LS-Schalter 230 V AC auch für 48 V DC ??

Diskutiere LS-Schalter 230 V AC auch für 48 V DC ?? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, Könnt ihr mir sagen ob der angegebene LS-Schalter von Hager auch für 48 V DC geeignet ist...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Vielen Dank!
Der Betriebsstrom der Leiter ist 4 A. Nach der Tabelle ist die Strombelastbarkeit der Leitungen 17, 5 A.

Kann ich bei 48 V DC weiterhin einen 6 A LS-Schalter nehmen? wenn ja warum?

Vielen Dank schon mal!
 
Problematisch bei 24/48V DC ist auch, dass - je nach Leitungslänge/Querschnitt - die Auslöseströme bei Kurzschluss u.U. nicht erreicht werden.

Wenn du mehr Infos hierzu willst und spezielle DC-Automaten, schau dich mal bei der Fa. E-T-A um.
 
Hallo,

man sollte auch mal die Spannungs/Stromquelle betrachten.
Kann die den erforderlichen Strom ( zumindest kurzzeitig)überhaupt liefern?
Müssten ja mind. 45 A sein wenn ich mich nicht verrechnet habe.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: LS-Schalter 230 V AC auch für 48 V DC ??
Zurück
Oben