in unserem Neubau sind 6 Unterverteilungen (Küche, HWR, ... ) vorgesehen.
Aus Platzgründen (6 Schmelzsicherung haben nicht Platz!) möchte ich gerne in der Hauptverteilung jede der 6 UVen einzeln mit einem LS Typ B absichern und auch komplett spannungsfrei schalten können.
Deshalb würden in die Hauptverteilung 6 LS B als Vorsicherungen kommen.
Beispiel:
Unterverteilung in der Küche (UV Küche)
Max. Gesamtbelastung: 30 KW
2 FI, LS wie üblich
Hauptverteilung:
SLS E35 (Wohnung)
SLS E25 (Wärmepumpe)
Vorsicherung für UV Küche: LS B35 an SLS E35
Zuleitung (Hauptverteilung - UV Küche)
NYM-J 5x16, 12m
Zus. Potentialausgleich (UV Küche)
NYM-J 1x16, 5m
Verlegeart immer B1.
Bei Überlast/Kurzschluß müßte dies doch selektiv sein,
d.h. der LS B35 müßte vor dem SLS E35, so dass die anderen UVen nach wie vor funktionieren.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
------------------------------------
Danke für die super schnelle Antworten!!
Sorry, statt LS B35 muß es LS B32 heißen.
Die 6 Unterverteilungen sind m.E. schon sinnvoll wg. Leitungsführung, funktionale Trennung, ...
Vorgesehene Unterverteilungen
OG.Allg
EG.Allg
EG.Küche
KG.Allg
KG.HRW
KG.Fitness
KG.Aussenanlagen
Die 30 KW für die Küche sind genau nach den Hersteller angaben (Miele) gerechnet:
Kochfeld 11,0
Backofen 3,6
Garer 3,6
Kühl/Gefr. 0,3
Mikro 1,6
GS 2,2
Kaffemasch. 3,5 (schon viel!)
Dunstabzug 0,4
StDo+Licht 2,0
StDo 2,0
----------------
30,2 KW
Also gar nicht sooo übertrieben.
Octavian1977 hat schon recht, dass für die 30 KW in der Küche pro Phase 44 A notwendig sind und ein LS B32 fliegt, aber dann fliegt auch der SLS E35!
Also keine Vorsicherungen für Unterverteilungen?
Wir lassen alles laufen, wie's halt läuft und hoffen
auf einen günstigen Gleizeitigkeitsfaktor?
Aber wenn in der Küche Vollbetrieb ist und einer am Wirlpool/Sauna rumspielt, ist das ganze Haus dunkel,
weil der SLS E35 auslöst. Und das Telefon (IP) geht auch nicht mehr. Das ist das Problem!
Und dieses Problem kenne ich leider,
da es gelegentlich in unserer jetzigen Hütte auftritt, übrigens von einer Fachfirma mit 120 Elektrofachkräften installiert.
Klar, man kann immer mehr Verbraucher anschließen (oder besser: in Bereitschaft halten) als die Sicherungen vertragen. Das ist bei uns der Fall!!!
Ich sehe hier nur die Möglichkeit, die UVen künstlich zu begrenzen, im Beispiel von 44 A auf nur 32 A,
so dass der Küche ein Gleizeitigkeitsfaktor von ca. 0,7
unterstellt wird. Deshalb eine bewußt niedrigere, zulässige Vorsicherung mit 32 A,
was natürlich Komfort-Einbußen zur Folge hat.
Muß jeder selber wissen, was er lieber will.
Oder hat jemand eine Idee?
Es wird wohl auf Octavian197's dreipoligen 63A Trennschalter pro UV für Wartungszwecke hinauslaufen.
-----------------
Was mich aber wirklich noch interssieren würde:
Fliegt ein LS B25 oder LS B32 vor einem SLS E35 ???
Ein LS B35 schaltet doch viel schneller (t<0,1s) ab als eine Schmelzsicherung (t=0,4s).
