das ist ja klar, daß dort das Ventil fehlt.
Direkt nach dem Kessel würde es für diesen schon was nutzen, wäre allerdings für die Gesamtanalge der absolut falsche Platz.
Das Überströmventil gehört an die höchste Stelle des Systemes zwischen vor und Rücklauf.
Das die Wärme dann bei abgedrehten Heizkörpern nicht abgegeben wird ist nicht problematisch.
Der Kessel misst die Rücklauftemperatur vor dem Brenner und heizt nur nach wenn diese einen Wert unterschreitet.
gibt es allerdings keinen oder zu geringen Durchfluss wird die im Brenner erzeugte Wärme nicht aus diesem herausgetragen und somit weder am Vorlauf noch am Rücklaufsensor vorbei getragen. Folglich wird zu lange geheizt und der Brenner überhitzt.
nebenbei bekommt auch die Pumpe keinen Durchfluss und wird Schaden nehmen da diese ihre Wärmeverluste nicht über das durchfließende Heizungswasser abgeben kann.
Direkt nach dem Kessel würde es für diesen schon was nutzen, wäre allerdings für die Gesamtanalge der absolut falsche Platz.
Das Überströmventil gehört an die höchste Stelle des Systemes zwischen vor und Rücklauf.
Das die Wärme dann bei abgedrehten Heizkörpern nicht abgegeben wird ist nicht problematisch.
Der Kessel misst die Rücklauftemperatur vor dem Brenner und heizt nur nach wenn diese einen Wert unterschreitet.
gibt es allerdings keinen oder zu geringen Durchfluss wird die im Brenner erzeugte Wärme nicht aus diesem herausgetragen und somit weder am Vorlauf noch am Rücklaufsensor vorbei getragen. Folglich wird zu lange geheizt und der Brenner überhitzt.
nebenbei bekommt auch die Pumpe keinen Durchfluss und wird Schaden nehmen da diese ihre Wärmeverluste nicht über das durchfließende Heizungswasser abgeben kann.