Wärme entwicklungen Hager ESD225 24Volt Schütz

Diskutiere Wärme entwicklungen Hager ESD225 24Volt Schütz im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Guten Abend zusammen, Ich habe mehrere Hager ESD225 24Volt Schütze im Einsatz. Bei fast allen habe ich eine sehr hohe Temperatur. 55-95 Grad...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

Sebastian-20

Guest
Guten Abend zusammen,

Ich habe mehrere Hager ESD225 24Volt Schütze im Einsatz.
Bei fast allen habe ich eine sehr hohe Temperatur. 55-95 Grad Was meines Erachtens viel zu viel ist.

Verdrahtet sind die wie folgt:

Spannungsversorgung 230V über Anschluss "3"
Last Abnahme 230V über Anschluss "4"

Spannungsversorgung DC-24V über Anschluss "A1"
Masse über Anschluss "A2"

24 Volt liegen auch an.

Geschaltet werden die Schütze über eine Siemens SPS

An allen Schützen hängen entweder Leuchtstoff Lampen oder LED Lampen. die durchschnittliche abgenommene Last liegt bei gut 3 Ampere.

zwei Schütze habe ich schon ausgetauscht, aber das Problem besteht weiter hin. Weiß jemand wo die Ursache liegen kann?

Danke!
Sebastian


http://www.hager.de/produktkatalog-...eraete/installationsschuetze/esd225/21066.htm
 
Den technischen Daten nach ist das ESD225 für 24V AC und nicht DC gedacht! Eine erhöhte Temperatur der Spule ist daher durch Fehlanwendung Normal und führt ggf. zum Ableben selbiger.

Sind die Distanzstücke LZ060 verbaut worden?
 
:?:

Man kann nur hoffen, dass es sich beim Fragesteller nicht um einen ausgebildeten Elektriker handelt ...

P.
 
Oh man!

Daran hab ich überhaupt nicht gedacht dies zu überprüfen!
Hab nur nach 24Volt geschaut.

Weißt du T.Paul ob es aus dem Hause Hager einen Schütz gibt der für 24Volt DC geeignet ist? Sonst müsste ich mal nachlesen.

Danke Patois! Den Satz hättest du dir auch verkneifen können! Es gibt ja in jedem Forum Leute die gern Beiträge verfassen um Unfrieden zu stiften!

Ich bin eine ausgebildeter Elektriker! Zwar noch nicht sehr lange aber mit mit Abschluss! Man sagt ja die Kollegen mit der Größten Klappe schießen die Fettesten Böcke ;-)


Aber Danke T.Paul !
 
Ich glaube bei Hager bist du da falsch ... In Schaltschränken habe ich meist Finder-Technik, für den Verteiler-Einbau bist du vermutlich bei Siemens, ABB oder Schneider besser aufgehoben ...
 
Eltako sollte man nicht vergessen, denke ich.
ELTAKO ER12-001-8..230V UC
Selbst dieses eigentlich als Stromstoßschalter deklarierte Teil kann man auch als 2 einzelne Relais programmieren und somit halbiert sich auch der hohe Preis.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... _dtsch.pdf
 
Sebastian-20 schrieb:
Oh man!

Daran hab ich überhaupt nicht gedacht dies zu überprüfen!
Hab nur nach 24Volt geschaut.

Weißt du T.Paul ob es aus dem Hause Hager einen Schütz gibt der für 24Volt DC geeignet ist? Sonst müsste ich mal nachlesen.

Danke Patois! Den Satz hättest du dir auch verkneifen können! Es gibt ja in jedem Forum Leute die gern Beiträge verfassen um Unfrieden zu stiften!


Ich bin eine ausgebildeter Elektriker!

Zwar noch nicht sehr lange aber mit mit Abschluss! Man sagt ja die Kollegen mit der Größten Klappe schießen die Fettesten Böcke
Aber Danke T.Paul !

Damit haben sich also meine schlimmsten Befürchtungen erfüllt!

