Hi,
unser erst im August installierter DLE war/ist defekt. Der Hausinstallateur , der uns das Teil vor einigen Monaten installierte kam gestern und konnte nichts finden, also Hersteller Kundendienst angerufen, dieser kam heute und hat festgestellt dass eine Heizspirale wohl hinüber ist, da kein Ersatzteil mitführte, wurde das Gerät getauscht.
Anschliessend hat er eine "Neugeräte Inbetriebnahme Prüfung" nach VDE 0701-0702 ??? vorgenommen, und die Prüfung abgebrochen nach dem er auf dem Schutzleiter einen Widerstand gemessen hat und der FI nicht auslöste... Er hat die EndAdern abgeklemmt /isoliert, und wir müssen nun ein Elektriker kommen lassen damit der prüft was mit der Leitung ist ...
Der Techniker vom Hersteller hat Widerstand von ca 91 Ohm auf dem Grün/Gelben Kabel gemessen.
Diese VDE Prüfung für Erstinbetriebnahme wurde bei der Neuinstallation vor Monaten nicht gemacht.
Soweit ich dass über die Schulter sehen konnte kamen am DLE nur 4 Adriges kabel an.
Nun viel mir ein das der Hausinstallaetur damals meinte das der alte DLE wohl eine Sternschaltung hatte, bei Sternschaltung wird ja auch schonmal ein Neutralleiter verwendet?, wenn das der Fall wäre, dass man bei dem Uralt DLE das Gelb/Grüne Kabel als Neutralleiter missbrauchte, könnte das den Fehler erklären? Demnach müsste der Grün/Gelbe Kabel nun auf der Neutralleiter Schiene hängen?
Ist nur so eine Theorie welche ich mir ausgedacht habe während ich versuche ein Eli aufzutreiben der Spontan Zeit hat.
unser erst im August installierter DLE war/ist defekt. Der Hausinstallateur , der uns das Teil vor einigen Monaten installierte kam gestern und konnte nichts finden, also Hersteller Kundendienst angerufen, dieser kam heute und hat festgestellt dass eine Heizspirale wohl hinüber ist, da kein Ersatzteil mitführte, wurde das Gerät getauscht.
Anschliessend hat er eine "Neugeräte Inbetriebnahme Prüfung" nach VDE 0701-0702 ??? vorgenommen, und die Prüfung abgebrochen nach dem er auf dem Schutzleiter einen Widerstand gemessen hat und der FI nicht auslöste... Er hat die EndAdern abgeklemmt /isoliert, und wir müssen nun ein Elektriker kommen lassen damit der prüft was mit der Leitung ist ...
Der Techniker vom Hersteller hat Widerstand von ca 91 Ohm auf dem Grün/Gelben Kabel gemessen.
Diese VDE Prüfung für Erstinbetriebnahme wurde bei der Neuinstallation vor Monaten nicht gemacht.
Soweit ich dass über die Schulter sehen konnte kamen am DLE nur 4 Adriges kabel an.
Nun viel mir ein das der Hausinstallaetur damals meinte das der alte DLE wohl eine Sternschaltung hatte, bei Sternschaltung wird ja auch schonmal ein Neutralleiter verwendet?, wenn das der Fall wäre, dass man bei dem Uralt DLE das Gelb/Grüne Kabel als Neutralleiter missbrauchte, könnte das den Fehler erklären? Demnach müsste der Grün/Gelbe Kabel nun auf der Neutralleiter Schiene hängen?
Ist nur so eine Theorie welche ich mir ausgedacht habe während ich versuche ein Eli aufzutreiben der Spontan Zeit hat.