Hallo zusammen,

Das Gerät hat einen Gesamtanschlusswert von 18 kw
Welcher Leitungsquerschnitt muss gelegt werden ?
Wie hoch muss die Absicherung sein ?
Die Länge der Zuleitung beträgt ab der
Unterverteilung ca 20 Meter.
Die Zuleitung wird fest in Leitungsführungsrohr
verlegt.
Die Unterverteilung ist mit 3x 63A abgesichert.

Danke für gute Infos.
 
18000W entspricht (bei angen. cos phi = 1) ca. 26 Ampere !

Der Leitungsquerschnitt hängt noch vom zulässigen Spannungsfall ab !
Wie hoch darf der denn sein ?

Welche Temperaturen sind zu erwarten ?

Gibt es noch einen cos phi (Ventilator) ?

Ist es eine industrielle Anlage ?
 
Hallo Gretel,

der Spannungsfall sollte nicht >1% sein
Zu Deiner Frage hinsichtlich der zu erwarteten
Temperaturen vermute ich, dass Du die Betriebs-
umgebungstemperatur meinst. Die beträgt
ca 20 - 25 Grad C. Die durch das Gerät
erwärmte Luft hat eine Temperatur von
40 Grad C.
Es gibt eien integrierten Ventilator
(230 V / 160 Watt)
Es ist eine gewerbliche Anlage.
 
Rechnung geht etwas größer als 4 mm² aus.

Da aber "worst case" eingesetzt werden sollten empfehle ich ein 5 x 6 mm².

Absicherung mit 3poligem Neozedlasttrenner mit 3 x 35 A D02 gL.

Ein 4 pol. FI mit 40/0,03 A ist empfehlenswert , soweit Betriebsanleitung des Gerätes keine größeren Ableitströme vorgibt.
 
Hallo Gretel,

zunächst einmal vielen Dank für Deine
ausgezeichneten fachlichen Infos.
Ein 4 pol. FI mit 40/0,03 A ist installiert.
5 x 6 mm² ist - um den "schlimsten Fall" auszuschliessen - natürlich sinnvoll.

Viele Grüsse

Ralf01
 