Nachträgliches Setzen Kreuzerder in TN-C-S

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
GrafZahl
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 21.01.2014
Beiträge: 19

BeitragVerfasst am: 18.09.2014 10:04    Titel: Nachträgliches Setzen Kreuzerder in TN-C-S Antworten mit Zitat
Hallo,

abgesehen davon, daß oft geschrieben wird Kreuzerder sollten nicht mal mehr auf Baustellen benutzt werden:

Verschlimmbessere ich die Installation oder kann es Probleme geben, wenn ich das bestehende TN-C Netz (Steckdosen geNullt, alles nur zweipolig N, L) durch hinzufügen des Kreuzerders und Aufteilung des PEN zu einem TN-C-S Netz mache mit RCD und alle Stromkreise mit N, L und PE?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14334
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 18.09.2014 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Durch setzen eines Erders egal welcher Art wird noch kein TN-C zu einem TN-C-S.

Für TN Netze ist theoretisch kein Anlagenerder notwendig. Wird allerdings gefordert um Potentialunterschiede zwischen Erde und PE zu vermeiden.

Das TN-C in ein TN-C-S um zu bauen ist immer von Vorteil.

Je weiter man die Auftrennung des PEN Richtung Erzeuger versetzt um so besser wird das Netz.
Dazu müssen natürlich alle Leitungen gegen solche mit Schutzleiter getauscht werden.

Aktuelle Norm schreibt eine Auftrennung des PEN so nahe wie möglich an der Eintrittsstelle vor.

Der PE selbst wird an dieser Auftrennungsstelle mit dem Erder verbunden.

In TT Netzen sieht es mit dem Erder kritischer aus, da der Schutzleiter seine Erdung nur über den Anlagenerder erhält und bei Ausfall oder Teilausfall dieses seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk