UnsinnOctavian1977 schrieb:Ist die Leitung zu lang, verhindert der Widerstand der Leitung, daß ein entsprechend hoher Strom fließen kann und der Automat löst nicht schnell genug aus, Folge davon ist daß die Leitung sich zu stark erwärmt und Schaden nimmt oder auch einen Brand verursacht.
Die 0,2s sind nur dem Personenschutz geschuldet zu Zeiten als es noch keinen FI gab. Für den Leitungsschutz brauchst du keine Schnellauslösung. Wenn ich z.B. 2 oder 3 2kw Heizkörper an einem Stromkreis mit 1,5mm² und 16A betreibe fällt die Sicherung auch nicht in 0,2s aus und die Leitung wird trotzdem geschützt, deshalb heißt das Teil Leitungsschutzschalter
Die Widerstände sind zu groß, nicht zu geringOctavian1977 schrieb:Bei einem blanken Draht auf feuchtem Rasen wird eher der FI auslösen als die Sicherung, die Übergangswiderstände sind meist zu gering um Leitungsschutzschalter auszulösen.
Die Last kann auch in einem anderen Stromkreis sein, wenn Der PEN in der HA-Sicherung getrennt wird, kann die Last auch in einer anderen Wohnung sein und im TT-Netz auch in einem ganz anderen Haus.Octavian1977 schrieb:Bei direktem Kontakt zwischen L (braun) und N (blau) löst die Sicherung aus, der FI nicht.
Bei Kontakt zwischen L und PE (grüngelb) löst der FI aus. Bei Kontakt zwischen N und PE löst der FI aus wenn Geräte an dem Stromkreis betrieben werden die eine bestimmte Last übersteigen.