Hallo zusammen
Als erstes ich bin begeistert von diesem Forum, habe ich doch schon einige Informationen gefunden.
Zu meinem Anliegen oder Problem. Wir würden gerne eine UV für die Küche erstellen lassen. Die Frage ist, ob dies überhaupt Sinn macht.
Bestehende Installation:
1. Hausanschluss: 25A Schmelzsicherung
2. Zähler
3. Abzweigdose (5x6mm2)
4. 3x16A Schmelzsicherung Kochherd (Hauptverteiler)
Neue Installation
5. 15m UV Küchen Zuleitung (5x10mm2 "Zukunftssicher")
6. UV mit 13A B 10ka und 16A B 10ka LS Schaltern
Nach meiner Meinung macht das ganze mit der bestehender Installation aber keinen Sinn.
Sprich die Schmelzsicherung 3x16A (4.) für die Absicherung der UV Zuleitung zu nutzen. Da bezüglich der Selektivität, die 16A LS in der UV nicht auslösen werden. Es wird immer die Schmelzsicherung (4.) auslösen.
Das ganze ist sehr ärgerlich, da ohne UV alle Leitungen von der Küche zur Hauptverteilung gezogen werden müssen.
Gibt es hier überhaupt eine Lösung oder muss hier der Hausanschluss neu dimensioniert werden? Oder würde evt. folgendes gehen?
Neue Installation
4. 3x16A C 10ka LS (Hauptverteiler-Absicherung UV Zuleitung)
5. 15m UV Küchen Zuleitung (5x10mm2 "Zukunftssicher")
6. UV mit 13A B 10ka und 16A B 10ka LS Schaltern
Danke für euren Input...
Als erstes ich bin begeistert von diesem Forum, habe ich doch schon einige Informationen gefunden.
Zu meinem Anliegen oder Problem. Wir würden gerne eine UV für die Küche erstellen lassen. Die Frage ist, ob dies überhaupt Sinn macht.
Bestehende Installation:
1. Hausanschluss: 25A Schmelzsicherung
2. Zähler
3. Abzweigdose (5x6mm2)
4. 3x16A Schmelzsicherung Kochherd (Hauptverteiler)
Neue Installation
5. 15m UV Küchen Zuleitung (5x10mm2 "Zukunftssicher")
6. UV mit 13A B 10ka und 16A B 10ka LS Schaltern
Nach meiner Meinung macht das ganze mit der bestehender Installation aber keinen Sinn.
Sprich die Schmelzsicherung 3x16A (4.) für die Absicherung der UV Zuleitung zu nutzen. Da bezüglich der Selektivität, die 16A LS in der UV nicht auslösen werden. Es wird immer die Schmelzsicherung (4.) auslösen.
Das ganze ist sehr ärgerlich, da ohne UV alle Leitungen von der Küche zur Hauptverteilung gezogen werden müssen.
Gibt es hier überhaupt eine Lösung oder muss hier der Hausanschluss neu dimensioniert werden? Oder würde evt. folgendes gehen?
Neue Installation
4. 3x16A C 10ka LS (Hauptverteiler-Absicherung UV Zuleitung)
5. 15m UV Küchen Zuleitung (5x10mm2 "Zukunftssicher")
6. UV mit 13A B 10ka und 16A B 10ka LS Schaltern
Danke für euren Input...