für Deine freundlichen ('Wink')Auskünfte....
es geht ja auch anders, freundlicher, (ich habe Dich doch nicht angegriffen, oder? was sollen die grimmigen "Teufelchen" bzw. Smilies('Very Happy') in Deiner ersten Antwort? ) wie die Antworten der anderen ('Razz')zeigen, aber trotzdem auch Dir schönen Dank.

LG

Jo Very Happy
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


elektrojo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 04.01.2007
Beiträge: 38
Wohnort: Dillenburg

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
werner_1 hat folgendes geschrieben:
Hallo elektrojo,
der Keilriemen wurde bereits angesprochen.
Da wir keinen Schaltplan vorliegen haben, ist es schwer etwas dazu zu sagen. Schutzschalter sollen eigentlich schützen und nicht selbst kaputt gehen. Es sei denn, es sind "Einweg"-Schalter. Evtl. waren sie vorher nicht in Ordnung und es ist im Rahmen dieses Fehlers erst aufgefallen.
Oder es ist ein Bauteil durch Überlast zerstört worden und dieser Fehler wiederum hat andere Schäden nach sich gezogen.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Ein Schaltplan würde evtl. mehr Klarheit verschaffen.


Hallo Werner1,

ja, da hast Du recht, mit dem Keilriemen das ist ja schon klar,... aber leider gibt es keinen Schaltplan von der Steuerung, zumindest ist keiner bei der Anlage bei.
Ich denke der Servicetechniker wird einen haben, den er aber verständlicherweise nicht da läßt.

LG

JO
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
T.Paul
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 13.01.2011
Beiträge: 11197

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
elektrojo hat folgendes geschrieben:
Ich denke mir halt, wenn diese Steuerungen so empfindlich auf ein falsches Drehfeld reagieren, wäre es sicher sinnvoll, (vom Service) einmal darauf hinzuweisen bzw. einen entsprechenden Hinweis an dem Schaltkasten der Anlage, besser zusätzlich noch am Sicherungsverteiler anzubringen, damit so etwas nicht passieren kann?!, dann weiß gleich jeder der am Sicherungsverteiler arbeitet--- aha, da ist drauf zu achten...


Ja, aber dann müsste man auch auf die Glastür schreiben, dass das Einschlagen der Scheibe zu Scharfkantigen Splittern führt ... Es gibt Dinge, die sollte derjenige, der sich durch seine Qualifikation befähigt hat an einem Stromkreisverteiler zu arbeiten, einfach wissen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
schick josef
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 20.02.2012
Beiträge: 1138

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo durch ein falsches Drehfeld kann meiner Ansicht nach nur in Drehstromkreisen mit Motoren zu schweren Schäden führen. Relais werde nicht mit Drehstrom betrieben meist ist es Kleinspannung was sol da ein falsches Drehfeld bewirken. Ich erinnere mich noch daran dass der Eli vom Versorger bei freileitungsarbeiten am einem " Verteilermast" ins Haus kam
und sich erkundigte ob die Milchzentrifugen die richtige Drehrichtung habe. / wohl schon vor 50 Jahren. mfg sepp
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elektrojo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 04.01.2007
Beiträge: 38
Wohnort: Dillenburg

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
schick josef hat folgendes geschrieben:
Hallo durch ein falsches Drehfeld kann meiner Ansicht nach nur in Drehstromkreisen mit Motoren zu schweren Schäden führen. Relais werde nicht mit Drehstrom betrieben meist ist es Kleinspannung was sol da ein falsches Drehfeld bewirken. Ich erinnere mich noch daran dass der Eli vom Versorger bei freileitungsarbeiten am einem " Verteilermast" ins Haus kam
und sich erkundigte ob die Milchzentrifugen die richtige Drehrichtung habe. / wohl schon vor 50 Jahren. mfg sepp


Hallo,

tja und deswegen bin ich ja so am zweifeln, bzw. ich suche nach einer Erklärung, wie durch ein falsches Drehfeld diese Steuerungsteile defekt gehen können.
Ein falsch herum laufender Motor kann meschanischen Schaden verursachen, ok, keine Frage, aber wie gehen dadurch Gleichrichter und die anderen Teile wie Relaisspule usw kaputt?!
Die Erklärung suche ich, ich will ja nicht ausschließen, das dies möglich ist, aber ich würde gerne verstehen wie ein solcher Fehler die einzelnen Teile zerstören kann.

LG
Jo
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 4666
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 02.08.2013 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist doch völlig belanglos was und wie.

Fakt ist doch offensichtlich, daß eine E-Firma fahrlässig die Anlage wieder in Betrieb genommen hat, ohne das Drehfeld(und somit wohl auch den kompletten Anschluß) zu prüfen.

Pech gehabt, oder?
Ob jetzt wirklich diese teile dadurch kaputt gegangen sind, ließe sich nur vor Ort prüfen.

Bei 3h und Teilen im Wert von hier gefühlten 200€ würde ich eher die Faust in der Tasche machen und das unter Lehrgeld abhaken.

Kollegen haben bei solchen Aktionen schon weit höhere peinliche Schäden an armen unschuldigen Rolltorlammellen angerichtet. Zum Materialschaden kam hinzu, das sich die Firma nun nicht mehr verschließen ließ, nachdem das Rolltor sich mehrfach überschlagen hatte. Ganz großes Kino Samstagabend nach einer Verteilertauschaktion.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> News, Informationen & Feedback Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.