P.
 
patois schrieb:
Sebastian-20 schrieb:
Oh man!

Daran hab ich überhaupt nicht gedacht dies zu überprüfen!
Hab nur nach 24Volt geschaut.

Weißt du T.Paul ob es aus dem Hause Hager einen Schütz gibt der für 24Volt DC geeignet ist? Sonst müsste ich mal nachlesen.

Danke Patois! Den Satz hättest du dir auch verkneifen können! Es gibt ja in jedem Forum Leute die gern Beiträge verfassen um Unfrieden zu stiften!


Ich bin eine ausgebildeter Elektriker!

Zwar noch nicht sehr lange aber mit mit Abschluss! Man sagt ja die Kollegen mit der Größten Klappe schießen die Fettesten Böcke
Aber Danke T.Paul !

Damit haben sich also meine schlimmsten Befürchtungen erfüllt!

P.
Weswegen, weil er T.Paul danke sagt und nicht dir? Ich kann das gut verstehen.
 
bigdie schrieb:
patois schrieb:
Sebastian-20 schrieb:
Oh man!

Daran hab ich überhaupt nicht gedacht dies zu überprüfen!
Hab nur nach 24Volt geschaut.

Weißt du T.Paul ob es aus dem Hause Hager einen Schütz gibt der für 24Volt DC geeignet ist? Sonst müsste ich mal nachlesen.

Danke Patois! Den Satz hättest du dir auch verkneifen können! Es gibt ja in jedem Forum Leute die gern Beiträge verfassen um Unfrieden zu stiften!




Ich bin eine ausgebildeter Elektriker!

Zwar noch nicht sehr lange aber mit mit Abschluss! Man sagt ja die Kollegen mit der Größten Klappe schießen die Fettesten Böcke
Aber Danke T.Paul !

Damit haben sich also meine schlimmsten Befürchtungen erfüllt!

P.
Weswegen, weil er T.Paul danke sagt und nicht dir? Ich kann das gut verstehen.

Es bestätigt meine Befürchtung, dass DE nicht nur bei der Entwicklung von Automotoren hinterherhinkt, sondern auch im Elektrobereich eigentlich Nachhilfe benötigt, und wohl speziell bei der Ausbildung von Elektrikern dies in erschreckender Weise in Erscheinung tritt.

P.
 
@Patois: Es ist nicht notwendig, immer komplette Postings zu quoten, speziell wenn auf den vorhergehenden Beitrag direkt Bezug genommen wird, ist ein Komplettzitat so hilfreich wie Fußpilz!

@Sebastian: Von EATON (vormals moeller) gibt es auch DC-Schütze. Bei diesen geringen Lasten kämen aber auch normale Relais in Hutschienensockeln in Betracht, zumindest für die LED-Lampen.

MfG; Fenta
 
:arrow:

Was war das noch: FENTANYL ...

Ja wirklich, manchmal trifft es genau zu: nomen est omen !

P.
 
patois schrieb:
Es bestätigt meine Befürchtung, dass DE nicht nur bei der Entwicklung von Automotoren hinterherhinkt, sondern auch im Elektrobereich eigentlich Nachhilfe benötigt, und wohl speziell bei der Ausbildung von Elektrikern dies in erschreckender Weise in Erscheinung tritt.

P.
Nur wer nichts macht, macht immer alles richtig. Gerade bei Schützen wäre das nicht der 1. bei dem die Spulenspannung nicht stimmt. Mich wundert nur, das diese das ausgehalten haben. Ein Eaton Dil EM macht das nicht lange mit, dann gibt er Rauchzeichen.
 
Danke für die Infos!
Werde mich da mal Kundig machen was die alle im Angebot haben.

@Patois,

Das hat weder was mit DE noch mit Schlecht Ausgebildet zu tun. Du kannst mir "uns" hier nicht weiß machen das dir nicht auch schon einmal etwas überlesen hast. Aber lassen wir das!
 