Stromzähler Angaben

Diskutiere Stromzähler Angaben im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Auf den 3-phasigen Stromzähler sind die Angaben für mich nicht ganz klar. Beispiel: Technical Parameters Voltage: 3*230/400V...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
U

unique24

Beiträge
37
Hallo!

Auf den 3-phasigen Stromzähler sind die Angaben für mich nicht ganz klar.
Beispiel:
Technical Parameters

Voltage: 3*230/400V
Current: 3*10(100)A
Accuracy class: 1.0
Standard: IEC62052-11, IEC62053-21
Frequency: 50-60Hz
Impulse constant: 800imp/kWh
Display: LCD 6+1
Power consumption: ≤1W <7VA
Working Temperature: -25~70℃
Storage Temperature: -40~80℃
Starting current: 0.4%Ib
Average humidity value of year: ≤95%
Meter Size: 100*122*65mm
Net Weight: 0.3943kg

Was bedeuten die 3x 10(100)A?
10A pro Phase? Wäre ja viel zu wenig, oder?

Danke!
 
unique24 schrieb:
Hallo!

Auf den 3-phasigen Stromzähler sind die Angaben für mich nicht ganz klar.
Beispiel:
Technical Parameters

Voltage: 3*230/400V
Current: 3*10(100)A
Accuracy class: 1.0
Standard: IEC62052-11, IEC62053-21
Frequency: 50-60Hz
Impulse constant: 800imp/kWh
Display: LCD 6+1
Power consumption: ≤1W <7VA
Working Temperature: -25~70℃
Storage Temperature: -40~80℃
Starting current: 0.4%Ib
Average humidity value of year: ≤95%
Meter Size: 100*122*65mm
Net Weight: 0.3943kg

Was bedeuten die 3x 10(100)A?
10A pro Phase? Wäre ja viel zu wenig, oder?

Danke!

Hallo so viel ich weiß sind 100A Höchstleistung
 
Ich versuche es mal. Die 10 sind die Nennstromstärke. Die 100 sind die Maximalstromstärke. Wird auch Grenzstromstärke genannt. Diesen Wert muss der Zähler dauernd aushalten ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstromstärke ist vornehmlich für die Eichung relevant.
 
Und was sagt der "durchschnittliche Feuchtewert pro Jahr" aus?

Tinkerbell
 
Dass der Zähler keiner größeren durchschnittlichen jährlichen Feuchte ausgesetzt werden darf.
 
Der Nennstromstärke ist vornehmlich für die Eichung relevant.

Bei der Eichung wird an verschiedenen Lastpunkten, dreiphasig und auch einphasig gemessen, alle (auch der Granzstrom) sind für die Eichung relevant, nicht irgendeiner vornehmlich...

Ciao
Stefan
 
sko schrieb:
Bei der Eichung wird an verschiedenen Lastpunkten, dreiphasig und auch einphasig gemessen, alle (auch der Granzstrom) sind für die Eichung relevant, nicht irgendeiner vornehmlich...
Das ist falsch.
 
... dann erklär mal was daran falsch ist!

Ciao
Stefan

P.S.
Ich such Dir sonst auch gern die passenden Punkte der PTB-Prüfregeln raus...
 
Zitat NZR.de


Angabe der Stromstärken
Generell werden auf dem Leistungsschild eines Elektrizitätszählers zwei Stromstärken angegeben,
z. B. 10(60) A, wobei es sich bei der ersten Angabe um den sogenannten Nennstrom und bei der
zweiten um den Grenzstrom handelt.
Nennstrom
Der Nennstrom hat vorwiegend prüftechnische Bedeutung, da die bei der Eichung vorgeschriebenen
Prüfpunkte in Prozent vom Nennstrom angegeben werden,

z. B. Anlaufprüfung (Induktionszähler)
vorgeschriebener Prüfpunkt: 0,5 % · IN (IN = 10 A)
Beispiel: Zähler 10(60) A; Spannung 230 V
Anlaufleistung je Phase: PA = 0,005 · IN · UN
PA = 0,005 · 10 A · 230 V
PA = 11 W
Grenzstrom
Der in Klammern angegebene Wert, z. B. (60) A, gibt den messtechnischen Grenzwert an, d. h., bis
zu diesem Wert hält der Zähler seine vorgeschriebene Messgenauigkeit auch bei Dauerlast ein. Bei
Überschreitung dieses Wertes vergrößerte sich der Messfehler.
Da diese Zähler thermisch höher ausgelegt sind, dürfen sie auch ständig mit dem Grenzstrom belastet
werden!


Quelle : NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
 
werner_1 schrieb:
Dass der Zähler keiner größeren durchschnittlichen jährlichen Feuchte ausgesetzt werden darf.
Na 95% rel. Feuchte sind ja schon Dampfsaunawerte.

Tinkerbell
 
sko schrieb:
Ich such Dir sonst auch gern die passenden Punkte der PTB-Prüfregeln raus...
Danke liegen mir auch vor.
 
und was war dann bei meiner Antwort falsch?

Ciao
Stefan
 
Zosse schrieb:
Ich versuche es mal. Die 10 sind die Nennstromstärke. Die 100 sind die Maximalstromstärke. Wird auch Grenzstromstärke genannt. Diesen Wert muss der Zähler dauernd aushalten ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstromstärke ist vornehmlich für die Eichung relevant.

Ok, vielen Dank für die Infos!
 