Ist doch so?
Aus Platzgründen (6 Schmelzsicherung haben nicht Platz!) möchte ich gerne in der Hauptverteilung jede der 6 UVen einzeln mit einem LS Typ B absichern und auch komplett spannungsfrei schalten können.
Deshalb würden in die Hauptverteilung 6 LS B als Vorsicherungen kommen.
Beispiel:
Unterverteilung in der Küche (UV Küche)
Max. Gesamtbelastung: 30 KW
2 FI, LS wie üblich
Hauptverteilung:
SLS E35 (Wohnung)
SLS E25 (Wärmepumpe)
Vorsicherung für UV Küche: LS B35 an SLS E35
Zuleitung (Hauptverteilung - UV Küche)
NYM-J 5x16, 12m
Zus. Potentialausgleich (UV Küche)
NYM-J 1x16, 5m
Verlegeart immer B1.
Bei Überlast/Kurzschluß müßte dies doch selektiv sein,
d.h. der LS B35 müßte vor dem SLS E35, so dass die anderen UVen nach wie vor funktionieren.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
------------------------------------
Danke für die super schnelle Antworten!!
Sorry, statt LS B35 muß es LS B32 heißen.
Die 6 Unterverteilungen sind m.E. schon sinnvoll wg. Leitungsführung, funktionale Trennung, ...
Vorgesehene Unterverteilungen
OG.Allg
EG.Allg
EG.Küche
KG.Allg
KG.HRW
KG.Fitness
KG.Aussenanlagen
Die 30 KW für die Küche sind genau nach den Hersteller angaben (Miele) gerechnet:
Kochfeld 11,0
Backofen 3,6
Garer 3,6
Kühl/Gefr. 0,3
Mikro 1,6
GS 2,2
Kaffemasch. 3,5 (schon viel!)
Dunstabzug 0,4
StDo+Licht 2,0
StDo 2,0
----------------
30,2 KW
Also gar nicht sooo übertrieben.
Octavian1977 hat schon recht, dass für die 30 KW in der Küche pro Phase 44 A notwendig sind und ein LS B32 fliegt, aber dann fliegt auch der SLS E35!
Also keine Vorsicherungen für Unterverteilungen?
Wir lassen alles laufen, wie's halt läuft und hoffen
auf einen günstigen Gleizeitigkeitsfaktor?
Aber wenn in der Küche Vollbetrieb ist und einer am Wirlpool/Sauna rumspielt, ist das ganze Haus dunkel,
weil der SLS E35 auslöst. Und das Telefon (IP) geht auch nicht mehr. Das ist das Problem!
Und dieses Problem kenne ich leider,
da es gelegentlich in unserer jetzigen Hütte auftritt, übrigens von einer Fachfirma mit 120 Elektrofachkräften installiert.
Klar, man kann immer mehr Verbraucher anschließen (oder besser: in Bereitschaft halten) als die Sicherungen vertragen. Das ist bei uns der Fall!!!
Ich sehe hier nur die Möglichkeit, die UVen künstlich zu begrenzen, im Beispiel von 44 A auf nur 32 A,
so dass der Küche ein Gleizeitigkeitsfaktor von ca. 0,7
unterstellt wird. Deshalb eine bewußt niedrigere, zulässige Vorsicherung mit 32 A,
was natürlich Komfort-Einbußen zur Folge hat.
Muß jeder selber wissen, was er lieber will.
Oder hat jemand eine Idee?
Es wird wohl auf Octavian197's dreipoligen 63A Trennschalter pro UV für Wartungszwecke hinauslaufen.
-----------------
Was mich aber wirklich noch interssieren würde:
Fliegt ein LS B25 oder LS B32 vor einem SLS E35 ???
Ein LS B35 schaltet doch viel schneller (t<0,1s) ab als eine Schmelzsicherung (t=0,4s).
Ist doch so?