Es ist nicht die Wärmeleitfähigkeit gemeint sondern hat mutmaßlich mit der Blindleistungskompensation zu tun

die EVU forder einen Kwert von 1.8

Was soll das sein ???

im Netz ist nichts zu finden


Asynchrongenerator K Wert ???

Dummbock
 
K-Wert

sondern hat mutmaßlich mit der Blindleistungskompensation zu tun........ die EVU fordert einen K-wert von 1.8

Hallo,

kann ich nicht nachvollziehen.
Bezüglich der Kompensation fordern die meisten EVU
einen cos von ca 0,9 induktiv.
Der K-wert ist doch eigentlich der Verlustwärme Koeffizient........

Eventuell der KV -Wert , ist aber ein Strömungswert......
 
Hallo,

kommt aus der Beleuchtungstechnik Wirkungsgradverfahren = Raumindex k

Der Raumindex k wird zur Charaktesierung der Raumgeometrie bestimmt. Für einen Raum gelten folgende Formeln

http://home.arcor.de/gottberlin/Raumindex.gif

Bei größeren Anlagen ist der Raumindex durch das EVU vorgeschrieben.

Gruß Bradog
 
Bei größeren Anlagen ist der Raumindex durch das EVU vorgeschrieben.

Durch das EVU ? Durch irgendeine VDE ,DIN oder Arbeitsstättenverordnung ok.........aber durch das EVU ?
 
C/K Verhältnis

edi schrieb:
Bei größeren Anlagen ist der Raumindex durch das EVU vorgeschrieben.

Durch das EVU ? Durch irgendeine VDE ,DIN oder Arbeitsstättenverordnung ok.........aber durch das EVU ?

Ist schon OK hat wohl nichts damit zu tun

ein El Meister sprach von C/K Verhältnis und nochmal nachzusehen; Wisse es aber nicht so genau.

Frohes fest an alle hier
 
c/K Wert

C/k (Empfindlichkeit)
C/k stellt die Empfindlichkeit des Blindleistungsreglers dar. Sie wird üblicherweise auf 2/3 des
Stromwertes der ersten Kondensatorstufe eingestellt. Der Wert repräsentiert für den
Blindleistungsregler den Schwellenstromwert, bei dem eine Kondensatorstufe ein- bzw.
auszuschalten ist

Quelle :ABB
 