Ich habe mal gelesen, daß man mehrere Kreuzerder nicht zu dicht setzen darf.
Stimmt das? Wenn ja, warum?
 
Man bekommt keinen gescheiten Potentialausgleich hergestellt.

An jedem Erder bildet sich ein Spannungstrichter, sitzen alle Erder an einer Stelle wird dieser nicht über eine große Fläche verteilt. Somit kann dann im Fehlerfall eine unzulässig hohe Schrittspannung entstehen.
Insbesondere wenn es um Blitzschutzerder geht ist das sehr fatal, aus diesem Grunde legt man dafür Ringerder an den alle Ableiter angeschlossen werden.

Da auch prizipiell anzustreben ist den Potentialausgleich sowie den Schutzleiter mit der Erde möglichst auf gleichem Niveau zu halten ist eine Häufung von Erdern an einer Stelle der Anlage sehr kontraproduktiv.

Staberder sollten nur als Übergangs oder Notlösung dienen. Einen Guten PA kann man eigentlich nur mit Flächenerdern, also Ring oder Maschenerdern herstellen.
 
GrafZahl schrieb:
Ich habe mal gelesen, daß man mehrere Kreuzerder nicht zu dicht setzen darf.
Stimmt das? Wenn ja, warum?
Bei mehreren Vertikalerdern soll der Abstand das Doppelte der Erderlänge betragen. Siehe DEHN Blitzplaner Bild 9.5.1 zulässige Erder für Antennenanlagen (mit Abweichungen zur Blitzschutznorm).

Kleinere Abstände ergeben geringere Erdfühligkeiten, mit Schrittspannung hat das nix zu tun. Getrennte Erder sind auch nicht nur bei Gebäuden mit Blitzschutzanlagen gefährlich. Gefährlichen Schrittspannungen begegnet man mit Potenzialsteuerung, siehe DEHN Blitzplaner Kapitel 5.7 und ÖVE/ÖNORM E 8001-1 Bild 3-2.

EFK die mangels VDE Auswahlbo dazu neigen die Begriffe Erdung, Potenzialausgleich, Potenzialsteuerung durcheinander zu wirbeln, ist die Lektüre dieser Norm zu empfehlen.
 
Hallo,

du muß diese Erder über Kreuz miteinander verbinden (erden), daher der Name.

mfG
F.T.
 
Forentroll schrieb:
du muß diese Erder über Kreuz miteinander verbinden (erden), daher der Name.
Nickname = Programm?
 
Kreuzerder heißen natürlich Kreuzerder, weils ins Kreuz geht, wenn man sie einschlägt.
 