ELEKTROMEISTER schrieb:..
Mit Herd,Saunaofen usw.ist bei 3x35A schnell finito.
Geht auch - man hat ja selten den Herd unter Volldampf (11,5KW), wenn man in der Sauna (9KW) schwitzt.
Die meisten (üblichen) erhältlichen HAKs sind bis 100A zugelassen, natürlich muss dann auch die abgehende Leitung darauf ausgelegt sein und zB. 35qmm statt nur
10 oder 16qmm ausgelegt sein.
Auch nachfolgende Einbaugeräte müssten auf dem Wert ausgelegt sein.
Ihr Elektromeister
Selbst Landwirte schaffen es nicht, ihren 63A im HAK regelmäßig rauszuhauen. Und als privater schaffst du es selbst mit zwei DLE's das nicht.
mfG