FI-Schutzschalter

Diskutiere FI-Schutzschalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ein herzliches Hallo an alle Experten hier im Forum. Aufgrund eines ständigen Auslösens des FI und nach vielen guten Beiträgen hier im Forum...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

DanielSun

Guest
Ein herzliches Hallo an alle Experten hier im Forum.

Aufgrund eines ständigen Auslösens des FI und nach vielen guten Beiträgen hier im Forum habe ich dennoch eine Frage zu folgendem Szenario:

In einem Raum A löste beim bloßem Einstecken von Steckern der FI aus.
Es war im Ursprung geklemmt:

ankommend: 5-adriges Kalbel.

a)
P1, N, PE versorgen Steckdose eins. Davon gehen jeweils die Brücken zu Steckdose zwei.
P2 geht offensichtlich zum Lichtschalter, N vom Licht geht auf Steckdose zwei und somit zurück.

Nun habe ich P2 probehalber stillgelegt und das Licht liegt auch an P1 an.

b)
Dadurch löst der FI jetzt nicht mehr beim bloßen Einstecken sondern erst bei der Stromabnahme des Verbrauchers.

Woran könnte es liegen bzw lag es, dass der FI in den unterschiedlichen Situationen auslöst(e)?

Vielen Dank im Voraus.

LG
 
So, der Thread kann geschlossen werden.


Beim Öffnen aller Steckdosen hat sich herausgestellt, dass der Malermensch beim Stellen der Gipswand und entsprechender Montage der Steckdosen jeweils PE mit N vertauscht hat.


8)
 
DanielSun schrieb:
Beim Öffnen aller Steckdosen hat sich herausgestellt, dass der Malermensch beim Stellen der Gipswand und entsprechender Montage der Steckdosen jeweils PE mit N vertauscht hat.

Auch hier gilt NAV §13. Wäre sicher bei den vorheschriebenen VDE Messungen aufgefallen.

Lutz
 
elo22 schrieb:
DanielSun schrieb:
Beim Öffnen aller Steckdosen hat sich herausgestellt, dass der Malermensch beim Stellen der Gipswand und entsprechender Montage der Steckdosen jeweils PE mit N vertauscht hat.

Auch hier gilt NAV §13. Wäre sicher bei den vorheschriebenen VDE Messungen aufgefallen.

Lutz
Tscha, das wusste der Malermensch wohl nicht. Man gut, dass er nicht L und PE vertauscht hat.

Tinkerbell
 
DanielSun schrieb:
Beim Öffnen aller Steckdosen hat sich herausgestellt, dass der Malermensch beim Stellen der Gipswand und entsprechender Montage der Steckdosen jeweils PE mit N vertauscht hat.
Wow... der Maler macht Elektroarbeiten.
 
Zosse schrieb:
DanielSun schrieb:
Beim Öffnen aller Steckdosen hat sich herausgestellt, dass der Malermensch beim Stellen der Gipswand und entsprechender Montage der Steckdosen jeweils PE mit N vertauscht hat.
Wow... der Maler macht Elektroarbeiten.

Eindeutig überqualifiziert :wink:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: FI-Schutzschalter
Zurück
Oben