Hallo an alle,
bin ganz neu hier und habe mal ein Frage zu einem Vorfall, der mich derzeit sehr
beschäftigt. Es geht um einen Streitfall und ich hoffe auf ein paar Meinungen oder Tipps.
Wir mussten für unsere Küche die Elektroinstallation ändern lassen, dabei wurde
auch unserer Sicherungskasten auf den neusten Stand gebracht. Es wurde ein FI für das
gesamte Haus eingebaut, der alte FI nur fürs Bad wurde aber dabei erstmal nicht ausgebaut.
Nachdem der Elektriker in der Küche die Messungen erfolgreich abgeschlossen hatte und
gegangen ist, merkten wir abends, dass der neue Gesamt-FI auslöste, sobald wir die Steckdosen
oder das Licht im Bad betätigten. Also kam der Elektriker einige Tage später erneut vorbei,
um nach einigen Prüfungen (der Gesamt-FI löste während der Prüfung mehrfach aus) herauszufinden,
dass sich die beiden FIs gegenseitig störten. Er baute also den alten Bad-FI (wohl versehentlich
unter Strom) aus. Währenddessen spielte sich folgendes Phänomen ab: Wir merkten im Obergeschoss
plötzlich, dass der ausgeschaltete Fernseher begann in kurzem Intervall (Sekundenbruchteile)
an- und auszugehen und die Lautsprecher unserer Dolby-Surround-Anlage komische Pfeifgeräusche
von sich gaben. Ich zog also umgehend sicherheitshalber den Stecker, dachte mir aber nichts
Weiteres dabei. Der Ausbau des Bad-FI war auf dem ersten Blick die richtige Entscheidung, da
der Gesamt-FI nun beim Bad-Licht oder -Steckdosen nicht mehr auslöste. Kaum war der Elektriker
weg, merkte meine Frau, dass die Viessmann-Gastherme nicht mehr heizte. Die Heizungsbauer konnten
nicht mal mehr das Schornsteinfeger-Programm starten. Ein Anruf bei Viessmann ergab einen
Fehlercode der aussagte, dass die komplette Steuerung hinüber war. 2 Tage später versuchte
der Heizungsbauer die Steuerung auszutauschen. Doch beim Einbau flog nun ständig die Heizungs-
sicherung raus. Weitere Prüfung ergab eine verkohlte Warmluftturbine (ich glaube so nannte es der
Heizungsbauer). Erst nach Austausch dieses Teil ging die Therme wieder.
Jetzt bleibt die Frage: Warum gingen die Teile kaputt? Aus heiterem Himmel oder machte ggf.
der Elektriker ein Fehler?
Der noch sehr junge engagierte und nette Elektriker (der mir etwas leid tut, weil ihm ggf. ein
Fehler passiert sein könnte) äußerte sich kaum zum Vorfall, dessen Meister (war bei keiner der
Installationen anwesend) wollte keinen Fehler seitens seines jungen Elektrikers erkennen. Unter
anderem bekam ich aber mit, dass der Meister zu seinem Elektriker sagte, dass er fälschlicherweise
die Heizung mit an den FI angeschlossen hat, dies wurde inzwischen noch geändert.
Was meint ihr dazu. Ich habe wenig Ahnung von Elektrik, bin aber der Meinung, das Einiges
für einen Elektriker-Fehler spricht. Naja zumindest haben Sie uns am Freitag ein Elektorheizung
kostenlos angeboten... seit Montag saßen wir aber schon im Kalten mit 10 Monate altem Kleinkind.
Zum Glück hatten wir noch eine eigene Elektroheizung im Keller stehen. Und am Freitag war
die Heizung dann auch schon repariert.
Viele Grüße
bin ganz neu hier und habe mal ein Frage zu einem Vorfall, der mich derzeit sehr
beschäftigt. Es geht um einen Streitfall und ich hoffe auf ein paar Meinungen oder Tipps.
Wir mussten für unsere Küche die Elektroinstallation ändern lassen, dabei wurde
auch unserer Sicherungskasten auf den neusten Stand gebracht. Es wurde ein FI für das
gesamte Haus eingebaut, der alte FI nur fürs Bad wurde aber dabei erstmal nicht ausgebaut.
Nachdem der Elektriker in der Küche die Messungen erfolgreich abgeschlossen hatte und
gegangen ist, merkten wir abends, dass der neue Gesamt-FI auslöste, sobald wir die Steckdosen
oder das Licht im Bad betätigten. Also kam der Elektriker einige Tage später erneut vorbei,
um nach einigen Prüfungen (der Gesamt-FI löste während der Prüfung mehrfach aus) herauszufinden,
dass sich die beiden FIs gegenseitig störten. Er baute also den alten Bad-FI (wohl versehentlich
unter Strom) aus. Währenddessen spielte sich folgendes Phänomen ab: Wir merkten im Obergeschoss
plötzlich, dass der ausgeschaltete Fernseher begann in kurzem Intervall (Sekundenbruchteile)
an- und auszugehen und die Lautsprecher unserer Dolby-Surround-Anlage komische Pfeifgeräusche
von sich gaben. Ich zog also umgehend sicherheitshalber den Stecker, dachte mir aber nichts
Weiteres dabei. Der Ausbau des Bad-FI war auf dem ersten Blick die richtige Entscheidung, da
der Gesamt-FI nun beim Bad-Licht oder -Steckdosen nicht mehr auslöste. Kaum war der Elektriker
weg, merkte meine Frau, dass die Viessmann-Gastherme nicht mehr heizte. Die Heizungsbauer konnten
nicht mal mehr das Schornsteinfeger-Programm starten. Ein Anruf bei Viessmann ergab einen
Fehlercode der aussagte, dass die komplette Steuerung hinüber war. 2 Tage später versuchte
der Heizungsbauer die Steuerung auszutauschen. Doch beim Einbau flog nun ständig die Heizungs-
sicherung raus. Weitere Prüfung ergab eine verkohlte Warmluftturbine (ich glaube so nannte es der
Heizungsbauer). Erst nach Austausch dieses Teil ging die Therme wieder.
Jetzt bleibt die Frage: Warum gingen die Teile kaputt? Aus heiterem Himmel oder machte ggf.
der Elektriker ein Fehler?
Der noch sehr junge engagierte und nette Elektriker (der mir etwas leid tut, weil ihm ggf. ein
Fehler passiert sein könnte) äußerte sich kaum zum Vorfall, dessen Meister (war bei keiner der
Installationen anwesend) wollte keinen Fehler seitens seines jungen Elektrikers erkennen. Unter
anderem bekam ich aber mit, dass der Meister zu seinem Elektriker sagte, dass er fälschlicherweise
die Heizung mit an den FI angeschlossen hat, dies wurde inzwischen noch geändert.
Was meint ihr dazu. Ich habe wenig Ahnung von Elektrik, bin aber der Meinung, das Einiges
für einen Elektriker-Fehler spricht. Naja zumindest haben Sie uns am Freitag ein Elektorheizung
kostenlos angeboten... seit Montag saßen wir aber schon im Kalten mit 10 Monate altem Kleinkind.
Zum Glück hatten wir noch eine eigene Elektroheizung im Keller stehen. Und am Freitag war
die Heizung dann auch schon repariert.
Viele Grüße