Isolationswiderstand Elektroinstallation

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Angus
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 14.02.2015
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 14.02.2015 14:46    Titel: Isolationswiderstand Elektroinstallation Antworten mit Zitat
Hallo,
ich habe in einer neuen Elektroinstallation den Isolationswiderstand an den Hauptleitungsabzweigklemmen gemessen, die Leitungen zum Zähler habe ich abgeklemmt. In die Installation hinein, also in Richtung "Steckdosen" habe ich einen Wert zwischen L und PE von >500 MOhm gemessen, das passt ja auch. Aber wenn ich in Richtung Zähler messe, erhalte ich nur einen Wert zwischen L und PE von ca. 100 - 600 Ohm und das über alle Phasen (L1, L2, L3). Messspannung 500V. Kann dies mit dem Zähler zusammenhängen oder warum ist dieser Wert so niedrig? Verbaut ist ein Elektronischer Zähler. Hatte das aber in einer anderen Installation mit elektronischen Zähler nicht. Wie die Leitungen zum Zähler noch angeklemmt waren hatte ich diesen Wert auch wenn der FI ausgeschaltet war auf einer Steckdose in der Installation.
Wäre schön wenn mir jemand antworten könnte.
Ich hoffe ich habe die Situation verständlich beschrieben Smile
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


bigdie
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.11.2013
Beiträge: 6702

BeitragVerfasst am: 14.02.2015 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ist normal N und Pe ist im Hausanschluss verbunden und du misst die Spule (Spannungspfad) des Zählers die zwischen L und N liegt.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Angus
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 14.02.2015
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 14.02.2015 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo bigdie,
aber ich habe ein TT-Netz, ist da auch N und PE verbunden?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
bigdie
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.11.2013
Beiträge: 6702

BeitragVerfasst am: 14.02.2015 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist N und PE auch verbunden, in der Trafostation. da kommt zum Widerstand des Zählers nur noch 3-10 Ohm Erdübergangswiderstand hinzu.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Angus
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 14.02.2015
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 14.02.2015 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
ok, dann brauch ich mir keine Sorgen machen, danke
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.