Stromzähler - zählt falsch (doppelt)

Diskutiere Stromzähler - zählt falsch (doppelt) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wir haben einen Stromzähler. Dahinter vor unserem Sicherungskasten einen zweiten zur Kontrolle eingebaut. Beide Zähler sind angeblich in Ordnung...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

Leserin

Beiträge
7
Wir haben einen Stromzähler. Dahinter vor unserem Sicherungskasten einen zweiten zur Kontrolle eingebaut. Beide Zähler sind angeblich in Ordnung. Der zweite zählt genau die Hälfte vom Stammzähler.
Kann das möglich sein?
Danke
 
Hallo
- falsch angeschlossen
- irgend etwas zwischen den Zählern angeschlossen
- Ergebnisse falsch interpretiert

Handelt es sich um Drehstrom- oder Einphasenzähler?
Ist einer davon ein Verrechnungszähler vom Versorger?
 
Na Ihr werdet doch nicht einen Zähler mit Rücklaufsperre und einen ohne in Reihe geschaltet haben?
 
elektroblitzer schrieb:
Na Ihr werdet doch nicht einen Zähler mit Rücklaufsperre und einen ohne in Reihe geschaltet haben?
Und was sollte das bei einem Wohnungsverteiler schaden?
 
Der private Zähler ist zufällig von Eltako?
Mach mal ein Foto davon!
 
Wandlerverhältnis falsch eingestellt? oder sind es Direktzähler
 
Der EVU-Zähler zählt doppelt oder der zusätzliche Zähler nur die Hälfte?

Wie habt Ihr das überprüft?

Ciao
Stefan
 
Danke vorerst für die Antworten

Es sind zwei private Einphasenwechselstromzähler digital

Nach unserem durchschnittlichen Verbrauch zählt der erste Zähler doppelt und der zweite richtig.
 
Was heißt "private" Wechselstromzähler?

Geeicht oder ungeeicht?

Ciao
Stefan
 
die Zähler sind geeicht und neu

die Zähler sind privat gekaufte und nicht von einer Versorgerfirma
 
Hallo wie wäre es wen du versuchsweise den ersten Zähler als den zweiten verwendet würdest und den zweiten als den ersten.

mfg Sepp
 
Und ein Foto von den Zählern oder geneue Typenangabe.
 
Vermutlich ist der erste ein Drehstromzähler in einem Einphasennetz, wo die Phase zweimal durchgeschleift wird. Das könnte mit dem exakt doppelt angezeigten Verbrauch hinkommen.

Ist der Verblombt? Sonst mal schauen ob da eine Brücke drinnen ist. Ansonsten Netzbetreiber rufen und wenn der Kasten aufgemacht wird, mit einer Kamera danebenstellen - denn die Stadtwerke haben immer recht! Und bei solcher Brücke bringt eine Zählerprüfung nichts, denn er zählt richtig.

mfG
 
So wie ich es gelesen und verstanden habe, ist der erste Zähler vom Versorger und der Zweite der eigene zur Kontrolle und der zählt die Hälfte vom Ersten.

mfG
 
Unser Zähler heißt
ORBIS Contador Monofasico 2hilos MER2T/2TN
1600 IMP/KWH

Der Zähler hat 2 Zählwerke.
Vielleicht weiß jemand, wie man diesen Zähler richtig abliest, weil er eben 2 Zählwerke hat.
 
Und wer hat die Zähler eingebaut?
 
Diese Zähler sollen gültig geeicht sein?

Zeig mal bitte Fotos!

Aus der spanischen Herstellerseite geht hervor:

Modell Genauigkeit Unterscheidung Eigenschaften
MER Klasse 2 Keine Zeitbeschränkung Direktmessung 10 (60)
MER BIDIRECCIONAL Klasse 2 Import und Export Direktmessung 10 (60)
MER 2TN Klasse 2 Mit der Zeit Diskriminierung (dh) Direktmessung 10 (60)

und da ist der 2TN ein "mit der Zeit diskriminierender Zähler", also irgendwas ähnliches wie bei uns in Deutschland ein Maximumzähler!

Ciao
Stefan
 