:wink: Meine Auflistung sollte keine besondere Reihenfolge beinhalten (natürlich kann ich nicht vor dem Umbau messen) :wink:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
1. Alle Verbindungen N-PE entfernen.
2. Alle PE in Dosen, Verteilungen usw. durchverbinden
Sie müssen aber gemacht werden und sei es durch Neuinstallation. 8)sko schrieb:wenn ich da an unsere alte Elektrik denke, die ich komplett ausgetauscht habe, halte ich obige Punkte für nicht realisierbar!
H&O schrieb:Übrigens was das Eingangsproblem von "John1" betrifft, so hat der KD-Monteur bei uns nahe beim Anschluss einen Staberder gesetzt und sein Modem -obwohl gr/ge vorhanden- an diese zusätzliche Erde angeschlossen. :?
@H&O: Wenn vom HAK zum Zählerschrank bereits 5-adrig liegt, so ist das optimal. Bl (N) und ge/gn (PE) sind im HAK beide an den PEN anzuschließen und dürfen danach nie wieder verbunden werden. Der PA ist zusätzlich am HAK anzuschließen.H&O schrieb:Hausanschluss im HAK: drei Adern 16mm² + PEN als CU-Geflecht an einer Klemme mit äußerem Gewindeanschluss. Verbindung zum benachbarten Zählerschrank 5-polig (die blaue Ader ist tot) und dort im unteren Anschlussraum Auftrennung auf die Phasenschienen N und PE. Das EFH hat (noch?) keine eigene Erdung.
Bist du dir überhaupt sicher, dass der "Gewindezapfen" intern mit dem PEN verbunden ist?H&O schrieb:Der HAK ist ein 4-poliges Modell mit 3 Diazed III- Sicherungen 63A und der besagten PEN-Klemme mit dem äußeren Gewindezapfen.
Die Erdung des PEN sollte an der Trennstelle erfolgen. Die Begründung hat dir Octavian bereits geschrieben.Ausgelöst durch das og. Zitat von "Oktavian" war die Frage nun, kann ich die noch nachzurüstende PA-Schiene mit einem passenden Kabelschuh direkt an dieses Gewinde (PEN) anschließen oder muss der Anschluss von dem PE im Zählerschrank abgegriffen werden; (EFK Arbeit!)?
Die Frage erübrigt sich eigentlich, da beide Varianten Erdpotenzial haben und man bei der früheren Klassischen Nullung an dem Schutzkontakt der Steckdosen auch an einen PEN greifen konnte. Insofern müsste auch ein PA-Anschluss an dem Gewinde ok. sein;
H&O schrieb:jedoch: die jeweils "geltende VDE-Normenflut" ist für einen Nicht-Eli oft unergründlich, deshalb besser einmal mehr fragen!
____Octavian1977 schrieb:Sofern die Trennstelle erst im Verteilerkasten *) liegt, sollte man tunlichst eine Erdung des PEN am HAK unterlassen und den PEN bis zur Trennstelle isoliert führen.
H&O schrieb:Warum ist der HAK normalerweise wohl verplombt und das Öffnen der Plombe untersagt???. Wohl nicht nur um Stromdiebstahl vor der Zähleinrichtung zu verhindern.